Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Возможен ли зазор в несущих конструкциях каркасных арочных ангаров?

Возможен ли зазор в несущих конструкциях каркасных арочных ангаров?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.02.2015, 11:11 #1
Возможен ли зазор в несущих конструкциях каркасных арочных ангаров?
pavlin2006
 
Регистрация: 06.02.2012
Сообщений: 17

Уважаемые форумчане! При обследовании арочного каркасного ангара столкнулся с тем, что часть соединений арок выполнено не встык, а через металлические пластины толщиной до 10 мм. (фото прилагается). Вопроса два: возможно ли это по нормам или это отмечается как дефект строительства? и второе: может у кого есть пример расчета в скад каркасного арочника? Заранее благодарю...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN7953 для сайта.jpg
Просмотров: 118
Размер:	144.9 Кб
ID:	144478  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN7954 для сайта.jpg
Просмотров: 103
Размер:	158.2 Кб
ID:	144479  


Последний раз редактировалось pavlin2006, 24.02.2015 в 11:30.
Просмотров: 1744
 
Непрочитано 24.02.2015, 12:35
#2
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Арка не цельная а состоит из нескольких (многих) элементов чтобы их смонтировать вместе прямо на площадке.
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2015, 13:52
#3
pavlin2006


 
Регистрация: 06.02.2012
Сообщений: 17


Это то понятно, но вот каковы нормы монтажа для данного типа конструкций? Или может где можно почитать об этом? Там по одной оси всё смонтировано без зазоров, а по второй вот такие зазоры получились. Я грешу в первую очередь на неточность в установке фундамента, после которой пришлось арку "натягивать". Но это пока только мое предположение. И если эти зазоры допустимы при монтаже, то на них можно не обращать внимание? Для справки: Объект эксплуатируется в таком виде более 20 лет.
pavlin2006 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2015, 17:51
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Косяк, конечно.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Возможен ли зазор в несущих конструкциях каркасных арочных ангаров?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу типовые проекты бескаркасных арочных ангаров для малой авиации klip Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.01.2009 08:58