| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.07.2013, 19:43 | #1 | |
Как принять толщину плиты оголовка при опирании балки на стойку
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 130
|
||
Просмотров: 5940
|
|
||||
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 130
|
Цитата:
табличные значения серии не устраивают тем, что я не знаю каким образом они получены. |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
О. Ну раз некая - удачи.
Offtop: Видимо опять без главспеца работают. Последний раз редактировалось Yuzer, 17.07.2013 в 22:22. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 130
|
я умею читать!
существует куча пособий в которых даются различные пределы этой толщины. 16-25 как здесь, например. есть значения 20-30 или 16-30. так вот - откуда эти пределы? почему ни 10. или ни 50? где логика? в серии 2-440-1 толщины сведены в таблицу, в зависимости от усилий (чем больше усилие, тем толще плита) |
|||
|
||||
Обследование зданий и сооружений, преподавание Регистрация: 03.03.2012
Минск
Сообщений: 15
|
Может очень сложно, однако мне кажется, что в Вашем случае можно провести аналогию с расчетом опорной плиты колонны в пяте:
- также есть несколько участков с различными опираниями (по двум, трем сторонам, консольных); - нагрузка распределяется по зоне контакта. А вот эпюру давления определить так сразу не могу - зависит от назначения конструкции (читай от статичности/динамичности/подвижности нагрузки на балку). |
|||
|
||||
Обследование зданий и сооружений, преподавание Регистрация: 03.03.2012
Минск
Сообщений: 15
|
Согласен, не учел)) Однако при таком варианте опирания мне кажется довольно сложным обеспечить передачу нагрузки исключительно через ребро. Интуиция подсказывает, что при равномерном загружении напряжения в зоне ребра будут минимальными (балка по-моему неразрезная).
Мне видятся три варианта: - КЭ моделирование, - теоретико-эмпирическое исследование, - из опыта (конструктивно). P.S.: варианты основаны на том, что беглый поиск литературы по расчету дал очень мало. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250
|
Пособие по конвейерным галереям
Вот сделал 2 задачки в скаде. Действительно, без ножа опорная реакция передается частично на опорную плиту. Так что при больших опорных реакция имеет смысл центрировать через "ножи" опорных ребер балки Последний раз редактировалось Just Dream, 18.07.2013 в 00:44. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Узел ТС сконструирован не удачно ( неправильно). Поперечная сила с балки перейдет на колонну в местах поясов колонны не дойдя до ребра установленного над стенкой. Соответственно, возможна потеря устойчивости стенки балки на участке над полкой колонны. Мне видится следующие варианты решения узла.
1) Одно ребро в балке над стенкой колонны (как на чертеже у ТС). Дополнительно к нижнему поясу балки, под ребром приваривается центрирующая прокладка. Стенка колонны усиливается ребрами в месте передачи опорного усилия. При таком решения обеспечивается центральное нагружения колонны. 2) Два ребра в балке над полками колонны. Центрирующие прокладки под ребрами не требуются. Усиление стенки колонны не требуется. При неравномерном нагружении балки, колонна будет внецентренно-сжата с эксцентриситетом равным половине высоты колонны. При данных вариантах, толщина плиты оголовка колонны принимается конструктивно, не по расчету (можете по рекомендациям в учебниках или сериях , можете "на глаз"). Случаи опирания, когда толщина опорной плиты принимается по расчету, можете посмотреть в учебнике Мурашко Н.Н. |
|||
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Можно вообще без ребер. Что вы накинулись? Местная устойчивость проверяется. При этом узел нельзя считать шарнирным (для колонны в первую очередь) - но может это и не важно.
То, что узла не было на картинках в учебниках не делает его неправильным. Не рациональным - возможно.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107
|
Цитата:
По поводу шарнирности узла: можно убрать сварной шов; можно убрать болты, а шов сделать минимальной длины - степень защемления уменьшится. На мой взгляд - вполне себе жизнеспособный узел. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Какую толщину принять для консольной ж.б. плиты? | MasterZim | Железобетонные конструкции | 33 | 25.03.2021 13:33 |
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия | Василий1983 | Железобетонные конструкции | 39 | 14.09.2017 00:12 |
Совмесная работа плиты и металл. балки в ПК Лира | 583012 | Лира / Лира-САПР | 11 | 21.12.2013 16:03 |