Непрочитано 18.07.2013, 14:59 #1
Ребята, помогите сконструировать жесткий узел.
Sanechek
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 18.09.2008
Сообщений: 1,377

Ребята, помогите сконструировать жесткий узел. Колонна - кв. труба , ригель - двутавр балочный 18. Опыта в этом деле нет почти... Может быть пластину сверху наварить?

Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (83.8 Кб, 505 просмотров)

Вложения
Тип файла: docx Doc2.docx (220.6 Кб, 124 просмотров)


Последний раз редактировалось Sanechek, 18.07.2013 в 15:57.
Просмотров: 2714
 
Непрочитано 18.07.2013, 15:41
#2
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Картинку можно сразу к посту цеплять, не нужно ее в ворд заталкивать.
А цель этого жесткого узла?
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 16:01
#3
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
А цель этого жесткого узла?
Спасибо за отклик. Цель - это жесткость каркаса в поперечном направлении. Вот план. Или можно обеспечит жесткость базой? Не обязательно сопряжение колонны с ригелем делать жестким? Вот я лох, по-моиму тут мне жесткий узел не обязателен ) За уменьшением сечения не стремлюсь
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный01.jpg (392.6 Кб, 446 просмотров)
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 16:09
1 | #4
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Чем больше жестких узлов - тем жестче Можно базой. А можно связями.
А чтобы получить жесткий узел, в общем случае нужно сконструировать узловые элементы, передающие усилия от балки к колонне таким образом, чтобы они располагались снаружи балки. Например, да, наварить сверху пластину общую на балки и колонну, а также предусмотреть обварку балки на монтажный столик.
Offtop: ну и рассчитать из этого узла, что захочется
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 16:15
#5
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
А можно связями.
Связями точно нет, внутри помещения как-то не очень удобно )
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 16:25
1 | #6
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Как вариант см. картинку. Но сильно многодельно, много варить на высоте. Если делать болты, то ВП, что тоже требует немалой точности изготовления и монтажа.
Если здание одноэтажное не очень высокое и нет сейсмики, то лучше будет сделать заделку колонны в фундамент, а сверху балки опереть шарнирно
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 427479910.png
Просмотров: 316
Размер:	101.8 Кб
ID:	107788  
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 16:28
#7
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Если здание одноэтажное не очень высокое и нет сейсмики, то лучше будет сделать заделку колонны в фундамент, а сверху балки опереть шарнирно
У меня этот случай . Спасибо большое! )
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 22:42
1 | #8
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Sanechek, а скажи - у тебя на картинке в топике темы балка ставится на ребро, приваренное к середине стенки трубы (кажется), уголок и болты монтажные (сварки не видно, может и есть), опорную реакцию я не знаю, размеров фасонки тоже - а соответственно не знаю эксцентриситета приложения нагрузки на опорный столик.
Я хочу просто обратить твое внимание на местную устойчивость стенки трубы (как бы не продавило от силы вдавливания, возникающей от эксцентриситета на опорном столике) - хотя у тебя балка всего 18Б2, а колонна аж труба 100х7.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2013, 04:56
1 | #9
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Или можно обеспечит жесткость базой? Не обязательно сопряжение колонны с ригелем делать жестким? Вот я лох
Не факт!))) Можно базой, можно ригелем, можно и тем и тем - длины расчетные скачут со всеми вытекающими. Но есть нюанс: фундамЕнты то с моментом заложены? Уточните.
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 12:17
#10
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Sanechek, а скажи - у тебя на картинке в топике темы балка ставится на ребро, приваренное к середине стенки трубы (кажется), уголок и болты монтажные (сварки не видно, может и есть), опорную реакцию я не знаю, размеров фасонки тоже - а соответственно не знаю эксцентриситета приложения нагрузки на опорный столик.
Раз я определился , что можно сделать шарнирное опирание, положу балки сверху, и пересчитаю трубу
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2013, 12:56
#11
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


У тебя сейчас шарнир нарисован в первом посте. Зачем лишний раз чертить линии? (только у опорного столика добавь горизонтальную пластину)
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 13:11
#12
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
У тебя сейчас шарнир нарисован в первом посте. Зачем лишний раз чертить линии? (только у опорного столика добавь горизонтальную пластину)
Пусть сверху на колонну ложат, не так напряжно будет )
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2013, 13:15
1 | #13
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Б-5 и Б-6 соединить пластиной по верхним полкам и верху колонны, и будет вам счастье.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ребята, помогите сконструировать жесткий узел.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите пожалуйста это шарнирный или жесткий узел? builder_junior Конструкции зданий и сооружений 82 11.02.2020 16:30
Жесткий узел на болтах. Помогите разобраться. Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 11 04.05.2012 06:42
Жесткий или шарнирный узел (опирание фермы козырька на стойку) Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 89 01.11.2011 17:29
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? MasterShilen Конструкции зданий и сооружений 32 05.10.2011 14:35
Как обеспечить жесткий узел? Student PGS Конструкции зданий и сооружений 1 14.09.2011 14:10