| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 47
|
Cпасибо!
В любом случае прогоны нужно через 2,125 ставить,как у меня на чертеже,и при шаге 3м,и 2м? А в ферме стойки не нужны между раскосами? И уточнить надо прогоны ложаться на верхний пояс фермы и привариваются к нему?или пристыковываются сбоку к верхнему поясу фермы (ну т.е. привариваются с 2х сторон)? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
в ферме желательно (но не обязательно) схождение не более трех элементов (пояс и две решетки) - иначе будет расцентровка элементов по их осям и нужен дополнительный расчет. Главное чтоб все по расчету хватало и было в виде треугольников. В вашем случае больше проблема устройства стыка пояса фермы с опорной стойкой и хватит ли сварных швов для прикрепления решетки ферм (в отдельных раскосах усилие 3.9т). Цитата:
Цитата:
P.S. Кстати, я говорил о цельных прогонах из трубы 80х4, т.е. на все 6м - если они будут разрезаны по 3м - то они больше прогибатся будут при полной загрузке крыши например снегом. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 47
|
нет возможности присоеденится к стене,конструкция будет стоят отдельно.прогоны обеспечивают работу фермы из плоскости и их недостаточно нужны еще и связи?а связи в каком секторе нужно ставить?Это выглядит так,как на приложенном рисунке?И ферма,и прогоны расчитываются на одну и ту же общую распределенную нагрузку,т.е оба элемента её воспринимают?если я ещё связи добавлю получится уж очень мощная конструкция или это нормально?
Теперь возникла следующая проблема - панель стекла не может превышать 2м,т.е если делать 3 фермы(по бокам и по центру)выходит 3м,что не допустимо.Если оставить 3 фермы,но между ними положить балки (т.е между фермами на расстоянии 1,5м будет балка) для крепления стекла,нужно ли под них отдельные опоры и у меня по расчету получается очень большая труба,иначе большой прогиб,как их правильно расчитать?или всю нагрузку воспримут фермы? конструкия примерно как на приложенном чертеже! Последний раз редактировалось Prosto90CAK, 10.07.2013 в 13:06. |
|||
|
|||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Посмотрите еще сайты по устройству стеклянных покрытий. По остальным вопросам пока не смотрел. |
||||
|
||||
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 47
|
Спасибо!Со связями вроде понятно стало!Приложу два чертежа на одном как может выглядеть конструкция,на другом крепление стеклянных касет(размером 1,5х1м).
Вопрос: 1.Если всю нагрузку воспринимают 3 фермы с шагом 3м,я добавлю ещё опоры через 1,5м и на них балки(как на чертеже),на которых закрепятся касеты,какую нагрузку будут нести эти балки?Или такую же как и фермы,только грузовая площадь уменьшится?Тогда по расчету у меня получаются большие прогибы для длины 8,5м. Тогда получится 3 фермы из трубы 50х5, 8 опор - 100х5, 5 прогонов 80х4, и какая труба необходима будет для этих балок? у меня что-то выходит очень большая труба,тогда получается ферма себя не оправдывает. для меня окончательно все запуталось! подскажите,можно ли все оставить также (ведь фермы несут весь вес) только добавить ещё эти балки и опоры под них и какие они должны быть?или сделать фермы с шагом 1,5 только меньше чем были? Последний раз редактировалось Prosto90CAK, 11.07.2013 в 12:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Т.е., как я понял, у вас именно такие кассеты и будут - и соответственно несущие конструкции также с шагом 1,5м. Теперь более понятна необходимая схема раскладки прогонов и ферм.
Цитата:
Как вариант можно вообще поставить колонны только в углах площадки 6х8.5м, по ним поставить балки и на них опирать фермы. Выгода - в просторе (отсутствии лишних колонн) и полном использовании колонн по несущей способности. Цитата:
Цитата:
P.S. А вам обязательна расстановка колонн именно по стороне длинной 6м - может поменять ориентацию в плане? - т.е. фермы (ну или балки) чтобы перекрывали пролет 6м, а не 8.5м (правда 8.5 на 1.5 не делится ровно - 1м остаток). Из формулы для определения прогиба f=5/384*q*l^4/(E*I) и определения момента сопротивления Wx=M/Ry=q*l^2/(8*Ry) станет понятно, что изменяться все будет пропорционально четвертой и второй степени величины пролета. (но это не значит что нельзя перекрыть пролет 8.5м - всё равно и там и там нужен расчет) Последний раз редактировалось Tvorec, 11.07.2013 в 16:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 47
|
Да,стороны менять нет возможности.
поставлю 3 опоры с каждой стороны (т.е. всего 6 опор) труба квадратная 100х5 на них балка из трубы 80х7 на неё фермы с шагом 1,5 из трубы 50х5,раскосы 50х3 прогоны с шагом 1,0625м(т.к у добно для стеклянных панелей) из трубы 80х4, или если увеличилось их количество,то можно и меньше трубу взять? связи будут в крайних секторах(как на рисунке) этого достаточно? Последний раз редактировалось Prosto90CAK, 11.07.2013 в 18:44. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
1. В вашем случае достаточно лишь одного ряда связей (т.е. только в одном пролете, а не в двух, т.к. навес всего длинной 6м).
2. Почему бы вам поставить фермы не с шагом 1,5м (т.е. 5шт), а с шагом 2м (в итоге 4-е фермы). 3. Почему бы вам не сделать шаг прогонов не 1,062м, а 1,5м (итого вдоль 6-ти метров уложится 6-ть панелей), а в конце останется промежуток в 1м - который тоже можно заполнить панелями по 1,5м (4-е панели на длину 6м). У вас на рисунке получается что остается некратный промежуток в 0.5м., да расстояние в 1.062м - не будет ли проблем у панелей длинной 1м? Прикинул тут несложную схему с балками из двутавра для сравнения (просто это гораздо проще считать чем с фермами) - главные балки 26Б1, подбалки ваши труба 80х7. Прогиб средних балок 26Б1 составит при максимуме нагрузки 24мм, прогиб 80х7 составит 10мм - итого балки 26Б1 не над колоннами прогнутся на 34мм, 26Б1 над колоннами - на 24мм - в принципе нормально (см. во вложении). (насчет распорок - их всего четыре ряда - по обе стороны каждого из крестов по верхнему поясу балок) Плюс у двутавров: 1. Можно стеклянные панели укладывать уже на балки, а распорки и связи можно приваривать встык сбоку к верхним поясам двутавров. (правда в том пролете, где стоят кресты надо будет сделать еще как на рисунке 2 по обе стороны крестов, т.е над колоннами и там где кресты заканчиваются, итого 4 раза сделать как на рисунке 2) 2. Не нужно ничего изготовлять (как фермы), просто монтировать и всё. 3. Минимум распорок и крестов (значит меньший вес общего металла) 4. Отсутствие прогонов (если стекло ставится по двутаврам). 5. Заводское качество. Минусы: 1. Немного больший вес двутавров (около в 1,5 раза чем фермы, но здесь надо еще смотреть в совокупности всего металла). 2. Возможно необходимо будет состыковать до размера 8.5м, если не будет такой длины на складе (хотя и к трубам ферм это тоже относится). Offtop: В чем вы рисуете картинки (просто интересно) Последний раз редактировалось Tvorec, 12.07.2013 в 00:22. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 47
|
Спасибо!Но решили остановится на фермах!
1.Прогоны будут через 1,0625м, связи крестообразные ставятся по верхнему поясу или по нижнему тоже что-то надо? 2.связей достаточно в одном секторе между фермами?нужно ставить как у меня на чертеже или сами кресты сделать больше,сейчас в квадрате 1,0625,или можно в 2,125 и тогда таких крестов будет 4,а не 8? 3.связи это труба 15? 4.под фермы балка из 80 трубы пройдет? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Я только что подправил пост №28, продублирую:
Цитата:
Цитата:
1. Раз уж вы ставите фермы с шагом 1,5м, и при этом никак не опираетесь на прогоны(т.к. у стекол опирание по краям на фермы) - тогда это и прогонами назвать трудно - это просто распорки. Тогда их можно приварить встык к поясам ферм. 2. Можете ставить "прогоны" и связи с шагом вплоть до 2.85м - при шаге ферм 1,5м пояс 50х5 держит. 3. Обратите внимание, что т.к. размеры всех труб малы - всего 50мм, то ваша ферма до монтажа будет очень гибкой - т.е. легко гнуться - перестанет быть такой гибкой она только после установки "прогонов", а далее и связей. 4. Стоит взять на раскосы и стойки фермы на трубу 40х4 (а не 50х3), т.к. тогда возможный максимальный катет сварного шва (теоретически) будет 5мм - и место будет чтоб со всех сторон нормально обварить раскосы и стойки (таким образом обеспечив герметизацию). 5. Не забудьте поставить распорку и раскос к низу фермы - в месте опирания и по середине фермы, - как в посте 29 28 на рисунке 2. 6. Т.к. вы видимо будете использовать трубу под связи - а при шаге ферм 1,5м и шаге "прогонов" (т.е. распорок) 2м длина креста получится 2.5м - чтобы уменьшить число "монтажных единиц" ставьте только один раскос (т.е. вместо креста лишь одна диагональ) - тогда на этот раскос пойдет труба 50х3, для "прогонов" (то бишь распорки) - пойдет труба 40х3. Удачи. Последний раз редактировалось Tvorec, 13.07.2013 в 02:40. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 47
|
Не совсем понятно на счет "Не забудьте поставить распорку и раскос к низу фермы - в месте опирания и по середине фермы, - как в посте 29 на рисунке 2."
в этом посте один рисунок т.е надо сделать 6м распорки по центру? я оставлю поргоны с шагом как на рисунке 1,0625м, так удобней будет стекла распологать,тогда єто все-таки будет прогон,если опирание сверзу фермы и под стекло? как на рисунке,я правильно понимаю? Последний раз редактировалось Prosto90CAK, 13.07.2013 в 01:18. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
Цитата:
3. Насчет опирания стекла - на рисунке, который был об этом, было нарисована, что стекло опирается в крайних точках - т.е. я так понял что опирание стекла будет прямо на ферму - так у вас фермы уже стоят с шагом 1,5м, а размер стекол 1,5х1м - т.е. вы можете укладывать без всяких прогонов (мне так показалось). 4. Если так, то и не надо столько прогонов, ставьте с шагом 2м, связи также - шаг 2м. Да. Да, связи правильно поставили, но еще как на рисунке 2 в посте 28 надо - соеденить верхний пояс с нижним с помощью раскоса и еще нижнюю распорку - и так нужно сделать всего три раза в пролете где находятся связи - т.е по краям фермы и в ее середине (как у Беленя). Последний раз редактировалось Tvorec, 13.07.2013 в 12:29. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Вы все верно поняли, только крайние связи сдвинтьте к самому краю (насчет распорок по низу у связей в месте опирания ферм - я совсем забыл, что вы будете ставить фермы на трубу, соответственно там никаких распорок уже не надо, а по середине фремы все как естьна рисунке - так и оставьте).
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Зеленые "диагонали" (раскосы) сдвиньте к самому (впритык) краю под крайний прогон - там где опорная стойка у фермы (это нужно чтобы получилась замкнутая жесткая рамка из прогона, стоек ферм и "зеленой" диагонали), а красные распорки по низу по идее тоже сдвинуть надо к опоре - но зачем?- т.к. у вас на опоре уже есть "распорка" - труба, на которую ферма опирается (а эту самую красную распорку вообще уберите с краев в фермы).
Последний раз редактировалось Tvorec, 14.07.2013 в 07:26. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Как замоделировать сопряжение опоры и балки при расчете балки на двух опорах? | Пирожок1990 | ANSYS | 15 | 14.06.2012 10:40 |
Помогите строителю расчитать балки и опоры | Alexstroi | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.06.2011 12:34 |