Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Период основного тона собственных колебаний, заполняем или пропускаем?

Период основного тона собственных колебаний, заполняем или пропускаем?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.03.2018, 11:45 #1
Период основного тона собственных колебаний, заполняем или пропускаем?
Sprinter
 
Регистрация: 03.08.2009
Сообщений: 23

В формах технического заключения и паспорта на здания ГОСТ 31937 требуется указать период и логарифмический декремент основного тона собственных колебаний здания. Как выходите из положения - замеряете или не выполняете, по согласованию с заказчиком, или еще как? Бывают ли у экспертизы требования по заполнению этих граф? Если замеряете, как потом применяете? При каких условиях считаете обязательными эти замеры?
Просмотров: 6935
 
Непрочитано 24.07.2018, 17:50
#2
АрхС


 
Регистрация: 21.05.2015
Сообщений: 16


Мы обычно пишем в этих строках "Не определялся". Гос. экспертиза не разу не задала вопроса. Главное чтобы в ТЗ не стояла задача по их определению.
АрхС вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2018, 17:56
#3
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Цитата:
Сообщение от АрхС Посмотреть сообщение
Мы обычно пишем в этих строках "Не определялся"
Это правильно. При том это не только про данный вопрос ,а вообще про любые паспорта и данные.
Прочерк - это когда пункт вообще не применим при том очевидно неприменим даже для того человека ,который этого не видел (бывает, но редко)
Во всех других случаях надо писать "не определялся", "отсутствует" (например про элемент, которого нет), "Нет данных" и т.п.
А то бывает берёшь документ, а там прочерк. Сидишь и гадаешь, что это значит.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2018, 12:50
#4
9yard


 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 76


Лучше страховаться при составлении ТЗ и программы обследования, что данный вид работы (для этого объекта) не выполняется, т.к. есть документ
ГОСТ Р 54859-2011 Здания и сооружения. Определение параметров основного тона собственных колебаний
http://docs.cntd.ru/document/1200092227
9yard вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Период основного тона собственных колебаний, заполняем или пропускаем?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каким прибором Вы пользуетесь для определения периодов и логарифмических декрементов основного тона собственных колебаний зданий со3Dатель Обследование зданий и сооружений 1 09.02.2017 21:46
Декременты и периоды основного тона собственных колебаний - Кто нибудь определял?? крокодил Обследование зданий и сооружений 8 08.04.2016 23:25
Период собственных колебаний Ольга Т Конструкции зданий и сооружений 34 29.05.2015 19:52
Старший период собственных колебаний здания yorik_1984 Железобетонные конструкции 18 13.11.2013 20:31
Период собственных колебаний Renjik Прочее. Архитектура и строительство 7 19.08.2007 16:32