04.08.2010, 11:08 | #1 | |
Расход воды на наружное пожаротушение?
Регистрация: 04.08.2010
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 17221
|
|
||||
Проектирование Регистрация: 13.07.2009
Москва
Сообщений: 7
|
Привет. Проще всего взять по СНиП 2.04.01-85* "ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ", раздел 6 "Системы противопожарного водопровода", таблица 1 для жилых, общественных и административно-бытовых зданий, в твоем случае от 12 до 16 этажей, число струй - 1, расход 2,5 л/с, при чем тут таблица 2 непонятно ведь она для производственных и складских зданий. Если имеется в виду для внутренних пожарных кранов то так.
|
|||
|
||||
Зачем так нервничать?
Цитата:
Проще говоря - жилой дом 80 тыс.м3 - по-любому не одна секция - брать нужно по объему самой большой секции. ну и в догонку см.п.5.4 того самого СП. |
||||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Свод правил СП 8.13130.2009 касается источников наружного противопожарного водоснабжения на территории поселений, городских округов и организаций и никакого отношения к жилому 15-этажному дому не имеет.
По таблице 1 определяется расход воды на наружное пожаротушение в городских округах, городских и сельских поселениях (какое отношение это имеет к жилому дому ?). По таблице 2 определяется расход воды на наружное пожаротушение зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 (какое отношение это имеет к жилому дому ?). |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 13.07.2009
Москва
Сообщений: 7
|
Ошибся. См. СНиП 2.04.02-84 "п. 2.29. Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании."
"п. 2.30. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания. Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м. Последний раз редактировалось Plasticfantastic, 06.08.2010 в 09:37. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.08.2010
Сообщений: 3
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Последний раз редактировалось 611611, 06.08.2010 в 10:25. |
||||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
У вас какой объем здания
Не многовато ли для 15 этажей Примечания к таблице 2 СП 8.13130.2009: 1. Расходы воды на наружное пожаротушение зданий высотой или объемом свыше указанных в таблице 2, а также зданий объемом свыше 25 тыс. м³ с большим скоплением людей (зрелищные предприятия, торговые центры, универмаги и др.) подлежат обоснованию в специальных технических условиях. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.06.2010
Сообщений: 18
|
Добрый день подскажите чем обосновать нагрузку, есть три здания физкультурно-оздоровительный комплекс, жилой дом 25 эт и гараж-многоуровневый. Нагрузки составляют:
- ФОК-30 л/с; - жилой дом 25 эт. - 30 л/с; - гараж - 40 л/с. Принял по СП8.13130.2009 т.5.2 по строительному объему, этажности и классу функциональной пожарной опасности. Но все утверждают что надо принимать 110 л/с т.к. это р-н Митино, г. Москва, и в ТУ прописано 110 л/с. При проектировании от кольцевых сетей протягиваю две нитки диаметром 300 или 250 мм (оговорюсь сразу что каждое здание подключается отдельно) с установкой в дальней точке, ПГ с подключением вводов в здание (расположение в линию зданий). Вопрос т.к. все стоят рядом то наружное пожаротушение надо рассчитывать на нагрузку по т.1 количество одновременных пожаров для митино 3 т.е. возможно что загорятся все три постройки, или принимать отдельно на каждое здание согласно , табл.2, ведь у нас не магистральные сети а внутриквартальные, но с другой стороны, каждое здание 110 это много. Гараж будет подключаться отдельно, а ФОК и Жилой дом будет садится на одну ветку, поделитесь соображениями какую нагрузку принять на наружный пожар, просьба с обоснованием если 110. Вся загвоздка в том, что каждое строение будет выпускаться отдельным томом, и в рамках каждого комплекта надо будет обосновать последующие 110 л/с при требуемой 30 или 40 л/с на здание, кто как выходил. |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,780
|
Зачем вам обосновывать 110 л/с? Вот те, кто уверяет, могут сослаться на пп нтд? - не могут. Поищите поиском - на абоке были темы про 110 в столице.
В т/у пишут максимум, который может обеспечить водоканал (см. нормативные акты по выдаче ту на техприсоединение: в ту должна быть указана максимальная допустимая нагрузка (расход), а в мск при расчете схем должно приниматься именно 110 на пожар). |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Может ли расход воды м.куб./сут быть меньше м.куб./час | dextron3 | Инженерные сети | 40 | 29.01.2011 22:50 |
отвод воды из подземного гаража | Andros 1 | Инженерные сети | 16 | 25.03.2009 04:28 |
Обязательны ли пожарные резервуары | Andros 1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 20.03.2009 14:44 |