Надо ли выполнять молниезащиту газопровода
Валериан
 
инженер-электрик
 
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,325

Согласно действующей инструкции по молниезащите РД 34.21.122-87
п.2.32. Для защиты от заноса высокого потенциала по внешним наземным (надземным) металлическим коммуникациям их необходимо на вводе в здание или сооружение присоединить к заземлителю электроустановок или защиты от прямых ударов молний.

А если металлическая часть газопровода проложена по стене здания, то необходимо ли выполнять заземление этого участка на вводе в здание. При этом подземная часть газопровода выполнена полиэтиленовыми трубами.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Просмотров: 2344
 
Непрочитано 15.11.2015, 01:27
#2
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Конечно, надо.
Варанчик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2015, 05:26
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Конечно, надо.
Коротко, но не ясно.

И еще, как выполнить молниезащиту и заземление сэндвич-трубы и защиту от заноса высокого потенциала по этой трубе.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Надо ли выполнять молниезащиту газопровода

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) Fanatic13 Разное 9 24.09.2007 21:33