Непрочитано 27.12.2017, 11:16 #1
Как задать ветровую нагрузку на отдельно стоящую стойку галереи ?
Butch89
 
Регистрация: 19.12.2012
Сообщений: 6

Скажите пожалуйста как задать ветровую нагрузку на отдельно стоящую опору трассы под трубопроводы . Имеется ввиду на саму конструкцию стойки а не на трубы. Стойка плоская двухветвивая с решёткой и траверсами для труб высота примерно 8 метров , расстояние между ветвями 2.2 метра .
Просмотров: 4123
 
Непрочитано 27.12.2017, 11:30
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


как на плоскую ферму по СП20
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 11:32
#3
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


Согласно СП20.13330.2016 согласно схем В.1.14 Решётчатые конструкции
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 12:12
#4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ак на плоскую ферму по СП20
А от труб ветер не надобно уже учитывать?
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2017, 12:18
#5
Butch89


 
Регистрация: 19.12.2012
Сообщений: 6


В СП показано как считать направление действие ветра перпендикулярно плоскости фермы , а когда ветер действует в плоскости фермы его также считать или его вообще не нужно учитывать ? Если надо то там получиться проекция из одной первой стойки без решётки и траверс так как ветер действует в плоскости стойки и проекция контура конструкции будет равна площади стойки ? Или я бред написал) если да то опишите как правильно пожалуйста.
Butch89 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 12:26
#6
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


пространственная решётчатая конструкция
PS затенение не учитываю. в запас.
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2017, 12:35
#7
Butch89


 
Регистрация: 19.12.2012
Сообщений: 6


Снег идёт
Butch89 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 12:36
#8
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


зима...
Без разницы, как ферма расположена. Пространственная конструкция остаётся пространственной конструкцией, какой стороной её к ветру не поверни
PS Например: колонна опоры из 50Ш. Стенкой расположена к направлению ветра. Ветер 30 кг/кв.м. Нагрузка от ветра 30х0,5=15 кг/м. Умножим на коэффициент лобового сопротивления 1,4 и приведём в соотвтествие от давления ветра на разных высотах. Это для наветренной колонны. Для подветренной- также. Также и для связей.
PPS в "нормальных" расчётных комплексах можно ветровую нагрузку прикладывать не только к пластинам, но и к стержням.

Последний раз редактировалось Хмурый, 27.12.2017 в 12:46.
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2017, 12:41
#9
Butch89


 
Регистрация: 19.12.2012
Сообщений: 6


Стойка плоская но считать её надо как пространственную так что-ли ?
Butch89 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 12:47
#10
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


Butch89, да.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 13:05
#11
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
А от труб ветер не надобно уже учитывать?
вопрос в другом был
Цитата:
Сообщение от Butch89 Посмотреть сообщение
Имеется ввиду на саму конструкцию стойки а не на трубы

Цитата:
Сообщение от Butch89 Посмотреть сообщение
Стойка плоская но считать её надо как пространственную так что-ли ?
вам же всё разжевали:

Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
колонна опоры из 50Ш. Стенкой расположена к направлению ветра. Ветер 30 кг/кв.м. Нагрузка от ветра 30х0,5=15 кг/м. Умножим на коэффициент лобового сопротивления 1,4 и приведём в соотвтествие от давления ветра на разных высотах. Это для наветренной колонны.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2017, 13:28
#12
Butch89


 
Регистрация: 19.12.2012
Сообщений: 6


Хмурый, что за коэффициент лобового сопротивления где его можно найти ?
Butch89 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 13:35
| 1 #13
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
вопрос в другом был
Судя по тексту сообщений автора, про это тоже не думалось, а нагрузка эта почти всегда выше нагрузки от ветра на стойку. Решил уточнить так сказать.

Цитата:
Сообщение от Butch89 Посмотреть сообщение
то за коэффициент лобового сопротивления где его можно найти ?
дык СП 20 стоит читать, и лучше новый, а еще лучше старый СНиП
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 13:42
#14
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


Butch89, СП20.13330.2016 Приложение В.1.13 Лобовое сопротивление для конструктивных профилей.
См. и формулу В.6. Всё, ведь, расписано
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 15:02
#15
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


вот для студентов с примерами http://www.visteh.net/attachments/kulikov-03.pdf
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2017, 13:53
#16
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 966


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Butch89, СП20.13330.2016 Приложение В.1.13 Лобовое сопротивление для конструктивных профилей.
См. и формулу В.6. Всё, ведь, расписано
Вот не совсем ясно.
“Сxi. - аэродинамический коэффициент i-го элемента конструкций, принимаемый равным 1,4 (Сxi=1,4) для профилей и определяемый в соответствии с указаниями В.1.12 и В.1.13, для элементов с круглым и прямоугольным поперечными сечениями, соответственно.”
Т.е. по сравнению с СП от 2011 добавили фразу “принимаемый равным 1,4 (Сxi=1,4) для профилей”. Вопрос, что подразумевается под словом “профиль”? Любой прокатный профиль? Вряд ли. По идее, как мне кажется, только профиль со скругленными углами (прямоугольные трубы), которые позволяют воздушному потоку более плавно обходить элемент, а прокатные уголки сюда включать не стоит, и тем более не стоит включать двутавры (интуитивно кажется, что для двутавра, Сxi должен быть больше, чем для просто прямоугольного сечения с такими же габаритными размерами).

И еще. Когда K(лямба) может быть меньше 1, и вообще, для какого случая можно применять рисунок В.23 пункта В.1.15 (учет относительного удлинения)? Или я что-то упускаю?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2017, 14:12
#17
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Skovorodker, в любой непонятной ситуации открывай руководство по ветру, хотя расхождение с СП увеличиваются с каждой редакцией)
Николай Г. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как задать ветровую нагрузку на отдельно стоящую стойку галереи ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно задать нагрузку от давления грунта? Emc Железобетонные конструкции 21 14.01.2019 11:53
Как в ЛИРЕ САПР 2013 (или в САПФИРЕ 2013) задать снеговую нагрузку на кровлю учитывая грузовые площади, без применения пластин? erikbond Лира / Лира-САПР 25 12.02.2016 08:22
Как правильно задать нагрузку от тали в SCAD Кристал, Фермы? Leeds.un SCAD 7 19.01.2016 08:05
Как правильно задать ветровую нагрузку в открытом складе? Нина_Чагаева Металлические конструкции 3 04.12.2014 19:11
Расчет ветровой нагрузки на отдельно стоящую раму Alex_you Прочее. Архитектура и строительство 4 30.11.2014 11:42