| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.10.2014, 13:52 | #1 | |
Котельная в частном одноквартирном доме - по каким нормам делать?
Генпланист http://www.cube-maket.ru
Московская область
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 85
|
||
Просмотров: 8832
|
|
||||
Вы хоть старые темы почитайте, этот вопрос даже тут всплывает регулярно. Первое - что за топливо и требуемая мощность котла (35 кВт для небольшого домика (200 м2 например) очень много). Требования в основном к газу а не к дровам, соотвественно надо смотреть нормативы и прочую литературу от газовиков. Потом возможное решение согласовать с местными газовиками (возможно куча оступлений/интерпретаций, но это уже на месте между заказчиком и газовиками). Стандарт (газ) - помещение от 15 м3 и окно определенной площади остекленения.
|
||||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения. СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе. Есть и московские ТСН 41-311-2004. СП 55.13330.2011
Делаете не "котельную", а "теплогенераторную", размещаете не котлы, а "теплогенераторы" суммарная мощность которых не должна превышать 100 кВт при размещении в теплогенераторных и 35 кВт - при размещении в кухнях. Но "частный одноквартирный дом" понятие растяжимое. Вот у Галкина, например, частный одноквартирный дом. На "коттедж" может не тянет, только на "замок". |
|||
|
||||
Генпланист http://www.cube-maket.ru Регистрация: 15.11.2007
Московская область
Сообщений: 85
|
Спасибо за ответы, все почитала, но остались вопросы:
1. размещение в подвале - во всех нормативах (найденных мной) в подвале размещать можно, кроме СП 41-108-2004 4.2.6 2. выход наружу - в общей массе нормативов встречается только в больших кательных, а в маленьких - то от 350 квт, то от 500 кВт 3. выход в смежное помещение - нигде не встретила, кроме МДС 40-2.2000 п. 4.75. - через противопожарную дверь 4. какова в среднем может быть мощность теплогенераторной для домика до 200 кв м? допустим 50 котел, 3 водонагреватель... а что еще? если с первыми двумя все можно взять по наихудшему варианту, то с выходом ясности нет, и с мощностями тоже. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
После того, как появился хоть какой-то эскиз дома, надо подключать специалиста по ОВ, который и нагрузки определит с достаточной точностью, и требования к теплогенераторной задаст. Заодно и про дымовую трубу не даст забыть - вечная проблема у архитекторов. |
|||
|
||||
В сети есть калькуляторы подсчета (ориентировочной) необходимой мощности котла. Втч от производителей с рекомендацией конкретной модели котла.
Например: - отапливаемая площадь - 200 м2 - неутепленный чердак - площадь окон к полу - 30% - среднего уровня теплоизоляция - расчетная наружная температура -30С - высота потолка - 3 м - необходимая мощность котла - 53 кВт |
||||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
А ведь в конкретном "частном одноквартирном доме", да ещё в гордом "коттедже" могут оказаться напиханы и несколько "джакузи", и даже бассейн. Да и жителей может быть много - "чистоплотная таджикская семья из 18 человек". И нагрузка на ГВС может оказаться приличной, иногда даже больше отопительной. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 97
|
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.06.2011
Сообщений: 38
|
Тут почитал СП 281.1325800.2016 "Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания. Правила проектирования и устройства"
5.6 Встроенные теплогенераторные допускается проектировать для зданий функциональной пожарной опасности Ф2 (кроме Ф2.1 и Ф2.2); Ф3 (кроме Ф3.1, Ф3.2); Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2); Ф5 (кроме зданий категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности).Я правильно понимаю? Так как здания одноквартирные жилые относятся к Ф1.4, то помещение теплогенераторной не может быть встроенным? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458
|
Начал читать сп 281.
Дочитал до Цитата:
Читать бросил... |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
А вот диапазон до 360 кВт, после которого начинаются котельные, был не охвачен. Вот СП 281 и "изобрели". |
|||
|
||||
Регистрация: 01.06.2011
Сообщений: 38
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
А центральное отопление - это для многих зданий. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.06.2011
Сообщений: 38
|
Цитата:
Я догадывался. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Что касается "не видно", так в современных СП много чего "не видно" кроме некомпетентности авторов и их нежелания "гармонизировать" с другими СП. Там еще и по газу глупостей понаписали... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
По каким нормам проектируется межпоселковый газопровод | gup_1978 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 03.09.2013 10:06 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |