Нужны ли вертикальные связи?
Alexandr_27
 
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 94

Здание небольшое, 12 м. пролет, сейсмика 8 баллов. Проблема в том, что в торцах с одной стороны ворота, с другой окно. С торца думаю поставить доп. колонну по центру, и в правом пролете поставить портальные связи (чтобы обойти окно). С другого торца хочу аналогично.

Решение логичное?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 201
Размер:	6.6 Кб
ID:	200721  

Просмотров: 1537
 
Непрочитано 30.03.2018, 10:44
| 1 #2
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Зачем в торцах связи?
Крепите жестко колонны к фундаменту, либо ферму к колонам.
Кстати, зачем на 12 м ферма? Балки эффективнее на такие пролеты.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2018, 10:50
#3
Alexandr_27


 
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Зачем в торцах связи?
Крепите жестко колонны к фундаменту, либо ферму к колонам.
Кстати, зачем на 12 м ферма? Балки эффективнее на такие пролеты.
Попробую посчитать без связей. Ферма потому, что в средних пролетах не будет колонн, а нужна двускатная кровля. Кажется, надежнее, чем балки соединять "домиком"
Alexandr_27 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2018, 11:11
| 1 #4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Alexandr_27 Посмотреть сообщение
Кажется, надежнее, чем балки соединять "домиком"
12 м это одна отправочная марка. Ни каких монтажных узлов, сварка на заводе и без проблем
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2018, 11:15
#5
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


Если хотите ставить в торце три колонны, зачем там ферма? Как она будет работать? Поставьте две наклонные балки, а в фундаменте - защемление. Ставить фермы в шестиметровом пролете очень нерационально, как и ставить связи в раму.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2018, 11:25
#6
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Торцы - балки домиком и связи, средние шаги - фермы. Связи горизонтальные по верхнему поясу по периметру еще дать, вообще хорошо.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2018, 12:03
#7
Freeman#2

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 43


Смысла устройства связей по торцам нет. Геометрическая неизменяемость крайних поперечных рам обеспечивается за счет тех же факторов, что и в средних поперечных рамах.
Freeman#2 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2018, 12:56
#8
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Экономия стали, опять же ферма дороже в изготовлении чем 2 балки. Можно пойти по пути ухода в связевой каркас, базы колонн шарнирные, связи по буквенным и цифровым осям, жесткий диск покрытия обеспечивает пространственную работу.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2018, 13:08
| 2 #9
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Связи по торцам убрать.
Колонны в плоскости рамы заделать жестко.
Фермы заменить на балки.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2018, 13:16
#10
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Проставив связи по торцам и организовав жесткий диск покрытия, можно существенно занизить коэффициент расчетной длины колонн в плоскости рамы (всех поперечных рам). Это что касается шарнирного примыкания фермы к колонне. Но рациональность их простановки нужно подтвердить расчетом.
Alexmf вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли вертикальные связи?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие вертикальные связи проще в однопролетном здании с мостовым краном 10 т? Saha Металлические конструкции 11 08.09.2022 20:41
Нужны ли вертикальные связи по колоннам навеса Unforgiven92 Металлические конструкции 8 18.09.2017 03:43
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Подборка тем про стальные связи каркасов ФАХВЕРК Металлические конструкции 26 04.10.2016 16:45