|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.04.2018, 07:01 | #1 | |
Не проходит колонна сущ.здания (или снова мю)
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 114
|
||
Просмотров: 5355
|
|
||||
|
||||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Опорный узел можно увидеть? Скорее всего была принята к расчету однопролетная свободная рама с жестким опиранием колонн на фундамент и рамными узлами в месте сопряжения ригеля и колонн. И мю другое...
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну уж если совсем всё хреново - соотношение пролета к общей высоте рамы позволяет вбить 2 креста по торцам.... да и в любом случае если у Вас КС-3 ждите требований от ФАУ удалить колонну - а тут вот самое оно всё обшить связями..... так что в целом всё просто. Даже если в друг внизу шагнинг окажется.... ----- добавлено через ~3 мин. ----- А дальше всё за день считается....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
h5r32, рубани кусок колонны нижний - связи вертикальные должны сработать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
h5r32, а при аварийной ситуации только постоянные и временные длительнодействующие учитываются. Offtop: Мы уже общались - я сейчас не про здравый смысл, а про прохождение ФАУ ГГЭ и получение положительного.
----- добавлено через 58 сек. ----- Гн. 250х10 На заказчика всегда смотреть забавно смотреть - он такой... типо... "ребята, а вы не ухи поели?????" ----- добавлено через ~2 мин. ----- Alcher, на экспертизу идем ? - от этого путь решения проблемы зависит....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 114
|
Цитата:
По 1му пункту, соглашусь со всеми что "мю" 1 просится. Логика есть. Но если учесть, что 10.3.6 СП16, позволяет лишь немного уменьшить "мю" при наличии диска покрытия + всегда считали рамы отдельно, связи отдельно (по крайней мере учили так, да и в сериях помнится торцевой фахверк с вертик. связями не уменьшал расчетную длину колонн в плоскости рам), то при проектировании, в данной схеме, принять "мю" 1 рука не поднялась бы... Товарищи, или вы все таки уменьшаете расчетную длину в плоскости рам при жестком диске покрытия+связи (например фахверка) по торцам? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Прежде чем начинать вычислять мю нужно определиться с типом рамы. Свободная или несвободная? Вы вычисляете мю по СНиП для свободной рамы игнорируя вертикальные связи по торцам. Почему?
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Offtop: Не. Я работаю.
----- добавлено через 45 сек. ----- Вот 2 пути... либо один, либо другой.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 114
|
Шарнир это ФАХФЕРК, шарнир...
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Согласен. Спасибо. На экспертизу собираетесь?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
ВО! И логика должна быть соответствующая!
Аварийные ситуации и прогрессирующее разрушение : - выход из строя участка колонны - разрушение участка ригеля - разрыв связи и учитывая выше изложенное начинаем усилять. Самое болезненное - это разрушение колонны. Из 6 колонн - делим их на 2 группы - 4 угловые, 2 рядовые. Нужно разработать способы их удержать. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Здание пристроенное или совмещенное с чем-то судя по отсутствию ригелей с одной стороны под ограждающие?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 114
|
Цитата:
Согласен, отбиться можно, логика есть, рама раскреплена, но как правило мухи отдельно... Да и с сейсмикой + повыш.уровень, хз как на экспертизе отреагируют. Думаю можно по п.18.3.4 СП16 отбиться (спасибо IBZ) |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Поздравляю! МРЗ с Вами.... оно летать будет после расчета.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
По какой серии ж. б. колонна | Виталий85 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.06.2014 00:10 |
Колонна сквозь перекрытие, крейцкопф воспринимает момент ? | Макс_ | Металлические конструкции | 12 | 24.01.2014 00:38 |
Колонна 1,4м2 в основании - в центре монолитной плиты 10х12х0,40м. Требуется ли усиление? | Rama4 | Основания и фундаменты | 12 | 29.05.2013 13:13 |
Прогрессирующее разрушение. колонна ухудшающая ситуацию | T-zen | Расчетные программы | 33 | 12.11.2010 12:38 |
Замурованная колонна. Конкретный случай. | Nordek | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 26.11.2008 20:14 |