| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.03.2017, 07:23 | #1 | |
Увеличить устойчивость двутавра
Регистрация: 14.02.2017
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 2865
|
|
||||
Регистрация: 14.02.2017
Сообщений: 9
|
Балка 24м, совсем не колонная, вот пространственная схема http://xn--80aagr5bgj1g2a.su/изометрия.jpg вид сбоку http://xn--80aagr5bgj1g2a.su/вид сбоку.jpg
по горизонтальной балке ходит тельфер г.п. 1т. учитывая вес горизонтального двутавра, тельфера и то обстоятельство, что тельфер может поднимать груз в положении слева на втором рисунке, считал мю=2, вертикальная нагрузка 1500кг. Считаем лямбду по оси игрек, =2*450/2,38= 378 пролёт... ----- добавлено через ~18 мин. ----- связи можно поставить сделав треугольник на рисунке в изометрии, например наварив полосы от колёс до угла двутавров, но непонятно, повлияет ли это на расчётную схему, по идее должно, но как потом это посчитать? Если получиться увеличить жесткость по оси У, то по Х тоже не фонтан, гибкость выходит 92,31. ----- добавлено через ~42 мин. ----- вот нашел: Для высоких колонн большой гибкости необходимо вводить предварительно напряженные оттяжки или шпренгельные затяжки Последний раз редактировалось Fatmanuga, 18.03.2017 в 22:55. |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Fatmanuga, ну вообще-то мы усиливаем пролетные балки кран-балок так, к верхнему поясу привариваем горизонтально швеллер полками вниз( для 45М это 27, 30, ну 24М честно откровенно не усиливали, ну может быть 22, 24), а с низу действительно привариваем полосу.
При этом увеличивается и момент инерции и момент сопротивления сечения как в вертикальной плоскости так и в горизонтальнойгоризонтальной плоскости. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.02.2017
Сообщений: 9
|
Serge Krasnikov, ну в горизонтальном положении балки всё немного проще)) Есть растянутая зона и сжатая, тут как на войне: понятно где наши, а где враги).
В ситуации с колонной, любая сторона может быть как растянутой, так и сжатой. К каким мерам прибегают тут? |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Ну с колоннами тебе конечно лучше строители посоветуют, я на консольных кранах делал колонну круглую , у тебя нагрузки изгибающие колонну в твоём гибриде будут в разы меньше чем у меня на консольных, расчёт точь в точь такой же, так что это у тебя вовсе не проблема.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337
|
Бельский М.Р. Усиление металлических конструкций под нагрузкой. 1975г
А, это про балку крана. Значит, книга не подходит Последний раз редактировалось Хмурый, 19.03.2017 в 11:55. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.02.2017
Сообщений: 9
|
ekspert, Кажется я понял как можно сделать! Щас поищу конечно, но уже искал, подобного не нашел. Подумаю над конструкцией, нарисую эскизик, спрошу мнения.
----- добавлено через ~36 мин. ----- http://perm.proelectro2.ru/users/200...talnyykran.jpg https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=f...9d5c6d5-l&n=13 шпренгели http://xn--80aagr5bgj1g2a.su/11.jpg а может такой вариант? Если верное направление, то как рассчитать? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Неустойчивые колонны из плоскости. Как увеличить устойчивость? | Podpolkovnik | Металлические конструкции | 12 | 28.12.2016 13:33 |
Как увеличить устойчивость стен | small12 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 03.05.2016 16:02 |
Не проходит на устойчивость конструкция с листом, которая устойчива без него, устойчива ли она в принципе? | mbdj | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 18.03.2013 11:13 |
Прогон стоит под уклоном. Стоит ли его расчитывать на устойчивость в 2х плоскостях? | mbdj | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.04.2011 11:26 |
Устойчивость двутавра при изгибе в 2-х плоскостях -??? | dermoon | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 31.01.2008 07:59 |