| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как принять толщину плиты оголовка при опирании балки на стойку

Как принять толщину плиты оголовка при опирании балки на стойку

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.07.2013, 19:43 #1
Как принять толщину плиты оголовка при опирании балки на стойку
Eghor123
 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 130

собственно такой вопрос возник как рабочий момент. есть ли методики определения толщины плиты огловка?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
опирание балки на стойку.dwg (66.6 Кб, 2633 просмотров)

Просмотров: 5940
 
Непрочитано 17.07.2013, 20:40
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Узел какой-то странный. Недоделаный...
Серию 2.440-2 посмотреть можно ну или иную книгу по МК.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 20:56
#3
Eghor123


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 130


нормальный узел. в принципе аналогичен узлу 16 серии 1-400-10/76. вопрос в том, каков принцип подбора толщины плиты.
Eghor123 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 21:11
#4
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Eghor123 Посмотреть сообщение
нормальный узел.
Батенька, у вас в этом узле нет самого главного - ребер в балках для передачи опорной реакции.
А табличные значения чем не устраивают?
Изображения
Тип файла: jpg Оголовок.jpg (575.1 Кб, 1015 просмотров)
Тип файла: jpg Оголовок 2.jpg (309.4 Кб, 724 просмотров)
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 21:46
#5
Eghor123


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Батенька, у вас в этом узле нет самого главного - ребер в балках для передачи опорной реакции.
а над центром стойки что вварено?. опорная реакция может передаваться не только через вынесенное на торец ребро, но и через утопленное в тело балки!!! как и принято в данном конкретном случае. некая аналогия выполнена на фигуре д) учебника.
табличные значения серии не устраивают тем, что я не знаю каким образом они получены.
Eghor123 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 22:05
#6
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Eghor123 Посмотреть сообщение
некая аналогия выполнена на фигуре д) учебника.
О. Ну раз некая - удачи.
Offtop: Видимо опять без главспеца работают.
Изображения
Тип файла: jpg Оголовок 3.jpg (220.8 Кб, 611 просмотров)

Последний раз редактировалось Yuzer, 17.07.2013 в 22:22.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 22:32
#7
Eghor123


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 130


я умею читать!

существует куча пособий в которых даются различные пределы этой толщины. 16-25 как здесь, например. есть значения 20-30 или 16-30.
так вот - откуда эти пределы? почему ни 10. или ни 50? где логика? в серии 2-440-1 толщины сведены в таблицу, в зависимости от усилий (чем больше усилие, тем толще плита)
Eghor123 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 22:34
#8
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Eghor123 Посмотреть сообщение
почему ни 10. или ни 50?
Сделайте 10 или 50. Кто ж запрещает.
Цитата:
я умею читать!
Похвально.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 22:46
#9
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250


Опорная плита принимается конструктивно в зависимости от величины катета швов(лобовых по напр. от Q) крепления ребер колонны к ней, я так думаю.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (11.6 Кб, 562 просмотров)
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 22:58
#10
HoTT@BY4

Обследование зданий и сооружений, преподавание
 
Регистрация: 03.03.2012
Минск
Сообщений: 15


Может очень сложно, однако мне кажется, что в Вашем случае можно провести аналогию с расчетом опорной плиты колонны в пяте:
- также есть несколько участков с различными опираниями (по двум, трем сторонам, консольных);
- нагрузка распределяется по зоне контакта.
А вот эпюру давления определить так сразу не могу - зависит от назначения конструкции (читай от статичности/динамичности/подвижности нагрузки на балку).
HoTT@BY4 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 23:00
#11
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250


а почему вы считаете что нагрузка распределяется на опорную плиту, а не передается через опорное ребро, пусть и без ножа?Разве что от СВ самой плиты))
Just Dream вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 23:20
#12
Eghor123


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
Опорная плита принимается конструктивно в зависимости от величины катета швов(лобовых по напр. от Q) крепления ребер колонны к ней, я так думаю.
а откуда картинка, если не секрет?
Eghor123 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 23:27
#13
HoTT@BY4

Обследование зданий и сооружений, преподавание
 
Регистрация: 03.03.2012
Минск
Сообщений: 15


Согласен, не учел)) Однако при таком варианте опирания мне кажется довольно сложным обеспечить передачу нагрузки исключительно через ребро. Интуиция подсказывает, что при равномерном загружении напряжения в зоне ребра будут минимальными (балка по-моему неразрезная).
Мне видятся три варианта:
- КЭ моделирование,
- теоретико-эмпирическое исследование,
- из опыта (конструктивно).
P.S.: варианты основаны на том, что беглый поиск литературы по расчету дал очень мало.
HoTT@BY4 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 23:36
#14
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от Eghor123 Посмотреть сообщение
а откуда картинка, если не секрет?
Пособие по конвейерным галереям

Вот сделал 2 задачки в скаде. Действительно, без ножа опорная реакция передается частично на опорную плиту. Так что при больших опорных реакция имеет смысл центрировать через "ножи" опорных ребер балки
Вложения
Тип файла: rar 2 узла.rar (19.7 Кб, 128 просмотров)

Последний раз редактировалось Just Dream, 18.07.2013 в 00:44.
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 11:08
#15
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Узел ТС сконструирован не удачно ( неправильно). Поперечная сила с балки перейдет на колонну в местах поясов колонны не дойдя до ребра установленного над стенкой. Соответственно, возможна потеря устойчивости стенки балки на участке над полкой колонны. Мне видится следующие варианты решения узла.
1) Одно ребро в балке над стенкой колонны (как на чертеже у ТС). Дополнительно к нижнему поясу балки, под ребром приваривается центрирующая прокладка. Стенка колонны усиливается ребрами в месте передачи опорного усилия. При таком решения обеспечивается центральное нагружения колонны.
2) Два ребра в балке над полками колонны. Центрирующие прокладки под ребрами не требуются. Усиление стенки колонны не требуется. При неравномерном нагружении балки, колонна будет внецентренно-сжата с эксцентриситетом равным половине высоты колонны.
При данных вариантах, толщина плиты оголовка колонны принимается конструктивно, не по расчету (можете по рекомендациям в учебниках или сериях , можете "на глаз"). Случаи опирания, когда толщина опорной плиты принимается по расчету, можете посмотреть в учебнике Мурашко Н.Н.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 11:25
#16
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Можно вообще без ребер. Что вы накинулись? Местная устойчивость проверяется. При этом узел нельзя считать шарнирным (для колонны в первую очередь) - но может это и не важно.
То, что узла не было на картинках в учебниках не делает его неправильным. Не рациональным - возможно.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 14:42
#17
a3x


 
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Поперечная сила с балки перейдет на колонну в местах поясов колонны не дойдя до ребра установленного над стенкой. Соответственно, возможна потеря устойчивости стенки балки на участке над полкой колонны.
Это очень категоричное утверждение. Конечно, узел будет "чище", если добавить центрирующую прокладку. Но если ее не поставить - никаких таких ужастей, о которых вы говорите, не будет. Устойчивость ничего не потеряет, в виду близости ребра. И ребро таки да, будет работать! Крайние участки более деформативны - обомнутся, и ребро будет работать. Усилие распределится в каких-то пропорциях на эти три сечения. Говорить о том, что ребро вообще не включится, по-моему несправедливо.

По поводу шарнирности узла:
можно убрать сварной шов; можно убрать болты, а шов сделать минимальной длины - степень защемления уменьшится. На мой взгляд - вполне себе жизнеспособный узел.
a3x вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как принять толщину плиты оголовка при опирании балки на стойку

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Какую толщину принять для консольной ж.б. плиты? MasterZim Железобетонные конструкции 33 25.03.2021 13:33
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия Василий1983 Железобетонные конструкции 39 14.09.2017 00:12
Совмесная работа плиты и металл. балки в ПК Лира 583012 Лира / Лира-САПР 11 21.12.2013 16:03
Помогите определить номинальную толщину плиты перекрытия Born84 Конструкции зданий и сооружений 3 02.10.2011 01:18