СТО ЦКТИ 530.01-2009, Просьба помочь разобраться с текстом стандарта
AlexFaba
 
Регистрация: 20.10.2017
Сообщений: 1

Здравствуйте!

Просьба помочь разобраться с текстом стандарта.
СТО ЦКТИ 530.01-2009 "Бобышки для трубопроводов тепловых станций"
Пункт 4.3
Материал бобышек - прокат из стали марки 20 по ГОСТ 1050 или поковок группы П категории Т по ОСТ 108.030.113
Пункт 4.9
Остальные ТТ по СТО ЦКТИ 10.003 и ОСТ 108.030.113.

Вопрос 1:
ТТ по СТО ЦКТИ 10.003 берем в том случае, если материал прокат по ГОСТ 1050
ТТ по ОСТ 108.030.113 используем, если материал бобышки поковка,
или бобышки должны соответствовать СТО ЦКТИ 10.003 и ОСТ 108.030.113 вне зависимости от материала заготовки?

Вопрос 2:
СТО ЦКТИ 10.003
Пункт 6.8
Применение материалов и полуфабрикатов не подвергавшихся термической обработке, допускается:
- при обеспечении (принятым способом изготовления) соответствия механических и технологических св-в металла в изделиях нормам, установленным стандартами или техническими условиями на материалы и полуфабрикаты (горячекатанный круглый прокат, листовая сталь и другие полуфабрикаты).

Как понимать данный пункт?
Т.е. у меня есть горячекатанный прокат заводского изготовления с подтверждением сертификата качества (к примеру сталь 20 ГОСТ2590). Я могу его использовать в качестве материала бобышек без проведение термообработки?
Просмотров: 4322
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > СТО ЦКТИ 530.01-2009, Просьба помочь разобраться с текстом стандарта

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Просьба помочь разобраться с решением задачи по термеху. N0vi40k Разное 12 17.04.2013 16:19
Autocad 2008:find->zoom to; Autocad 2009 ??? Jnas AutoCAD 3 13.10.2009 10:52
Импорт настроек AutoCad 2009 sashkalee AutoCAD 6 05.10.2009 15:09
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
Руководство по AutoCAD 2009 на русском remesnik AutoCAD 43 24.12.2008 22:40