Непрочитано 10.10.2012, 14:16
Расчёт фланцевого стыка дымовой трубы
Sерж
 
проектировщик
 
Владимир
Регистрация: 30.07.2008
Сообщений: 579

Доброе время суток всем!
Я просмотрел множество литературы по расчётам фланцевых соединений, но везде рассматриается стык балок. Мне же нужна методика расчёта фланцевого соединения дымовой трубы. Может, уважаемое население форума подскажет, где посмотреть?
В итоге пришлось расчёт придумывать самому. Во вложении dwg файл со схемой дымовой трубы и фланцевого соединения, а также маткадовский файл с расчётом (Mathcad 14). За основу было взято "Рекомендации по расчёту, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций. ЦНИИПроектстальконструкция им. Мельникова, ЦБНТИ, Москва, 1989 г."
Основные положения расчёта: в сечении трубы при изгибе от ветровой нагрузки в уровне фланца возникают усилия N, M и Q. Фланцевое соединение должно их воспинять. Поперечное усилие воспринимается за счёт трения фланцем. Растягивающие усилия от момента воспринимают болты фланцевого соединения, находящиеся в растянутой зоне сечения трубы, воспринимаются болтами, работающими на растяжение. Сам фланец условно работает как консольная балка с шириной сечения, равному расстоянию между отверстиями под болты.
Буде благодарен, если попинаете меня и укажете на ошибки)

Вложения
Тип файла: rar Фланец.rar (319.6 Кб, 636 просмотров)
Тип файла: rar ФланецДымовойТрубы.rar (461.3 Кб, 649 просмотров)

__________________
Лень - это подсознательная мудрость.

Последний раз редактировалось Sерж, 19.10.2012 в 10:21.
Просмотров: 17443
 
Непрочитано 27.02.2018, 15:08
1 | #21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


т/м
Усилие в одном болте при 36

3,14*2,616/36*45,8 = 10,46 т.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 27.02.2018 в 15:14.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 15:12
1 | #22
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Для быстрой проверки, в запас учитываю только М.
Nб=2*M/(n*R) = 266*2/36*1.35 = 10.95т. Для М24, если класс 8.8 то нормально
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 15:26
#23
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Как у вас по 10 тонн получается?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 43.jpg
Просмотров: 159
Размер:	57.5 Кб
ID:	199642  
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 15:30
1 | #24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Как у вас по 10 тонн получается?
Так ведь по феншую.
С запасом, однако.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 15:30
#25
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так ведь по феншую.
Окей =)
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 15:31
#26
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Как у вас по 10 тонн получается?
32 болта у меня посчитано
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 15:32
#27
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Vavan Metallist, а я че то грешным делом про 36 где то читал ....
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 15:37
#28
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Как у вас по 10 тонн получается?
по формуле. можно N откинуть, но для этих конструкций это слезы -N=32/36 = -0.9т
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 15:39
#29
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Читал - и хорошо. Но как то и с 36 не совсем как у вас. Диаметр 2.7м
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 140
Размер:	46.8 Кб
ID:	199644  

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 27.02.2018 в 15:45.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 15:42
#30
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Читал - и хорошо. Но как то и с 36 не совсем как у вас
Да это ж лира ей доверия никакого
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 15:46
#31
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Offtop: h5r32, это для диаметра 2,616. Ты видимо считал по диаметру отверстий, а не трубы
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 15:47
#32
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Offtop: Бахил, По болтам брал R=1.4
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 15:49
#33
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
это ж лира ей доверия никакого
Да не надо паясничать. Где я писал о недоверии к ЛИРЕ?
Вот ЛИРА, вот екзелька. Диаметр 2.7м, 32 болта. 32 потому, что в езельке я больше не забил. Все нормально считается и сходится. По поводу болтов вообще никаких проблем нет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 90
Размер:	46.4 Кб
ID:	199650  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 99
Размер:	39.3 Кб
ID:	199651  

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 27.02.2018 в 16:01.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 15:59
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Вообще-то, напряжения в трубе должны восприниматься соответствующим болтом.
Получается порядка 10 т. Увеличивая радиус, уменьшаем усилие в болте. Эффект рычага.
Правильнее брать по диаметру трубы.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 16:00
#35
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Вот 36 болтов. Тоже далеко не 4тонны. Так, что рекомендую вам, h5r32 ЛИРЕ доверять, а вот себе чуть меньше.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Правильнее брать по диаметру трубы.
Нет, не правильнее. Хотя, в случае с небольшой разницей можно брать кому как нравится . Суть в том, что не болты в данном расчете будут определяющим звеном.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 50
Размер:	48.2 Кб
ID:	199652  

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 27.02.2018 в 16:07.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 16:04
#36
Niderman

инженер-конструктор КМ
 
Регистрация: 02.07.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
т/м
.
Подскажите, откуда взята данная формула?
Спасибо.
Niderman вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 16:12
1 | #37
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от Niderman Посмотреть сообщение
Подскажите, откуда взята данная формула?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 16:24
#38
Niderman

инженер-конструктор КМ
 
Регистрация: 02.07.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В каком справочнике (литературе) можно найти данную формулу?
Niderman вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 19:38
2 | 2 #39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Niderman Посмотреть сообщение
В каком справочнике (литературе) можно найти данную формулу?
В 2018 - нигде. Технологии утеряны. Закон Гука предан забвению, гипотеза плоских сечений канула в пучину времени. Данную формулу нынче можно получить лишь в Большом Компьютере, и то в приблизительном выражении.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 21:10
1 | #40
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Цитата:
Сообщение от Niderman Посмотреть сообщение
Сумма_y=(0,245+0,482+0,705+0,906+1,08+1,221+1,325+1,389)*4+1,41*2=32,232м

Р= -(30,2/36)+266*2,67/(32,232 в квадрате)=-0,84+0,69=-0,15т
Извините за тупой вопрос. В формуле должна быть сумма квадратов или квадрат суммы? Я потерялся.
sasha_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт фланцевого стыка дымовой трубы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт на вихревое возбуждение (резонанс) стальной дымовой трубы. Mr S Металлические конструкции 19 10.08.2020 16:56
Ищу расчёт дымовой трубы для котельной Jawa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.10.2014 11:54
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
Расчёт дымовой трубы. TITO Расчетные программы 13 28.10.2008 09:23
Расчёт дымовой трубы Mag Прочее. Архитектура и строительство 4 02.08.2006 14:19