| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как усилить фланцевое соединение ферм?

Как усилить фланцевое соединение ферм?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.03.2010, 12:34 #1
Как усилить фланцевое соединение ферм?
Aндрeй
 
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529

Как выполнить усиление узла соединения нижнего пояса ферм на фланцах не снимая ферму?
Усилие 50 т.
Как вариант, рассматриваем врезку вертикальной пластины.
А как подхватить узел на момент усиления?
И может быть есть лучшие варианты?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: flanets.jpg
Просмотров: 862
Размер:	17.2 Кб
ID:	34754  

Просмотров: 17118
 
Непрочитано 05.03.2010, 13:46
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Миниатюры
- не похоже на растянутое фланцевое соединение. Если все ж растянутое, то наварить накладки через посредники толщиной равной выступу фланцев.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2010, 22:58
#3
ИБП


 
Регистрация: 12.11.2009
Нижнекамск
Сообщений: 105


А в чем усиление - увеличение диаметра болтов, толщины фланцев, сварных швов или др.?
ИБП вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2010, 09:09
#4
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Цитата:
Сообщение от ИБП Посмотреть сообщение
А в чем усиление - увеличение диаметра болтов, толщины фланцев, сварных швов или др.?
Расчетную нагрузку данный стык не несет.
Наверное нужны комплексные мероприятия.
Но увеличение диаметров болтов точно ничего не даст.
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2010, 15:02
1 | #5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усил фл.JPG
Просмотров: 852
Размер:	19.9 Кб
ID:	34813  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2010, 06:54
#6
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Вариант интересный, но ведь известно, что в зонах гиба листа, металл ведет себя непредсказуемо, или это не страшно?
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2010, 07:47
#7
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Лучше усилить элемент дублированием -от узла до узла. Фасонки тоже наверно можно, но это не бесспорный вариант и в зоне гиба действительно лучше ничего не варить.
По поводу разгрузки - см. пособие к СНиП по проектированию усиления. Там вычисляется коэффициент бета,исходя из него или разгружают или вообще варить запрещено.

Последний раз редактировалось ETCartman, 07.03.2010 в 07:58.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2010, 08:18
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Вариант интересный, но ведь известно, что в зонах гиба листа, металл ведет себя непредсказуемо, или это не страшно?
Во-первых, гнутосварные трубы гнутся не совсем в холодном состоянии, а с подогревом (см. авт. линию пр-ва гнутосварных профилей), и остат. напр. там мизер, во-вторых, мы привариваемся к профилю с двух сторон угла, т.е. швы ложатся не в самом углу (прорисуйте профиль с конкр. радиусом и приложенным листом t10...12), в-третьих, при сварке произойдет некая рекристаллизация этих зон со снятием ост. напр. от гиба, в-четвертых, нам пофик эти мелочи, ибо на практике надо назначить швы (длину и катет) в ДВА раза больше, чем по расчету, и перейти к более серьезным вопросам, коих полно наверно .
Насчет разргрузки - если высота до узлов верхнего пояса, к которым можно было бы подвести временные стойки (например с регулир. муфтой), слишком большая, то можно тросами стянуть крайние узлы нижнего пояса.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2010, 08:50
#9
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Сварка в зоне гиба в стандарных узлах исключается. Дело не в остаточных напряжениях, а в наклепе и в возможных дефектах, в том что материал становится хрупкий. Кроме того стандартные узлы рассчитываются по полуэмпирическим формулам, которых для данного случая нет. Моделировать все это дело объемниками -не так просто и не инженерное это дело. Поэтому инженеры и придумали прорезные фасонки в которых решается главная проблема - напряжения передаются не на поверхность тонкостенной оболочки, а сразу на всю ее толщину. А напряжения тут будут -не только сдвиговые и не равномерно-распределенные. Будет по шву сдвиг с растяжениям и сжатием, с концентрацией: сложное НДС, причем величины напряжений не маленькие.
У специалистов стандартные то молодечновские фермы вызывают очень большие сомнения и кислый вид, ибо были случаи с разрушением даже просчитанных типовых узлов. А так чтобы просто сидеть и высасывать узлы из пальца, да еще при таких усилиях - это вообще очень смело.
(на схеме - те самые напряжения, которые взаимогасятся в прорезном варианте и представляют собой проблему при поверхностном примыкании. Проблему -начиная от расслоя, заканчивая отгибом).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: qqqqq.PNG
Просмотров: 451
Размер:	3.1 Кб
ID:	34828  

Последний раз редактировалось ETCartman, 07.03.2010 в 12:41.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2010, 12:46
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


С посредником
Вложения
Тип файла: djvu С посредником.djvu (6.7 Кб, 422 просмотров)
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2010, 19:02
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
... А так чтобы просто сидеть и высасывать узлы из пальца, да еще при таких усилиях - это вообще очень смело...
1. Не просто так. Что значит просто так?
2. Не из пальца. Что значит из пальца? Мозги у человека по-моему не совсем там...
3. Конкретное усилие: 50 тн всего, из них допустим 20 добавленных, делим на 4 косынки, итого 5 тонн - при двустороннем угловом шве с катетами 6 мм (труба, если судить по заданному усилию, примерно 140х5) длиной по 200 мм перекрывается 6-и кратно. Другие компоненты "сложного" НДС никак не могут сыграть какую-то значительную роль - это видно и без моделирования объемниками; учет упрочнения в углах гнутосварных профилей так же никак не скажется на результате.
4. Варианты автора (№1) и eilukha (№2) никоим образом не бракуются вариантом с п.5. Это лишь вариант №3. И таких вариантов множество, особенно если учесть конкретные нюансы производства работ.
ETCartman, если что и смело, то смело заявлять:
Цитата:
Сварка в зоне гиба в стандарных узлах исключается.
Это не холодный гиб. Что значит "стандартные узлы", я не знаю, но посмотрите узлы серии "Молодечно" - там сплошь и рядом сварные швы лежать непосредственно у угла.
И наконец можно просто открыть: "Руководство по проектированию стальных конструкций из гнутосварных замкнутых профилей". ЦНИИпроектстальконструкция. М., 1978.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2010, 19:28
#12
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Цитата:
Конкретное усилие: 50 тн всего, из них допустим 20 добавленных, делим на 4 косынки
Сварка с болтами вместе не работают. Так что болты побоку -надо усиливать и считать на все усилие. Это вообще азбука.
"Непосредственно у угла" - не значит на самом гибе.
А вот решение с посредником -безусловно интересное, если все таки не громоздить швы на гиб.
И любая сварка под нагрузкой сопровождается соблюдением технологий (пособие по усилению сваркой в dnl я забрасывал по моему)

Последний раз редактировалось ETCartman, 07.03.2010 в 19:33.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2010, 19:35
#13
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Непонятно зачем ETCartman так все усложняет .
При наличии желания раздуть огромную проблему можно из чего угодно.
Вот вариант усиления, который предлагает Ильнур, на мой взгляд не так уж и плох. Вполне красиво смотрится и работать будет не хуже.
И что значит
Цитата:
Сварка с болтами вместе не работают
- это раньше запрещалось совмещать сварку с болтами, сейчас можно.
Иначе все методы усиления, описанные в литературе - побоку.
Тут надо подумать как разгрузить ферму.
Либо установка стоек с домкратами, либо стягивание тросами.
Лучше бы конечно - домкраты.
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2010, 19:36
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Сварка с болтами вместе не работают. Так что болты побоку -надо усиливать и считать на все усилие. Это вообще азбука.
Чтобы болты не работали, они должны быть слабозатянуты. Здесь конечно не видно, по какому принципу устроен узел, но он должен быть на ВП с преднатягом. Такие болты работают сразу, т.е. синхронно с накладками. При 6-и кратном запасе швов болты собственно можно и не учитывать.
Доб.: как на практике прорезать фланцы по варианту №1?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 07.03.2010 в 19:51.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2010, 19:53
#15
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Непонятно зачем ETCartman так все усложняет .
.
СНиП надо читать,
и Пособие по усилению к нему, а именно п. 6.10
согласно которому усиление сваркой возможно, но при условии,что швы будут рассчитаны на всю нагрузку.
Слабо они и сильно затянуты - деформативность болтового соединения всяко больше чем сварного. Тем более там болты без контролируемого напряжения стоят, это не фрикционное соединение.
Усиливать вы можете как хотите, но советы надо обо-сно-вы-вать.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2010, 20:07
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
СНиП надо читать,
и Пособие по усилению к нему, а именно п. 6.10
согласно которому усиление сваркой возможно, но при условии,что швы будут рассчитаны на всю нагрузку.
Слабо они и сильно затянуты - деформативность болтового соединения всяко больше чем сварного. Тем более там болты без контролируемого напряжения стоят, это не фрикционное соединение.
Усиливать вы можете как хотите, но советы надо обо-сно-вы-вать.
1. Так как фланец прорезать на практике?
2. П.6.10 не очень обосновывает конкретный случай, просто это здравый смысл в общем случае.
3. Если там стоят ВП болты, то согласно СНиП они должны затягиваться на расчетное усилие, т.е. с контролем.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2010, 20:11
#17
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
при условии,что швы будут рассчитаны на всю нагрузку
см. ответ Ильнура:

Цитата:
При 6-и кратном запасе швов болты собственно можно и не учитывать
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2010, 20:20
#18
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если там стоят ВП болты, то согласно СНиП они должны затягиваться на расчетное усилие, т.е. с контролем.
П. 6.10 "Пособия по проектированию усиления" к СНиП "Стальные конструкции" - привожу.
Есть такое понятие "высокопрочные болты без регулируемого натяжения", о котором вы вероятно просто не знаете. Это как раз стопудово тот случай, ибо именно такие соединения и применяются для фланцевых соединений растянутых элементов. Читайте СНиП -потом давайте советы. Иногда лучше ничего не советовать, чем советовать заведомо неприемлемый, опасный вариант усиления.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6-10.jpg
Просмотров: 1589
Размер:	22.2 Кб
ID:	34847  
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2010, 22:13
#19
ИБП


 
Регистрация: 12.11.2009
Нижнекамск
Сообщений: 105


В том что усиливать нужно на всё усилие Эрик Картман прав.
А вот насчет
Цитата:
Сварка в зоне гиба в стандарных узлах исключается.
В той же 1.460.3-23.98 фланцевый узел именно так и решается.
ИБП вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2010, 22:35
#20
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Цитата:
Сообщение от ИБП Посмотреть сообщение
В той же 1.460.3-23.98 фланцевый узел именно так и решается.
Ленпроектстальконструкция - Там и более похабные узлы есть,
серия - она рекомендательный материал, не обязательно надежный. А вот по факту в молодечновских фермах с узлами проблемы бывают. До обрушения дело не доходило, но расслои и отрывы приходилось усиливать.

Последний раз редактировалось ETCartman, 07.03.2010 в 22:45.
ETCartman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как усилить фланцевое соединение ферм?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? p-sm AutoCAD 3 13.08.2009 18:08
Как вам это сварное соединение? OlegM Прочее. Архитектура и строительство 9 10.03.2009 11:24
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46