Армирование монолитной плиты в зоне перфорации
Nik6889
 
Регистрация: 26.06.2014
Сообщений: 15

Здравствуйте! При армировании монолитной плиты перекрытия столкнулся с вопросом армирования ее в зоне перфорации (см. вложения). Армирование произвожу по принципу, изложенному в "Армирование элементов монолитных железобетонных зданий" Тихонова. Мой случай это рисунок 2.69 разрез 7-7. Хотелось бы разобраться в следующем:
1. Поз. 4 на данном рисунке, указано, что устанавливать в зоне перфорации. Я так понимаю что это хомуты, установленные как у свободного края плиты (зона перфорации). Согласен с их установкой возле терморазъемов, но зачем делать такие же в средне части пролета?
2. За терморазъмом установлен каркас (поз. 100(стержень) + поз. 5(хомут)). Не ясно назначение этой, как бы скрытой балки. Если она идет как армирование свободного края плиты, то зачем такую мудреную делать.
Искал на форуме и в различных источниках, но про балку так ничего и не выяснил. Помогите кто сведущ, пожалуйста!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
участок.dwg (691.3 Кб, 1444 просмотров)

Просмотров: 4476
 
Непрочитано 15.08.2014, 00:31
#2
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


1. В середине точно не нужны, это так, указано там с перспективой в сечении - далее между вкладышами )) см. план к фрагменту.
2. Возможно там что то очень тяжелое опиралось, перестраховались, но хомутов действительно очень много, не советую так делать, хомутов миллионы гнуть придется.

Свободный край можно П-ми зафигарить а не каркас ставить. И сделайте как-то одинаковыми может вкладыши-то, смысл маленький, потом большой...
Также и проемы под вкладыши П-ми обрамите а не каркасы.. хомуты только воткнуть на участке между вкладышами.
Короче, ставьте продольную арматуру по расчету, там где она нужна.
Vlad_2013 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2014, 12:40
#3
Nik6889


 
Регистрация: 26.06.2014
Сообщений: 15


Спасибо! Про п-шки думал, скорее всего так и поступлю.
Nik6889 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитной плиты в зоне перфорации

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта. РастОК Лира / Лира-САПР 33 29.04.2021 11:57
Как правильно образмерить опалубочный чертеж монолитной плиты? Art1st Железобетонные конструкции 1 30.07.2014 14:27
Армирование монолитной плиты перекрытия Alanta Железобетонные конструкции 18 03.05.2009 23:28
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34