| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Условное обозначение сварного шва в разрезе, на чертежах КМ

Условное обозначение сварного шва в разрезе, на чертежах КМ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.07.2013, 14:11
Условное обозначение сварного шва в разрезе, на чертежах КМ
Robenzon
 
Инженер-проектировщик КМ
 
Самара
Регистрация: 11.11.2010
Сообщений: 94

Доброго времени суток, на работе зашёл спор с "олдскульными" коллегами по поводу обозначения сварного катета. В универе учили, что он обозначается закрашенным треугольником вне зависимости от вида (монтажная или заводская). Мои старшие товарищи так не считают и говорят, что это только к заводской сварке относится, а монтажную надо обозначать так же как и на плане крестиками. В ГОСТе 21.502-2007 такого случая нет, а в ГОСТе 2.312-72 темболее. Может кто знает в каком нормативе можно найти данное обозначение.

Последний раз редактировалось Robenzon, 18.07.2013 в 14:29.
Просмотров: 35537
 
Непрочитано 19.07.2013, 21:26
#21
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Таки чтоже ни один из Вас не скинет конкретную картинку из "замещающих" ГОСТов именно о швах на разрезах??!
А швы на разрезах не показываются. Смысл их вообще показывать какой на разрезе? Показывается только нестандартный шов на разрезе. Там его и образмеривают.
См. Черт.1, 2, 3, 4 ГОСТа 2.312.

Последний раз редактировалось VVapan4ik, 19.07.2013 в 21:31.
 
 
Непрочитано 19.07.2013, 21:31
#22
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
если я буду ставить швы по ГОСТ 2.312, у меня все рабочие разбегутся
Всю жизнь удивляюсь: почему строители чертежи рисуют (иначе назвать язык не поворачивается), а машиностроители без проблем чертят по ГОСТ 2.312, и рабочие всё понимают...
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2013, 22:54
#23
REDS

Конструктор (Железяки)
 
Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Всю жизнь удивляюсь: почему строители чертежи рисуют
Отрасли разные. И не надо со своим уставом в чужой монастырь. Есть СПДС и он придуман не случайно
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2013, 06:38
#24
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Красный, спс! Просто люди делятся на знающих и понимающих...

Уясните же под конец карьеры, что наша цель не следование ГОСТу, а чтобы конструкция была выполнена в соответствии с задумкой. Для этого годится даже условные обозначения в общих данных, как заметил товарищ выше.

И еще для сомневающихся из инструкции картинка как и говорил показываю те что не видно ни на одной из проекций:
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (162.5 Кб, 2502 просмотров)

Последний раз редактировалось kentonella, 21.07.2013 в 05:16.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2013, 07:08
1 | #25
Змей Горыныч (без DВух)

Мотаю нервы себе и другим
 
Регистрация: 02.06.2013
В Сибири
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
что Абаринов рулит!
А Баринов рулит?
Все НИИ, ПСК и прочие проектные монстры показывают в сечении монтажные угловые швы таки крестиками. Я же во вложении привёл примеры из серий, монографии ЦНИИПСК.
Дима Илин, мы с тобой одной крови!
Может Киплинг тоже извинился за Маугли? Тогда прошу пардону!
Змей Горыныч (без DВух) вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2013, 07:23
#26
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Змей Горыныч (без DВух) Посмотреть сообщение
в сечении монтажные угловые швы таки крестиками
вот с такими КМами и кана...бишься дольше всего.))) То там их не понять, то тут...
МинМонтажСпецСтрой... Куда бы не отправлял чертежи нигде вопросов нет!)))
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2013, 09:21
#27
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от REDS Посмотреть сообщение
И не надо со своим уставом в чужой монастырь.
Боже избавь!.. Я всего-навсего только "удивляюсь", почему строителям нужно разрисовывать чертежи, а машиностроителям достаточно простых обозначений: возможно, подготовка разная. Рядом со мной работают конструкторы-строители, так они тоже считают машиностроительные обозначения гораздо проще. Возможно, из-за влияния соседей-машиностроителей...
Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Уясните же под конец карьеры, что наша цель не следование ГОСТу, а чтобы конструкция была выполнена в соответствии с задумкой.
Ну, "вашу" цель я уяснил с первых дней работы конструктором. Кстати, практически все "задумки" мне удалось решить, а их было не так уж мало. А следование ГОСТу - не цель, а наличие грамотности.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2013, 09:45
#28
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
как и говорил показывают те что не видно ни на одной из проекций
ГОСТ 2.305
Цитата:
1.8 Количество изображений (видов, разрезов, сечений) должно быть наименьшим, но обеспечивающим полное представление о предмете
У шва же есть обязательный размер - его длина, но как вы ее поставите на чертеже, если у вас ее
Цитата:
не видно ни на одной из проекций
?
Да и если что, ГОСТ 2.305 обязательный.
Цитата:
Может Киплинг тоже извинился за Маугли?
За ГОСТы тоже наверное следует извиниться, раз они есть и всем мешают своей бытностью...
 
 
Непрочитано 20.07.2013, 17:56
1 | #29
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Монтажная сварка - крестиком. И в плане, и в разрезе.
Заводская - реснички в плане, треугольничек (закрашенный) в разрезе.
Главное - отличить, где заводская сварка, а где - монтажная. Иначе найдется трудолюбивый идиот, который посмотрит на треугольничек да и заварит на заводе.

По поводу 2.312. Ратующие за него - а вы в области применения не увидели фразы "кроме случаев, когда использованы применяемые в строительстве обозначения"? Не дословно процитировал, но смысл таков (нету просто под рукой в данный момент).

На счет "догадайся, какие элементы варятся вашим крестиком". Если данный момент не ясен - значит, неверно изображен узел, не хватает разрезов, сечений и т.д.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2013, 18:38
#30
Змей Горыныч (без DВух)

Мотаю нервы себе и другим
 
Регистрация: 02.06.2013
В Сибири
Сообщений: 403


Вот читайте
Вложения
Тип файла: rar Шов.rar (1.16 Мб, 596 просмотров)
Змей Горыныч (без DВух) вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2013, 18:42
#31
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Не дословно процитировал, но смысл таков
Там смысл совсем иной, и не тот, который вы вложить хотите.
 
 
Непрочитано 20.07.2013, 19:32
#32
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Дима Илин Посмотреть сообщение
Там смысл совсем иной, и не тот, который вы вложить хотите.
Тогда потрудитесь объяснить всем тугим, как сию фразу трактовать? А также ответьте на вопрос, для кого выпускали временные инструкции КМ, КМД, ГОСТ 21.502 и кучу справочников по офрмлению КМ, КМД с "крестиками", "ресничками" и "треугольниками", т.е. с упрощенными обозначениями?
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2013, 19:35
#33
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от Дима Илин Посмотреть сообщение
Там смысл совсем иной, и не тот, который вы вложить хотите.
Смысл в том, что можно пользоваться только ГОСТом 2.312. "Настоящий стандарт устанавливает условные изображения и обозначения швов сварных соединений в КД изделий всех отраслей промышленности, а также в строительной документации, в которой не использованы изображения и обозначения, применяемые в строительстве". А может есть такая строительная документация, в которой обязывают "своими" обозначениями.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2013, 19:51
#34
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Смысл в том, что можно пользоваться только ГОСТом 2.312
Расскажите это в ЦНИИПСК киевском, который отвечает за тонны строительных норм. Возьмите их КМы и найдите хотя бы одно обозначение св. шва из ГОСТ 2.312. А впрочем, что строитель докажет машиностроителю. Мы же "рисуем", а они ЧЕРТЯТ. Во как!
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2013, 20:03
#35
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Тогда потрудитесь объяснить всем тугим, как сию фразу трактовать?
Приоритет имеет ГОСТ 2.312. В том числе и для строительства. Иначе бы на ГОСТ 2.312 и ссылок бы не было в "строительных" ГОСТах. В стротельстве применяется на ряду с ГОСТ 2.312 и ГОСТ 21.502. Там есть "реснички" и "крестики" (см. Таблицу 2 - условные обозначения сварных швов). Но это касается пространственного (линейного) изображения сварного шва. То, что на разрезе шов показывается в строительстве закрашенным "треугольником", в случае заводской сварки, и "крестиком" - при монтажной сварке - это все отсебятина. И из примера ГОСТа 21.502 (Приложение Е), на которое вы ссылаетесь, совсем не очевидно, что закрашенный "треугольник" - это именно сварка.
Цитата:
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
А может есть такая строительная документация, в которой обязывают "своими" обозначениями.
Такой документации нет. Однако, в соответствии с п. 1 б) ГОСТа 2.316, на чертеже могут быть надписи с обозначением изображений. Если вы вводите в чертеж неизвестное изображение, к примеру, закрашенный треугольник, вы должны тогда в чертеже дать расшифровку - что это такое. Тоже самое касается и одинокостоящего крестика на чертеже.

Последний раз редактировалось VVapan4ik, 20.07.2013 в 20:26.
 
 
Непрочитано 20.07.2013, 20:16
#36
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Дима Илин Посмотреть сообщение
Никаких крестиков и закрашенных треугольников быть не может.
но

Цитата:
Сообщение от Дима Илин Посмотреть сообщение
Если вы вводите в чертеж неизвестное изображение, к примеру, закрашенный треугольник, вы должны тогда в чертеже дать расшифровку - что это такое. Тоже самое касается и одинокостоящего крестика на чертеже.
В итоге

Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Читаем ГОСТ 21.502-2007 + на листе общих данных обязательно показываем условные обозначения, принятые в проекте, в т.ч. крестики и треугольники. Вуаля)
Кто еще против?
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2013, 20:33
#37
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Дима Илин Посмотреть сообщение
Такой документации нет.
к примеру, на КМД - вообще нормативной документации нету. Была Временная инструкция, которую хотели сделать ГОСТом.. Но что-то сначала не успели, потом СССР развалился... Так и остались КМДшники необГОСТщенными.

Цитата:
Сообщение от Дима Илин Посмотреть сообщение
Если вы вводите в чертеж неизвестное изображение, к примеру, закрашенный треугольник, вы должны тогда в чертеже дать расшифровку - что это такое. Тоже самое касается и одинокостоящего крестика на чертеже.
Вы много знаете монтажников, для которых "одиноко стоящий крестик в месте соединения двух железяк" является неизвестным? Хотя да, нынче же и химики, и педагоги монтажом занимаются... Хотя на прошлой работе даже химик-технолог, работающий начальником участка на стройке, прекрасно понимал эти крестики-реснички.

Ладно, ведите дальше свой холивар.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2013, 20:40
#38
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Вы много знаете монтажников, для которых "одиноко стоящий крестик в месте соединения двух железяк" является неизвестным? Хотя да, нынче же и химики, и педагоги монтажом занимаются... Хотя на прошлой работе даже химик-технолог, работающий начальником участка на стройке, прекрасно понимал эти крестики-реснички.
Это сейчас модно отвечать самому себе?
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2013, 20:50
#39
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
А впрочем, что строитель докажет машиностроителю.
Да не надо ничего доказывать. Если вам удобно рисовать крестики-нолики вместо стрелочки с обозначением, на каждую из пятидесяти колонн ставить одну и ту же позицию, ставить один и тот же размер на основном и куче видов - делайте и никого не слушайте.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2013, 16:16
#40
Robenzon

Инженер-проектировщик КМ
 
Регистрация: 11.11.2010
Самара
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Таки чтоже ни один из Вас не скинет конкретную картинку из "замещающих" ГОСТов именно о швах на разрезах??!
... и если я буду ставить швы по ГОСТ 2.312, у меня все рабочие разбегутся и на никакого пространства листа не хватит. Так что Абаринов рулит!)))
+1)
Robenzon вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Условное обозначение сварного шва в разрезе, на чертежах КМ

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обозначение сварки на машиностроительных чертежах R8D8 Машиностроение 184 13.04.2017 12:15
простановка веса в чертежах КМ и КМД plz Организация проектирования и оформление документации 24 26.02.2013 06:46
Обозначение сварки в чертежах ksv_2011 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.12.2011 10:08
Что должны содержать спецификации в чертежах КМ и КЖ? Meknotek Прочее. Архитектура и строительство 32 05.04.2011 18:54
Условное обозначение электрода на чертежах КМ Layout Конструкции зданий и сооружений 2 18.11.2008 14:34