Отходит блок секция, хочу судиться с застройщиком, подскажите нормы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.12.2015, 15:41
Отходит блок секция, хочу судиться с застройщиком, подскажите нормы
anatolik33
 
Регистрация: 26.09.2015
Сообщений: 9

Здравствуйте, ситуация такая. есть блок секция, после года эксплуатации отходит стена, к которой примыкает наш блок. на данный момент щель около 8мм. уже зима и из нее дует и охлаждается вся квартира и стена примыкающая . Первоначально был построен основной корпус дома, потом к нему примкнула наша блок секция в которой мы живем, возможно на другом фундаменте. теперь этот блок отходит ( возможно из за просадки фундамента) блок не выполнен отдельным, то есть в плане выглядит буквой П , примыкающий торцами к соседнему блоку. Вопрос, можно ли так делать? то есть не создавая самодостаточную секцию, если можно , нужно ли что бы как то эти торцы перевязывались с существующим блоком? указано ли это в снипах, нормах. Сейчас хотим либо вернуть квартиру у застройщика, опираясь на то что квартира не соответствует нормам ( щель, сквозняк, охлаждается примыкающая стена и стена соседнего блока, в дальнейщем будет отсыревание, грибок) , на что мы можем указывать? какие опять же нормы существуют и где написано, что здание не соответсвует нормам? спасибо
Просмотров: 8735
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2015, 11:01
#21
anatolik33


 
Регистрация: 26.09.2015
Сообщений: 9


если просто щель заделать - то внутри замажут и дуть не будет ( мы и сами уже замазали, дует меньше) но целостность то нарушена, щель не только внутри раскрылась, видимо по всему торцу примыкания стены, стена то все равно на порядок градусов промерзает, а это , всем понятно - ничего хорошего. А если второй вариант - то мы не денег отжать хотим а просто, а вернуть свое, так как квартира не отвечает нормам.

----- добавлено через ~7 мин. -----
значит такой порядок : 1 -пишем претензию, основываясь на нормы и снипы ( еще раз какие? СанПиН 2.1.2.2645-10 - не подходит , там о щелях ничего нет) далее по результатам делаем либо кап ремонт, либо расторгаем договор с выплатой суммы за квартиру.
anatolik33 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 11:16
#22
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,068


anatolik33, теперь про щель стало немного понятней, она в помещении - значит явный косяк. А что там со стояком и раковиной? они где-то недалеко от этой щели?
эта трещина видна на фасаде или только в квартире? как потолок себя чувствует рядом с этой трещиной? какой этаж? сколько этажей в доме?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2015, 11:34
#23
anatolik33


 
Регистрация: 26.09.2015
Сообщений: 9


вот , что я нашел : ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ СНиП 31-01-2003
6.1 Основания и несущие конструкции здания должны быть запроектированы и возведены таким образом, чтобы в процессе его строительства и в расчетных условиях эксплуатации была исключена возможность:
разрушений или повреждений конструкций, приводящих к необходимости прекращения эксплуатации здания;
недопустимого ухудшения эксплуатационных свойств конструкций или здания в целом вследствие деформаций или образования трещин. видимо это.
по сквознякам и температуре ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
anatolik33, теперь про щель стало немного понятней, она в помещении - значит явный косяк. А что там со стояком и раковиной? они где-то недалеко от этой щели?
эта трещина видна на фасаде или только в квартире? как потолок себя чувствует рядом с этой трещиной? какой этаж? сколько этажей в доме?
стояк посмотрю позже, может там просто сестра пугается уже, что секция рвется напополам уже)) фасад закрыт керамогранитом навесным. не видно ничего, трещины в потолке нет ( натяжной - невидно, может и есть ) под плинтусом есть но не такая большая 4-5 мм 3 этаж, 5 этажей
anatolik33 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 12:28
#24
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Что бы забраковать шов надо сделать тепловизионную съемку (с участием и за счет застройщика) угла со стороны квартиры. Нормируется нормативный температурный перепад на внутренней поверхности стены, в холодный день (коль холод ощущается) скорее всего нормативная разница температур будет превышена, а это говорит о браке в утеплении угла.
Шов надо вскрыть на несколько сантиметров на всю толщину стены, а так же в районе угла вскрыть фасадный слой здания к которому примкнули, до утеплителя; затем утеплитель нового здания "соединить" с утеплителем существующего упругим утеплителем "в натяг", что бы при дальнейших подвижках не нарушалась целостность контура утепления; затем все обратно красиво заделать.
Сети порвало скорее по тому, что стояк прикреплен к перекрытию нового здания, а приборы висят на стене старого.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 13:25
#25
741520

Инжинегр
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433


Вообще что-то я не догоняю. Это что деформационный шов? А где двойная стенка? Или у вас деформационный шов прям в квартире? Т.е. вот эта нижняя по рисунку стена ... это стена уже другого здания???? Что за идиотизм? У вас плинтус еще не оторвало? Помойму это явное нарушение норм проектирования
741520 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 13:36
#26
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913


Думаю соседняя секция пунктиром нарисована, ежелив же шов между ТС и соседями, то это ни в какие ворота...
Кстати, там снизу никакие умики магазинчик с выносом всех стен не удумали? А то может все стены уже на витринных стеклах стоят?
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2015, 20:56
#27
anatolik33


 
Регистрация: 26.09.2015
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Вообще что-то я не догоняю. Это что деформационный шов? А где двойная стенка? Или у вас деформационный шов прям в квартире? Т.е. вот эта нижняя по рисунку стена ... это стена уже другого здания???? Что за идиотизм? У вас плинтус еще не оторвало? Помойму это явное нарушение норм проектирования
Да , стена другой блок- секции.
anatolik33 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2015, 06:27
#28
anatolik33


 
Регистрация: 26.09.2015
Сообщений: 9


вот фото кому интересно
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20151121_009.jpg
Просмотров: 169
Размер:	933.8 Кб
ID:	162896  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20151121_015.jpg
Просмотров: 168
Размер:	85.9 Кб
ID:	162897  
anatolik33 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 15:05
#29
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Это ошибка проектирования, только дураки делают деформационный шов торцами без двойной стены. Шов будет "дышать" из года в год.
В моем доме аналогичная ситуация была. Шов раскрылся в первый же год эксплуатации, в адрес застройщика была оформлена коллективная претензия от всех жильцов по стояку.
Вариантов решения 2:
1) "затратный" - возведение торцевой стены из газобетона б=200 мм, восстановление отделки, возврат стоимости потерянной площади;
2) "бюджетный" - заделка швов упругими материалами, устройство галтелей из газобетона в углах (галтеть крепится только с старой торцевой стене, другая сторона выполняется подвижной).
В любом случае начинать нужно с претензии в адрес застройщика, дальше по его реакции, либо суд, либо компромисс.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2015, 18:23
#30
anatolik33


 
Регистрация: 26.09.2015
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Это ошибка проектирования, только дураки делают деформационный шов торцами без двойной стены. Шов будет "дышать" из года в год.
В моем доме аналогичная ситуация была. Шов раскрылся в первый же год эксплуатации, в адрес застройщика была оформлена коллективная претензия от всех жильцов по стояку.
Вариантов решения 2:
1) "затратный" - возведение торцевой стены из газобетона б=200 мм, восстановление отделки, возврат стоимости потерянной площади;
2) "бюджетный" - заделка швов упругими материалами, устройство галтелей из газобетона в углах (галтеть крепится только с старой торцевой стене, другая сторона выполняется подвижной).
В любом случае начинать нужно с претензии в адрес застройщика, дальше по его реакции, либо суд, либо компромисс.
Ага , примерно ясно, вот расскажи теперь что было, как это все выглядело, как застройщик вел себя и что в конце концов стало, чем закончилось?
anatolik33 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 18:40
#31
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,068


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Это ошибка проектирования, только дураки делают деформационный шов торцами без двойной стены. Шов будет "дышать" из года в год.
Liam, странно, но Пособие к СНиП "каменные..." допускает такую конструкцию температурных швов (п.7.228). Правда сомневаюсь, что такая конструкция поможет, если шов будет "дышать" на 10-20 мм
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шов.PNG
Просмотров: 127
Размер:	241.5 Кб
ID:	162949  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 21:42
#32
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Например, без швов в протяженном кирпичном здании не обходится, и каждый раз двойные стены лепить это перебор. Тут либо в проекте нормально примыкание не проработали, либо строители халтурщики. То, что новый дом на 2 сантиметра гуляет это нормально, процесс осадки может за пару лет закончится, а может и 20 лет продолжаться. Шов надо переделать, обои на углах без нахлеста клеить; вторую стенку вдоль примыкания имеет смысл в санузле сделать, если он к старому дому примыкает, что бы с кафелем и приборами проблем не было.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 23:05
#33
Sleekka

-
 
Регистрация: 24.07.2005
Москва
Сообщений: 1,335


http://youtu.be/twqxWFNqjNY
У нас здесь все почти как в кино.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Судиться и никаких компромиссов!
Sleekka вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2015, 11:43
#34
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
допускает такую конструкцию температурных швов
температурных, а у ТС похоже на осадочный, либо косяк с осадкой фундамента в этом месте.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2015, 11:45
#35
Sleekka

-
 
Регистрация: 24.07.2005
Москва
Сообщений: 1,335


Это пристройка! Как можно без шва?
Sleekka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2015, 21:49
#36
anatolik33


 
Регистрация: 26.09.2015
Сообщений: 9


шов то может и есть, но сделан говено. в общем ситуация стала яснее, всем спасибо! если кто то видел подобные истории, как судились с застройщиками например, накидайте ссылок, как это выглядит в реале и чего можно добиться
anatolik33 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2015, 21:55
#37
Sleekka

-
 
Регистрация: 24.07.2005
Москва
Сообщений: 1,335


http://youtu.be/PZbG9i1oGPA
Есть история про киллдозер.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Marvin_Heemeyer
Sleekka вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2016, 16:52 Отходит блок секция хочу судиться с застройщиком подскажите нормы
#38
Afework_isaya


 
Регистрация: 19.01.2016
Сообщений: 1


нужно ли делать экспертизу полностью, если согласен с осмотром, но не согласен с калькуляцией, или же достаточно сделать калькуляцию у независимых экспертов?
Afework_isaya вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Отходит блок секция, хочу судиться с застройщиком, подскажите нормы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 3d4a0045h AutoCAD 2011русский Nikolays AutoCAD 13 13.10.2015 14:57
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24