| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сообщений: 651
|
Немного не по теме конечно, но как-то не получается просто пройти мимо.
Offtop: Лучше бы перенести связи по кровле в один пролет со связями по колоннам (сделать в осях 1-2). И как минимум дать указания по устройству временных связей на период строительства по оси 2 и оси Б, а так же доказать/предусмотреть наличие диска жесткости на уровне перекрытия, передающего горизонтальные усилия на связи по наружным стенам. Иначе придется центральную колонну считать на полную высоту здания с коэффициентом расчетной длины 2, а при высоте 10 м это будет перебор по сечению колонны. А если делать классическую схему, то по осям 1 и 2 связи убрать, по оси Б добавить. В плоскости цифровых осей делать рамные узлы стыков балок и колонн. Из плоскости колонны брать с коэффициентом 1, в плоскости коэффициенты сначала принять 1.5 , по полученным сечениям рассчитать коэффициенты поточнее. PS. Обозначения осей см. в приложенном выше проекте. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Можно еще на слово "Виды" в диспетчере проекта нажать правой кнопкой. Там будет пункт меню "Организация браузера..." Последний раз редактировалось Nels, 03.10.2017 в 12:55. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Offtop: Nels, спасибо! По поводу переноса СГ согласен, изначально иду на связевую систему дабы расчетные длины по колоннам были 1, общую устойчивость и геометрическую неизменяемость планируется обеспечивать жестким монолитным диском перекрытия и диском покрытия. Не хочу на рамные узлы заморачиваться - тем более здесь ситуация позволяет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сообщений: 651
|
Offtop: Только надо понимать, что эти диски образуются только после набора прочности бетоном перекрытия и устройства покрытия. До этого момента устойчивость колонн должна обеспечиваться временными связями.
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Nels, я после сборки могу Вам задать вопросы здесь?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Каким образом выполняется привязка вертикальных связей к осевой линии верхней грани верхнего пояса балки?
Почему невозможно привязывать элементы к загруженной сетке?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сообщений: 651
|
Цитата:
Автоматическая стыковка работает в первую очередь с осями элементов. Т.е. чтобы связь привязалась к балке, надо чтобы ось связи заканчивалась на оси балки. Положение тела раскоса относительно тела балки регулируется отдельно, параметрами, выделенными синим цветом на скриншоте. Последний раз редактировалось Nels, 03.10.2017 в 14:14. |
|||
|
||||
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сообщений: 651
|
А что так? Каркас простой и если разобраться в программе, то делается легко. Просто надо немного вникнуть в принципы построения элементов модели.
Надо обратить внимание, что все балки и раскосы строятся на рабочей плоскости. Причем балки, построенные на разрезах и фасадах в итоге все равно привязываются к горизонтальным уровням. Раскосы в данной схеме надо привязывать осями к колоннам, а не к балкам. И их можно строить на виде плана этажа, указывая начальную и конечную отметку. Крестовые вертикальные связи при этом надо строить без разбивки в точке пересечения. Разбивку связей в точке пересечения делать уже в самом конце моделирования, перед оформлением чертежей. Иначе замучаетесь приводить к одной линии, если надо будет концы связей двигать вверх-вниз. Балки покрытия создаются в плане на отм. +10.000. Наклон задается смещением конца оси по вертикали. Для создания прогонов надо создать две плоскости по граням кровли и выбирать их в качестве рабочих плоскостей прогонов. По идее эти же плоскости можно использовать для создания балок покрытия. Прогоны перекрытия можно создать балочной системой, предварительно создав крайние прогоны и балки. Останется добавить крепежные элементы. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сообщений: 651
|
Во вложении пример оформления чертежей каркаса навеса.
Не идеально конечно, после этого были еще доработки (например толщины линий спецификации в новых шаблонах уже приведены в порядок). Но для ознакомления пойдет. Это конечно не КМ в классическом виде. ПереКМ и недоКМД. Но у нас обычно заказчики просят именно в таком виде. PS. Шаблон свой, частично на основе шаблона Зуева. Но при копировании элементов в его шаблон многое не будет работать. Тут у меня есть свои параметры, некоторые названия совпадают с названиями параметров шаблона Александра, но они другие. Я тогда не знал, что параметры определяются по ID, а не по названию. По хорошему бы конечно, пока еще база семейств не сильно громадная, перейти полностью на новые шаблоны, но руки не доходят. Последний раз редактировалось Nels, 03.10.2017 в 16:10. |
|||
|
||||
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сообщений: 651
|
В тему то в тему ). Но в первом же ответе в теме я дал ссылку, по которой можно почитать про экспорт из ревит в скад. Там как раз про надстройку, которую ставит в ревит скад 21. Кстати, переводится не только стержневая схема, но и плиты, и стены с проемами. И сечения элементов передаются.
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 30.08.2007
Сообщений: 84
|
|
|||
|
||||
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сообщений: 651
|
Цитата:
1. Командой "Врезка" со вкладки "Изменить" можно подрезать по другим балкам, раскосам и колоннам. 2. Командой "Вырезать" со вкладки "Изменить" можно подрезать по опорным плоскостям. При этом отрезается более короткая часть балки. Если плоскость провести ровно по центру балки, то отрежется концевая часть балки. Начало балки можно определить по стрелке, которая появляется в районе середины балки при ее выделении. Так, кстати, можно определить и направление оси Х балки, чтобы при передаче в скад было поменьше ошибок. Хотя я обычно стараюсь их создавать снизу вверх или слева направо, чтобы в скаде потом меньше менять направления осей. 3. Полыми элементами других семейств (например пластин или болтов). 4. Инструментом "Проем по грани" со вкладки "Архитектура". Довольно удобная вещь, когда надо сделать торец сложной формы. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 30.08.2007
Сообщений: 84
|
Цитата:
Каким образом в данном случае регулируется зазор между стенкой колонны и подрезкой балки? В Вашем файле автоматически 12 мм. А если нужно 20мм? |
|||
|
||||
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сообщений: 651
|
Зазор регулируется в свойствах балки. Пункт появляется только у тех балок, у которых есть врезка хотя бы одного из торцов.
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Собственно как писали ранее пошёл правильным путём - собрал каркас в revit 2017, пытаюсь экспортировать его в SCAD 21.1.3.1 и тишина.... - не видит Revit файлы SCAD. Подскажите, пожалуйста, что делаю не так?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Revit: как создать сварной арматурный каркас? | extraneous | Revit | 42 | 28.12.2016 05:52 |
Ищу типовую серию или типовой проект на однопролетный стальной каркас | Мишастик | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.08.2015 17:12 |
Как преобразовать поверхность Autocad в каркас из линий для импорта схемы в Scad ? | Ded Kiborg | SCAD | 12 | 10.02.2013 17:43 |
Как можно импортировать док-т из AutoCADa в SCAD | LiSS85 | SCAD | 2 | 03.02.2009 08:13 |
Стальной каркас без связей | dermoon | Металлические конструкции | 15 | 21.05.2005 00:13 |