Непрочитано 20.09.2012, 15:52 #1
Заполнение межтрубного пространства в футляре...
matfey
 
ЮФО
Регистрация: 26.01.2012
Сообщений: 40

Уважаемые коллеги! обязательно ли заполнение межтрубного пространства в футляре цементным раствором??? Раньше никогда не делал этого и в архиве организации ничего подобного не встретил... Но великие умы экспертизы проснулись и решили отыграться на мне))) В НД на это я ничего не нашел.... Речь идет о сети системы В1, ПЭ 80 SDR 17,6 Д110, Футляр ст. Д325х4 под автодорогой местного значения...
Просмотров: 24022
 
Непрочитано 20.09.2012, 20:19
#2
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


нет, не обязательно, можно выполнить по серии 901-09-9.87 http://dwg.ru/dnl/7071
freese вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2012, 21:43
#3
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


На мой Петербургский взгляд, забутовка - бред, москвичи считают иначе, решение это в ТП весьма популярно, в нормативке оно не встречается.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2012, 23:09
#4
MYR


 
Регистрация: 03.10.2010
Сообщений: 39


Я наоборот всегда давал забутовку из тех соображений, что футляры прокладываются под дорогой, из-за коррозии и разрушении футляра могут быть просадки на дневной поверхности, забутовка этот момент нейтрализует (не относится к теплосети, там свои заморочки).
MYR вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2012, 00:23
#5
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Не знаю как у вас, у нас футляры используют для замены поврежденных участков трубопроводов без вскрывания дорожного полотна. Кроме того, футляр отводит воду при прорыве из тела дороги в безопасное место. Ещё от внешних усилий он деформируется, не передавая нагрузку на саму трубу. В общем споров по этому поводу было уже много, можно просто воспользоваться поиском.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2012, 07:50
#6
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Не знаю как у вас, у нас футляры используют для замены поврежденных участков трубопроводов без вскрывания дорожного полотна. Кроме того, футляр отводит воду при прорыве из тела дороги в безопасное место. Ещё от внешних усилий он деформируется, не передавая нагрузку на саму трубу
Совершенно верно. Именно для этого футляры делают.

А заполнение пространства между рабочей трубой и футляром применяется только для самотечной канализации.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 09:32
#7
matfey


 
Регистрация: 26.01.2012
ЮФО
Сообщений: 40


в безнапорных водопроводах, допустим, это не играет особой роли, а в напорных??? ведь в футляре на ПЭ трубу не никакого внешнего давления на стенки трубы если её не забутовать... Есть мнение что трубу раздувает в в таком случае...
matfey вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2012, 10:38
#8
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от matfey Посмотреть сообщение
ведь в футляре на ПЭ трубу не никакого внешнего давления на стенки трубы если её не забутовать
Во загнул, количество отрицаний зашкаливает, едва понял смысл. Как раз нагрузка через забутовку на трубу передастся, а без забутовки основная труба будет полностью разгружена.
Цитата:
Сообщение от matfey Посмотреть сообщение
Есть мнение что трубу раздувает в в таком случае
Бред, даже в подвалах полиэтилен кидали, прекрасно работает, и, как ни странно, прекрасно согласовывается.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 10:49
#9
matfey


 
Регистрация: 26.01.2012
ЮФО
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Во загнул, количество отрицаний зашкаливает

Пытаюсь систематизировать, услышанное от эксперта и ваши соображения на этот счет)))
matfey вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2012, 10:59
#10
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Под местным значением, может, вообще футляр не. Бюджет?
Offtop: Мой взгляд - московский
KronSerg, вы стальные или пэ футляры применяете в Питере?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 11:05
#11
matfey


 
Регистрация: 26.01.2012
ЮФО
Сообщений: 40


типа того
matfey вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2012, 11:17
#12
MYR


 
Регистрация: 03.10.2010
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Во загнул, количество отрицаний зашкаливает, едва понял смысл. Как раз нагрузка через забутовку на трубу передастся, а без забутовки основная труба будет полностью разгружена.
Про передачу нагрузки не согласен, при забутовке нагрузка на трубу на увеличится, т.к несущую функцию выполняет труба-футляр, за то увеличится устойчивость при просадках, за счет изменения жесткости сечения.
MYR вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2012, 11:30
#13
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
KronSerg, вы стальные или пэ футляры применяете в Питере?
По большей части полиэтиленовые, можно было бы и стальные, но строители постоянно против стали. Даже РЖД, при условии расчета прочности их специалистом, согласовывает пересечки железки в полиэтиленовом футляре.
Цитата:
Сообщение от MYR Посмотреть сообщение
при забутовке нагрузка на трубу на увеличится, т.к несущую функцию выполняет труба-футляр
Воспринимая нагрузку, футляр деформируется, с забутовкой эта деформация превращется в нагрузку, без забутовки - остается просто деформацией.
Не восприятие нагрузок главное, основное - возможность замены трубы из двух котлованов и защита дорожной одежды от протечек.
А устойчивость при просадках, скорее минус, вся дорога осела, остался бугор от трубы (чисто гипотечически конечно), полиэтилен прекрасно гнётся, удлинение при разрыве 200%, зачем ему жёсткость придавать?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 10:09 забутовка пнд футляра
#14
Бай


 
Регистрация: 12.08.2012
Сообщений: 36


Применил забутовку цп раствором пнд футляра. Возник вопрос, как строители будут забутовывать? Стальные понятно - приварил патрубок и закачиваешь насосом раствор.
Бай вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Заполнение межтрубного пространства в футляре...

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 3657 21.03.2024 14:51
Заполнение подооконного пространства стеновой панели. cfif999 Обследование зданий и сооружений 2 01.07.2012 16:56
AA2012 Как переименовать Вид пространства модели? xag Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 03.08.2011 05:48
Печать из пространства листа dimcoff AutoCAD 6 06.02.2009 22:53