Непрочитано 28.08.2015, 15:44 #1
Ошибка в формуле 103 СП 16.13330.2011
marat_bil
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 52

Если я всё правильно понял, то обнаружилась ещё одна опечатка. В п. 8.6.2 вторая формула под номером 103, должно быть так Mb=alfa2*q*b^2. Исходный вариант во вложении.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опечатка.jpg
Просмотров: 121
Размер:	225.3 Кб
ID:	155910  

Просмотров: 1255
 
Непрочитано 28.08.2015, 16:25
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Опечатки нет. Просто вторая формула лишняя. Момент по короткой стороне всегда больше.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2015, 18:25
#3
marat_bil


 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Опечатки нет. Просто вторая формула лишняя.
В таком случае либо высказывание чуть выше формулы, о том что плиту нужно проверять и по длинной и по короткой стороне полностью не вписывается в контекст, либо всё таки опечатка в формуле имеет место быть.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Момент по короткой стороне всегда больше.
не могли бы пояснить чуть подробнее, почему?
marat_bil вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 18:40
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Есть таблицы Шадурского по моментам для разных плит. Все эти коэфф. альфа оттуда.
Частично значения даны в Справочнике проектировщика. Расчётно теоретический.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2015, 19:09
#5
marat_bil


 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Частично значения даны в Справочнике проектировщика. Расчётно теоретический.
Действительно в п.13.2.1 Справочник проектировщика (Расчетно-теоретический). т2. ред. Уманского, 1973 приведены аналогичные формулы для расчета момента в плитах. Из чего следует вывод:

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
вторая формула лишняя
Возникает вопрос, с какой целью в нормах размещена формула, по которой заведомо считать не нужно? (ответа не жду)

Бахила благодарю за оперативную помощь!
marat_bil вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ошибка в формуле 103 СП 16.13330.2011

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Слоистое разрушение металла и проверка Z-свойств по СП 16.13330.2011 plz Металлические конструкции 81 01.12.2021 20:19
есть ли пособие к сп 16.13330.2011 или к старому снипу стальных конструкций? kosta1989-2012 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 10.06.2019 11:03
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? Red_line Архитектура 261 25.02.2019 12:47
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31