Почему трескаются окна в 24 этажном доме
Регистрация: 04.11.2015
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 7335
|
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
1. Вероятнее всего накосячили оконщики (80%). Первым признаком этого будет хаотичность расположения дефектов. Возможно, что они не выдержали зазоры между рамами и оконными проемами + могли покоцать стеклопакеты при монтаже.
2. Есть теоретическая вероятность (20%), что из-за осадки/температурных деформаций здания ведет оконные блоки и трескается стекло. Можно просчитать каркас на перепад между температурой замыкания (судя по фото зима -20 градусов) и эксплуатационной (лето +35) и посмотреть, что происходит с проемами. Если прям совсем загнаться, что можно замерить температуру в середине здания (где лифт обычно), на лоджиях, на наружной стене, и посередине между центром здания и наружной стеной. Дать температурную нагрузку и посмотреть, что будет Последний раз редактировалось ProjectMaster, 27.06.2018 в 19:02. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2015
Сообщений: 17
|
Присутствует хаотичность расположения дефектов.
Фундаментная плита 1.8 м на крупнообломочном грунте. Скорей всего дефект монтажа окон, хотя монтируют везде одинаково и жалоб по окнам нет. А в таком доме с чересчур жестким каркасом, может конечно и температурные расширения, но считать пока не получается |
|||
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,830
|
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105
|
Да. Между окном и бетоном должен быть зазор. Даже если каркас немного и гуляет, расширяется, усаживается, то явно на доли миллиметра, которые не должны ничего повредить.
Виноваты или установщики окон, или тот ,кто запроектировал оконные отверстия равными, к примеру 900,00 мм и заказал окна размером, 900,00, т.е. что установщикам окон ничего другого не оставалось, кроме как буквально вклинить рамы в проёмы. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2018
Беларусь
Сообщений: 169
|
Цитата:
Есть ещё вариант, что размеры пакетов профукали и затолкали в створку без зазоров, или расклинили по всем четырем сторонам. В любом случае надо мерять диагонали и снимать штапик, тогда станет ясно. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Что за фантазии?
1. 100% все проёмы разные, а заказали все окна одного размера. 2. Довольно значительные вертикальные перемещения на нижних этажах. 3. Температурные деформации. 4. И вишенка на торте. Остекление делали до набора бетоном проектной прочности.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
а как тогда окна не трескаются в менее жестких каркасах с заполнением наружных стен газобетоном?
вау, оригинальные версии, конечно, но к реальности не имеют отношения |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2018
Беларусь
Сообщений: 169
|
Цитата:
2. Довольно значительные - это сколько? Не думаю, что этих перемещений хватит чтобы выбрать даже 5см зазоров между рамой и стеной и 2 см зазоров между фальцами рамы и створки 3. Лопнули почему-то внутренние стекла стеклопакетов 4. Окна перезимовали уже |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сколько лифтов в 17 этажном жилом доме | w41 | Архитектура | 17 | 19.01.2018 14:53 |
Опрокидывание вентиляции в 9 этажном панельном доме до 4этажа водном из каналов | Вопросник | Инженерные сети | 1 | 02.01.2017 00:06 |
Почему высота ограждения скатной кровли на многоквартирном жилом доме должна быть 1,2м | master7 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 05.10.2016 11:28 |
Устройство поэтажных монолитных поясов в жилом 5-ти этажном доме | mixacb | Железобетонные конструкции | 16 | 09.01.2012 12:15 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |