| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.05.2016, 11:44 | #1 | |
Выдавливание монолитных стен подвала грунтом внутрь.
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152
|
||
Просмотров: 50540
|
|
||||
Мне кажется для высоты 3,57 м армирование малова-то.
|
||||
|
||||
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152
|
а в чем очевидность? расчет на арматуру есть, экспертиза его проверила, выдала положительное заключение, расчет подтверждает, что армирование держит.
можно подробнее мнение высказать? обратную засыпку не проектировщики же делали. могу прикрепить расчет. |
|||
|
||||
Как бы не трамбовали, скорее всего где-то в расчетах прокол.
|
||||
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
|
на моей практике горе-проектанты заармировали ригель в подвале на котором стоит 3 этажа несущей стены - 3(тремя!!!) диаметрами 6А1(гладкой!!!) пролет ригеля 2 метра, но трещины пошли знатные...
...вот проектируют всякие лабухи "по понятиям" и авторитетам отдельных пенсионеров - у которых - "всегда так делали" и "стоит 10 лет и ничего", а потом хватаются за голову - "о чем я думал"... Кароче фирмочку нагнули "по самое не могу"...почти раззорили...и правильно я считаю. Директор как мог отгребал от себя, но такое не всегда прокатывает...жизнь то дурака учит... Но система наша настолько гнилая что можно поменять реквизиты и начать все сначала...если никто не погиб разумеется... В вашей истории остается только ждать - будет суд или будут разруливать... И в первом и во втором случае при наличии косяка - возможно и в ваш карман залезут, но во втором - покажете усиление металлом и кончится история...а вот в первом вариантов много... |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152
|
можно
ну напишу в личку ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
вопрос вообще другой. У нас стена подвала не несущая на нее ничего не опирается, здание монолитное стоит на колоннах и ядрах жесткости, плиты перекрытия на монолитных балках, все жестко защемлено. стена подвала несет только себя. у нас другое армирование, другие нагрузки. не нужно флудить и рассказывать истории из жизни. я тоже могу много рассказать про жизнь и как строители бурят сваи не в осях, а потом прибегают и говорят что делать. это вообще к данному делу не относится, ни ваша история, ни моя. |
|||
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
|
у вас как и у любого здравомыслящего инженера есть сомнения в расчете? тогда давайте его посмотрим. Схема расчетная этой стенки какая? По верху с ригелем связь есть?
А без конкретики видится только проектная(расчетная, конструктивная) ошибка...Анкеровка то этой 8-ки выдержана? Был такой проект(монолит), но стены подвала делали иначе...монолитные сердечники, между ними блоки ФБС(максимум 2,4м), а высота была такая же... |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152
|
Цитата:
могу отправить расчет в личку |
|||
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
А Вы кто во всей этой истории? Какова Ваша роль?
Экспертиза расчеты не проверяет. В самом лучшем случае она проверяет лишь НАЛИЧИЕ расчета.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем! |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
duke, покажите сбор нагрузок, а я покажу, где вы ошиблись.
у вас там внизу стены давление должно получаться 3,37 тс/м2, а вы восьмеркой армируете. ----- добавлено через ~3 мин. ----- п.с. трапецевидная нагрузка от 1,12 тс/м2 сверху до 3,37 тс/м2 снизу. у кого арбат под рукой? прикиньте балку, пусть даже защемлённую на двух опорах, h=200, b=1000, a1=a2=40. пролёт 3,57. нагрузки выше. какое армирование пройдёт с учётом трещиностойости? ----- добавлено через ~10 мин. ----- я прикинул, арбат считает, что нужна d40 с шагом 100 =))) я прикинул, арбат считает, что нужна d14 с шагом 200 (забыл отсутствие трещин отключить) Последний раз редактировалось swell{d}, 21.05.2016 в 14:15. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
Это для монолита действительно спорное решение, киньте чертежи стены, которую выдавило.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 21.05.2016 в 14:20. |
|||
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
|
На прилегающую не менее 1тс/м2 учитываете?
конечно t200 мало, у меня 600 было(по ширине блока), арматура 4d12A400, на вертикальный сердечник 600х600 с шагом 3,0 по осям, в монолите такую высокую стенку делать - зачем? |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80
|
Присоединяюсь к вопросу о чертеже. Нужен разрез и план подвала.
Ещё многое будет зависеть от самого грунта. Одно дело песок - другое дело связный глинистый грунт. Да и песок разный бывает. Вобщем для расчёта нужны характеристики грунта обратной засыпки (которые видимо никто не даст)... Ну можно посчитать в запас без учёта сцепления на некий средний угол внутреннего трения для данного вида грунта конечно... |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
Цитата:
Цитата:
В каком месте и какие трещины? Опишите поподробнее или фото приложите. В проекте указания по обратной засыпке есть? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно уплотнять речной песок при обратной засыпке наружных стен подвала жилого дома. | romadjan711 | Основания и фундаменты | 7 | 14.11.2014 16:06 |
Пример теплотехнического расчета стен и пола теплого подвала | Jedavi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.08.2014 23:23 |
Учитывать ли момент по подошве в фундаментах стен подвала. | Saha | Основания и фундаменты | 4 | 05.06.2014 13:20 |
Бетонирование стен подвала | Chiaki | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 07.05.2014 09:10 |
Расчет монолитных стен 17-этажного жилого дома | Tanechka | Железобетонные конструкции | 10 | 30.04.2009 20:07 |