| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.04.2018, 14:32 | #1 | |
Какие требования огнестойкости к подкрановым балкам?
конструктор
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
||
Просмотров: 2370
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
В действующих, и тем более в недействующих уже, нормах в части пожарной безопасности подкрановые конструкции совсем не фигурируют/не упоминаются как класс. Т.е. само собой разумеется, что кран может упасть через 3 минуты (из-за провисших от перегрева балок), и в этом ничего страшного нет - здание же не рухнуло. Но какой-нибудь слишком умный эксперт может кривым пальцем указать на расчеты, где подкрановая балка участвует в расчетной схеме, и заявит, что согласно норме "элемент, участвующий.." подлежит защите допустим до R300. И крендец.
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Требования огнестойкости к дверям эвакуационных выходов зданий класс Ф1 | Kar51 | Пожарная безопасность | 2 | 14.03.2016 03:36 |
Какие существуют требования для ограждающих конструкций компрессорной? | rus2rd | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 12.02.2016 16:27 |
Какие требования предъявляются к переходам? | нюра87 | Архитектура | 9 | 16.11.2015 00:05 |
Какие требования к помещению котельной до 360кВт встроенной в общественное здание? | via001 | Архитектура | 1 | 01.05.2014 19:19 |