крепление воздуховода к наружной кирпичной стене
ГИП б/у
 
безработный
 
Г.Тюмень
Регистрация: 21.11.2011
Сообщений: 2,333

Уважаемые коллеги. Обратились работники ТСЖ с вопросом о разрушении штукатурного слоя фасада в месте крепления воздуховода. Фото приложено. Вопрос (скорей всего к ГИПам и смежникам ОВ) о требованиях по монтажу наружного воздуховода к кирпичной оштукатуренной стене (вплотную, на относе, с утеплением в нижней зоне). Воздуховод из магазина из зоны приготовления курицы-гриль.
К сожалению под рукой нет своего ОВшника-консультанта.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото0017.jpg
Просмотров: 1031
Размер:	154.7 Кб
ID:	97562  

Просмотров: 8606
 
Непрочитано 25.02.2013, 17:55
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Воздуховоды никогда не монтируют вплотную к строительным конструкциям. Минимальное монтажное положение оси воздуховода от конструкций = половина диаметра + 50 мм. В СНиП это не закреплено, было отражено в специальных рекомендацих Проектпромвентиляции, которых специалисты придерживаются.

В воздуховод всегда попадают атмосферные осадки (даже если есть зонт). Может конденсироваться влага и из удаляемого воздуха. Поэтому в подобных случаях предусматриваются специальные решения - кольца для отвода конденсата. При таком выбросе, как на фото, вместо отвода надо ставить тройник, чтобы получился "карман". В нижней части кармана - труба 50 мм для стока воды. Утепление не спасет.

По наружной поверхности нельзя допускать стекания тающей воды. Будет агромаднейшая сосуля, которая и воздуховод оборвет.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2013, 09:54
#3
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Уважаемый ShaggyDoc.
Нутром чувствовал, что должен воздуховод монтироваться на относе. Но нужен, как в том фильме, "аргумент", что бы предъявить владельцу магазина требования на ремонт фасада. Если Вас не затруднит, дайте ссылочку на упомянутые специальные рекомендации Проектпромвентиляции.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2013, 11:56
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
дайте ссылочку на упомянутые специальные рекомендации Проектпромвентиляции.
Так их в Интернете и не найдется. Не было тогда ынтернетов. У нас из этих рекомендаций целый СТП на полсотни страниц сделали, но он на синьке.

Вот например, страничка, но это не норматив.

Ну, можно серию показать 5.904-1 Крепления воздуховодов. Да и все фирменные заводские крепления "на относе". Он же необходим, чтобы соединения сделать, хоть на фланцах, хоть на хомутах. 50 мм, как минимум. Пристреливать полухомутами, как на снимке тодько джамшуды могут.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2013, 17:18
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Всё проще.
Сейчас в РФ есть Технический регламент по безопасности зданий и сооружений.
По нему, если есть трещина и доказано, что она из-за трубопровода, то есть нормы или нет норм никого не интересует. Владелец трубопровода однозначно виновен. Также виновно и ТСЖ, ведь оно разрешало пустить по зданию трубопровод. Но в данном случае ТСЖ можно обелить, наверное.
Для этого нужно только обследование, письменный диалог с магазином и суд.
Судя по судебным тяжбам на форуме результат будет через 2-3 года. Если дело не удастся решить миром.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2013, 20:36
#6
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


ShaggyDoc and Tyhig Большое человеческое спасибо.
С меня причитается, если ТСЖ выиграет в суде тяжбу к магазину (через 2-3г).
ГИП б/у вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > крепление воздуховода к наружной кирпичной стене

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Крепление наружной вертикальной пожарной лестницы к кирпичной стене Duck Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 07.07.2023 14:29
Крепление воздуховода к фасаду, уже облицованному сайдингом Олюша Конструкции зданий и сооружений 3 03.08.2017 17:54
крепление сендвич панели к жб стене Визуализатор Железобетонные конструкции 7 16.05.2012 03:52
Крепление козырьков к кирпичной стене распорными анкерами oies Каменные и армокаменные конструкции 5 03.06.2011 10:44
Перемычка в наружной кирпичной трехслойной стене oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 7 23.02.2009 21:17