| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.06.2018, 09:11 | #1 | |
Можно ли узаконить что построено чертежами АНП?
Проектировщик
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74
|
||
Просмотров: 4485
|
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105
|
Если на первом это хотя бы отдалённо похоже на узел (если сварить получше), то во втором узла не вижу вообще. Это что за конструкция? Можно более общий ракурс? Может, в этих узлах и нагрузки нет?
По теме: если за очередное обрушение быть крайним (в т.ч. по уголовной статье) не хочешь, я бы ничего не подписывал. Пусть других дураков ищут. Или подписал бы "по совести, а не по указу" |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Авторский надзор надзирает за соблюдением проектных решений. Он осуществляет "контроль за соответствием выполнения строительно-монтажных работ проектной и разработанной на её основе рабочей документации". Никаких "чертежей АНП", да еще как бы узаконивающих то, что при строительстве наколбасили АН не выполняет. Если действительно необходимы изменения в РД, то Цитата:
Никаких "что бы в проекте было как построено" там нет. Ну, а работать ли в такой шараге, где "Нач.отд" готов на всё - решайте самостоятельно. Только учитывайте - "если что" - всё свалят лично на вас. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174
|
|
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
Deemix, Какие решения то согласовывать? Вам же написали что АН должен контролировать только лишь соответствие построенного , тому что нарисовано. Если по должностной или по приказу должен выполнять АН так и выполняй, напиши что чему не соответствует, а какие там решения выдает начальник это его дело. Ответственность тоже должна быть расписано в должностной.
----- добавлено через 44 сек. ----- А как выполнять АН то предполагается? Лечить по фотографии что ли. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531
|
Спокойно пишем в журнале АН, что конкретно не соответствует проекту, с текстом - "выполнить в соответствии с проектом".
А дальше головная боль у технадзора. И не верьте ИД подрядчика, даже если её технадзор подписал, проверяйте всё, фундаменты - отметки/размеры. Не простая у вас ситуация, и ваш нач. отдела пусть берет на себя всю ответственность и ставит подпись за вас. Исходя из фото, то что начали вытворять с МК там собрались суровые профессионалы, ваша помощь им не нужна.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
|
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74
|
Цитата:
Узел по проекту шарнирный. Нагрузки Q=3.1т N=4.3т Чертеж АНП. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Откуда вообще происходит чертеж АНП? Он в каких нибудь нормах прописан? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Согласен. Чертежа АНП нет.
Ситуация у Вас очень простая. 1. На существующей РД, Вы вносите все изменения, выполненные монтажниками- это можно условно назвать "результат проверки". 2. Пишите 2 письма, Заказчику и своим начальникам, приложите результаты проверки. Остальное Вас не касается(переговоры заказчик-ПИ, доп.соглашения) 3. Заказчик может\должен обратиться в Ваш ПИ с просьбой изменить\подтвердить изменения, сделанные монтажниками. 4. 4.1. Ваш ПИ подтверждает изменения и выдает новые листы РД за своими подписями и Вы продолжаете работу. 4.2. Ваш ПИ не подтверждает изменения- ждете указания начальства. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Он происходит из Вашего поста #1. Никаких "чертежей АНП" в нормах нет. Могут быть изменения в чертежах, внесенные в установленном порядке. Может быть исполнительная документация (чертежи), выполняемые подрядчиком. Вот на них и показывается, как на самом деле сделано.
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
АН не имеет права вносить никакие изменения. Это прерогатива организации, а не специалиста АН. Специалист должен написать в журнал условно "сломать всю эту хренотень". А в части изменений должен только "содействовать", т.е. доложить руководству. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 68
|
ИМХО. На авторский надзор назначают "гибких" сотрудников. Преимущественно с минимальным опытом.
Цитата:
П.с.ShaggyDoc, а как в этой ситуации можно привлечь ГИПа для разруливания ситуации? |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 68
|
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Первая картинка - обгаженый изготовлением фланцевый узел с огромным клиновидным зазором и какой-то хренью в виде клинового куска металла. На второй - узел "сварки встык", которая будет выполнена отвратительно - где, блин, подготовка кромок? Шов по полкам получится "односторонним", без какого-либо внятного провара и все это развалится под более-менее внятной нагрузкой. Уроме того, в "сварном" варианте еще и с геометрией проблемы будут - там, как я понимаю, просто отрезали фланцы... В кунсткамеру оба "узла". В журнале АН писать "Не по проекту", заказчик пусть дрючит изготовителя мк. Конструкции переизготовить заново, за счет изготовителя. Offtop: За отдельные деньги могу изготовителю рассказать, что такое "контрольная сборка" и зачем она нужна |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Контрольная сборка не поможет, поскольку нет в природе ювелиров для таких конструкций.
Сперва переработать бредовый проект - узлы, конструктив. Здесь неприятно размахивать матюгальнтком... ну ладно новичок а нач.отдела куда смотрит |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Наверное, я неправильно выразил свою мысль. Я не говорил об изменении РД, я говорил об иллюстрации\приложении к письму, даже предложил название "результат проверки". Но не РД или ИД.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно? | sergeikolinko | Железобетонные конструкции | 29 | 04.12.2015 07:34 |
Стоит ли в таком случае армировать бетон? | Tatevik | Железобетонные конструкции | 51 | 26.10.2014 18:36 |
Когда не стоит указывать границу стены? | yannay | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 16.09.2013 15:24 |
Сколько стоит оформить патент на тигельную печь (какие документы, где оформляют, сколько времени, сколько стоит) ? | Владимир Николаевич | Машиностроение | 7 | 20.08.2012 07:43 |
Стоит ли участвовать с тендерах и где найти их адреса в сети(бесплатные) | chart77 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 14.06.2009 19:45 |