| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > В чем принципиальное отличие КЭ 44-оболочка и 19-плита? SCAD 21.1

В чем принципиальное отличие КЭ 44-оболочка и 19-плита? SCAD 21.1

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.03.2019, 18:14 #1
В чем принципиальное отличие КЭ 44-оболочка и 19-плита? SCAD 21.1
spin7
 
Регистрация: 06.06.2011
Сообщений: 7

Добрый день, друзья!
Начинаю осваивать SCAD, и столкнулся с тем, что результат армирования для плит несколько отличается, если использовать тип КЭ 44-оболочка или 19-плита. В чем принципиальная разница между КЭ оболочка и плита? И какой тип лучше использовать в расчетах армирования? Спасибо!
Просмотров: 1950
 
Непрочитано 02.03.2019, 09:29
#2
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Цитата:
Сообщение от spin7 Посмотреть сообщение
Начинаю осваивать SCAD
Тогда Вам нужно начать с литературы по SCAD, там расписаны отличия.
Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А., Перельмутер А.В., Перельмутер М.А. "SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD"
Кардаенко А.П. "Учебное пособие. SCAD Office. Шаг за шагом"
И т. д..
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2019, 17:38
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


оболочка=плита + балка-стенка(это не минус)
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2019, 18:36
| 1 #4
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


Цитата:
Сообщение от spin7 Посмотреть сообщение
И какой тип лучше использовать в расчетах армирования?
Армирование от типа КЭ никак не зависит.
Зависят усилия, по которым армирование подбирается.
А использовать надо тот тип, который наиболее точно смоделирует работу вашей конструкции
TK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2019, 21:27
#5
spin7


 
Регистрация: 06.06.2011
Сообщений: 7


А какой тип КЭ, лучше моделирует работу обычной плоской плиты перекрытия? Есть-ли какие-то отличия в принципах моделирования плиты на упругом основании, с точки зрения типа КЭ? Все почему-то оболочками пользуются по умолчанию...
spin7 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > В чем принципиальное отличие КЭ 44-оболочка и 19-плита? SCAD 21.1

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как включить отображение элементов в объёмном виде? SCAD 21.1 Апокалипсис SCAD 1 07.05.2018 11:58
Каков алгоритм работы с инструментом "Сведение стен" в ФОРУМЕ SCAD 21.1? fire8881 SCAD 0 13.03.2018 14:24
Подход к армированию плит. Точность подбора. Сравнение. Scad 21.1 Mastif SCAD 14 09.03.2018 16:48
Моделирование вутов стен в SCAD 21.1 Tyhig SCAD 9 05.01.2017 17:59
Scad 21.1 не учитывает в РСУ пульсацию по некоторым направлениям SVS SCAD 2 22.12.2016 10:04