крепление воздуховода к наружной кирпичной стене
безработный
Г.Тюмень
Регистрация: 21.11.2011
Сообщений: 2,333
|
||
Просмотров: 8606
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Воздуховоды никогда не монтируют вплотную к строительным конструкциям. Минимальное монтажное положение оси воздуховода от конструкций = половина диаметра + 50 мм. В СНиП это не закреплено, было отражено в специальных рекомендацих Проектпромвентиляции, которых специалисты придерживаются.
В воздуховод всегда попадают атмосферные осадки (даже если есть зонт). Может конденсироваться влага и из удаляемого воздуха. Поэтому в подобных случаях предусматриваются специальные решения - кольца для отвода конденсата. При таком выбросе, как на фото, вместо отвода надо ставить тройник, чтобы получился "карман". В нижней части кармана - труба 50 мм для стока воды. Утепление не спасет. По наружной поверхности нельзя допускать стекания тающей воды. Будет агромаднейшая сосуля, которая и воздуховод оборвет. |
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Уважаемый ShaggyDoc.
Нутром чувствовал, что должен воздуховод монтироваться на относе. Но нужен, как в том фильме, "аргумент", что бы предъявить владельцу магазина требования на ремонт фасада. Если Вас не затруднит, дайте ссылочку на упомянутые специальные рекомендации Проектпромвентиляции. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Вот например, страничка, но это не норматив. Ну, можно серию показать 5.904-1 Крепления воздуховодов. Да и все фирменные заводские крепления "на относе". Он же необходим, чтобы соединения сделать, хоть на фланцах, хоть на хомутах. 50 мм, как минимум. Пристреливать полухомутами, как на снимке тодько джамшуды могут. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Всё проще.
Сейчас в РФ есть Технический регламент по безопасности зданий и сооружений. По нему, если есть трещина и доказано, что она из-за трубопровода, то есть нормы или нет норм никого не интересует. Владелец трубопровода однозначно виновен. Также виновно и ТСЖ, ведь оно разрешало пустить по зданию трубопровод. Но в данном случае ТСЖ можно обелить, наверное. Для этого нужно только обследование, письменный диалог с магазином и суд. Судя по судебным тяжбам на форуме результат будет через 2-3 года. Если дело не удастся решить миром.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Крепление наружной вертикальной пожарной лестницы к кирпичной стене | Duck | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 07.07.2023 14:29 |
Крепление воздуховода к фасаду, уже облицованному сайдингом | Олюша | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 03.08.2017 17:54 |
крепление сендвич панели к жб стене | Визуализатор | Железобетонные конструкции | 7 | 16.05.2012 03:52 |
Крепление козырьков к кирпичной стене распорными анкерами | oies | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 03.06.2011 10:44 |
Перемычка в наружной кирпичной трехслойной стене | oolliiyy | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 23.02.2009 21:17 |