1. В середине точно не нужны, это так, указано там с перспективой в сечении - далее между вкладышами )) см. план к фрагменту.
2. Возможно там что то очень тяжелое опиралось, перестраховались, но хомутов действительно очень много, не советую так делать, хомутов миллионы гнуть придется. Свободный край можно П-ми зафигарить а не каркас ставить. И сделайте как-то одинаковыми может вкладыши-то, смысл маленький, потом большой... Также и проемы под вкладыши П-ми обрамите а не каркасы.. хомуты только воткнуть на участке между вкладышами. Короче, ставьте продольную арматуру по расчету, там где она нужна. |
|||
|
|