Добрый день! Мы смонтировали балки покрытия 60Б2. Длинна балки 16 метров. Балка имеет сварной стык.

Заказчик посчитал, что у нас маленькие катеты сварных швов на стыке. Можем ли мы увеличить катет шва не демонтируя балки?

Балка находится на высоте 4 метра от пола, мы снимем напряжение в балке домкратами и доварим шов. Можно так сделать?

Демонтировать балки не представляется возможным т.к. они уже приварены к опорным пластинам.

Заранее благодарен за ответ.
Просмотров: 13487
 
Непрочитано 19.08.2015, 17:49
#2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


стык? катеты? о чем речь вообще?
Картинку давай, да.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 18:20
#3
GARU


 
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ДмитрийМ Посмотреть сообщение
Заказчик посчитал
в смысле "подумал" или в смысле "произвел расчет и обнаружил"?
GARU вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 18:27
#4
dragneol

КМ
 
Регистрация: 26.02.2010
Днепропетровск
Сообщений: 22


1-померяйте швы, возможно заказчик неправ 2- доварите без разгрузки 3-используйте накладки. Непонятна суть проблемы
dragneol вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 18:35
#5
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от ДмитрийМ Посмотреть сообщение
мы снимем напряжение в балке домкратами и доварим шов. Можно так сделать?
Конечно, можно.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 19:00
#6
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от dragneol Посмотреть сообщение
1-померяйте швы, возможно заказчик неправ 2- доварите без разгрузки 3-используйте накладки. Непонятна суть проблемы
Швы расположенные поперек усилия не рекомендуется усилять под нагрузкой. Так что разгрузка думаю как раз нужна
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 19:20
#7
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Стыковое соединение с катетом? Что ж там за стыковой узел?! Через прокладочки или накладочки что ли?
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 20:20 Изображение стыка
#8
Serg_TIT

инженер-конструктор КМД
 
Регистрация: 26.09.2009
Ростовская обл.
Сообщений: 90


А с чего заказчик заволновался?
  • Балки ведь могли и забыть проварить нормальным швом (минимальный катет поставлен сборщиком).
  • Могли поставить накладки какие были, а не расчётные, например из t20 ( катет будет не на всю высоту).
  • Могли не расчитывать стык (вообще все катеты нерасчётные).
  • Могли сделать стык с разделкой фаски и зачистить валики (если подварки нет, её надо восстановить), а заказчик решил, что валики должны быть (заказчик перестраховывается).
Вот поэтому и просят картинку. Четыре варианта навскидку и пятый будет по факту.
__________________
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать.
Serg_TIT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2015, 20:35
#9
ДмитрийМ


 
Регистрация: 17.08.2015
Сообщений: 27


Заказчик замерил катет шва (см. чертеж) он - 8 мм. По кмд стоит 10 мм.

Рассчитали этот катет он имеет запас 30 %. Заказчику это не подходит. Переживает. Хочет запас 50 %. Поэтому просит найти решение.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image-19-08-15-20_24.jpeg
Просмотров: 370
Размер:	160.2 Кб
ID:	155343  
ДмитрийМ вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 20:43
#10
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Странный какой-то стык... Он посреди пролета 9.2 м?
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 20:51
#11
Serg_TIT

инженер-конструктор КМД
 
Регистрация: 26.09.2009
Ростовская обл.
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от ДмитрийМ Посмотреть сообщение
Заказчик замерил катет шва (см. чертеж) он - 8 мм. По кмд стоит 10 мм.
Заказчик прав. Катет должен стоять по КМД. Доваривайте.
__________________
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать.
Serg_TIT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2015, 20:53
#12
ДмитрийМ


 
Регистрация: 17.08.2015
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Странный какой-то стык... Он посреди пролета 9.2 м?
Нет. Балка наращивается 12+4,3

----- добавлено через 52 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Serg_TIT Посмотреть сообщение
Заказчик прав. Катет должен стоять по КМД. Доваривайте.
Мы не сопротивляемся ) вопрос в том, как усилить шов, увеличить катет?
ДмитрийМ вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 20:59
#13
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Цитата:
Сообщение от ДмитрийМ Посмотреть сообщение
Нет. Балка наращивается 12+4,3
Т.е. этот стык на пролете 16.3 м? А опор промежуточных там никаких нет?
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 21:08
1 | #14
Serg_TIT

инженер-конструктор КМД
 
Регистрация: 26.09.2009
Ростовская обл.
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от ДмитрийМ Посмотреть сообщение
Мы не сопротивляемся ) вопрос в том, как усилить шов, увеличить катет?
Так всё же и описали. Мне Ваш вариант нравится. Разгрузить балки и доварить.
__________________
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать.
Serg_TIT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2015, 21:11
#15
ДмитрийМ


 
Регистрация: 17.08.2015
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Serg_TIT Посмотреть сообщение
Так всё же и описали. Мне Ваш вариант нравится. Разгрузить балки и доварить.
Спасибо. Ок.
ДмитрийМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2015, 21:12
#16
ДмитрийМ


 
Регистрация: 17.08.2015
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Т.е. этот стык на пролете 16.3 м? А опор промежуточных там никаких нет?
неа.

----- добавлено через 49 сек. -----
А можно это решение как-то обосновать? Что оно никак не повлияет на прочность балки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фотография1.jpg
Просмотров: 331
Размер:	177.5 Кб
ID:	155344  
ДмитрийМ вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 21:26
#17
Serg_TIT

инженер-конструктор КМД
 
Регистрация: 26.09.2009
Ростовская обл.
Сообщений: 90


Offtop: ДмитрийМ, красота! ))) А вообще, заглядывайте в эту тему. У Бармаглотище может быть иное мнение (да хотя бы за шлак в шве от краски).
Обосновать? Выполнение требования заказчика?
__________________
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать.
Serg_TIT вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 21:28
#18
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от ДмитрийМ Посмотреть сообщение
Заказчик замерил катет шва (см. чертеж) он - 8 мм. По кмд стоит 10 мм.

Рассчитали этот катет он имеет запас 30 %. Заказчику это не подходит. Переживает. Хочет запас 50 %. Поэтому просит найти решение.
Да мало ли чего он хочет. Пусть нормативку читает. Фактический катет шва не соответствует проектному - всё! Дальше смотрите по категории и типу шву (которого почему-то у вас не указано) предельно допускаемое нижнее отклонение катета шва. Заключение о соответствии требованиям нормативной документации даёт специалист по неразрушающему контролю по методу ВИК не ниже II уровня квалификации, аттестованный по требованиям ПБ 03-440 по группе объектов контроля п.11.1; заключение должно иметь печать лаборатории, имеющей соответствующую область аттестации. Не вписывается в допуски - исправлять! Точка.

Цитата:
Сообщение от Serg_TIT Посмотреть сообщение
Могли сделать стык с разделкой фаски
Что такое разделка фаски?
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 21:37
#19
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Цитата:
Сообщение от ДмитрийМ Посмотреть сообщение
А можно это решение как-то обосновать? Что оно никак не повлияет на прочность балки.
Ну как минимум п.12.19 Части 5 СНиП II-23-81 нарушен при проектировании узла. Сталь в накладке в нижнем поясе от нагрузки поплывет и балка фактически на трех болтах будет держаться...
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 21:46
#20
Serg_TIT

инженер-конструктор КМД
 
Регистрация: 26.09.2009
Ростовская обл.
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Что такое разделка фаски?
Разделка кромок детали под фаски. Буквоед
__________________
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать.
Serg_TIT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каким образом усилить сварной шов в балке

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каким образом можно смоделировать пролетное строение сложного сечения в лире и учесть его пространственную работу. yarus.khv Лира / Лира-САПР 85 07.07.2013 17:15
каким образом усилить косоур? gostb Конструкции зданий и сооружений 15 31.07.2012 23:38
Каким образом указывают информацию об изменении документа титульном листе рабочих чертежей? Rosenkranz Архитектура 1 31.07.2012 09:30
Тангенциальный зубомер Каким образом калибровать? McLaine Машиностроение 8 16.07.2012 11:57
Нужно усилить подпорную стену!! Каким способом? Homer Конструкции зданий и сооружений 12 07.05.2009 16:56