Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какая должна быть ширина пазухи в траншее при прокладке трубопроводов НВК?

Какая должна быть ширина пазухи в траншее при прокладке трубопроводов НВК?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.03.2019, 13:23
Какая должна быть ширина пазухи в траншее при прокладке трубопроводов НВК?
y_3ah
 
Регистрация: 13.03.2019
Сообщений: 12

Всем добрый день!

Предисловие.
Строительная организация выполняет работы по устройству сетей НВК открытым способом в траншее с откосами.
Согласно п.6.1.2 СП 45.13330.2017 "При необходимости передвижения людей в пазухе расстояние между поверхностью откоса и боковой поверхностью возводимого в выемке сооружения (кроме искусственных оснований трубопроводов, коллекторов и т.п.) должно быть в свету не менее 0,6 м."
Рабочая документация выданная к производству работ на разрезах траншеи указывает ширину пазухи менее 0,6 м - проектная организация считает ее в зависимости от других условий по тому же СП, не предусматривая при этом, что проект строительства реализуется СТРОИТЕЛЯМИ, которые в свою очередь спускаются и производят работы в пазухе траншеи, т.е. рабочая док-ция нарушает п. 6.1.2

Суть
В процессе производства работ с целью обеспечения безопасного ведения СМР соблюдался п.6.1.2
Заказчик согласился на правомерность данного решения и направила запрос в проектную организацию на перерасчет объемов работ в связи с вышесказанным.

Проектная организация сослалась на "Перечень нац. стандартов и сводов правил и т.д." в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ №384, утвержденный ПП РФ №1521 от 26.12.2014 и отказала в применении данного пункта СП и перерасчета объемов земляных работ, т.к. п.6.1.2 носит рекомендательный характер и не входит в этот обязательный перечень.

Вопрос: Так какая все-таки должна быть ширина пазухи между линейным объектом и откосом в траншее при производстве работ? И чем она подтверждается (Каким(и) нормативным(и) документом(ами))?

Оффтоп: Совершенно ясно, что с ФЗ не поспоришь (ну только если обратиться к конституции, которая вряд ли регламентирует земляные работы), но возможно есть какие-то нюансы?
Оффтоп2: Вопрос принципиальный, прошу не поднимать тему "котлет и мух" и что" это копейки" и прочее, т.к. это все философия.
Просмотров: 9739
 
Непрочитано 17.03.2019, 10:22
| 1 #21
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Цитата:
Сообщение от y_3ah Посмотреть сообщение
Суть
В процессе производства работ с целью обеспечения безопасного ведения СМР соблюдался п.6.1.2
Заказчик согласился на правомерность данного решения и направила запрос в проектную организацию на перерасчет объемов работ в связи с вышесказанным.
Проектная организация сослалась на "Перечень нац. стандартов и сводов правил и т.д." в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ №384, утвержденный ПП РФ №1521 от 26.12.2014 и отказала в применении данного пункта СП и перерасчета объемов земляных работ, т.к. п.6.1.2 носит рекомендательный характер и не входит в этот обязательный перечень.
Цитата:
Сообщение от y_3ah Посмотреть сообщение
2.
Цитата:
Сообщение от vic153
Укажите еще, какой диаметр прокладываете?
315мм, откос 56 град (1:0.67, супеси) (есть и другие диаметры, но это уже другая "песня")
Цитата:
Сообщение от y_3ah Посмотреть сообщение
Речь не об увеличении объемов работ.
То увеличиваем объемы то нет ))) в полете переобувка ))).
Цитата:
Сообщение от y_3ah Посмотреть сообщение
Как развернуть трамбовку при послойном уплотнении в пазухе шириной 500 мм и весом 0,5тн?Каждый раз подгонять экскаватор погрузчик, стропить поднимать и разворачивать?
Это вообще беда...
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
То, что вы делаете иначе. Ну делайте. С вас потом вот, y_3ah спросит.
Что значит иначе!? таблице 30+ лет уже, ее составляли во вашему идиоты? (а может и больше 30ти, до этого увы не работал, до пенсии еще пахать и пахать) , все так делают, и уж точно у_зах мне не указ.

Цитата:
Сообщение от y_3ah Посмотреть сообщение
предлагаю флуд на этом закончить.
чертеж язык инженера (это не про у_заха):
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 98
Размер:	61.7 Кб
ID:	211953  
Fland вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2019, 11:34
#22
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779


Автор, если тебе ничего не нравится - купи сту.
Из-за чего объемы на основание под трубу будут больше при бОльшей ширине траншеи?
Автор, чертеж будет, ответы на вопросы будут?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2019, 13:29
#23
y_3ah


 
Регистрация: 13.03.2019
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
То увеличиваем объемы то нет ))) в полете переобувка ))).
Я не писал про увеличение объем. Я написал про ПЕРЕРАСЧЕТ ОБЪЕМОВ.
Далее ниже...

Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
Что значит иначе!? таблице 30+ лет уже, ее составляли во вашему идиоты? (а может и больше 30ти, до этого увы не работал, до пенсии еще пахать и пахать) , все так делают, и уж точно у_зах мне не указ.
Великолепно! Всем нашим нормам практически 30+ лет! И трубы мы до сих пор трубоукладчиками укладываем, а грунт разрабатываем скреперными установками, а обратную засыпку трамбуем пневматическими трамбовками!
30+ лет назад проектные институты работали в паре со строителями. Было примерно так и все они были вместе:

проектно-изыскательские, научно-исследовательские отраслевые институты
производственно-технические отделы строительно-монтажных и наладочных организаций.

Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
чертеж язык инженера (это не про у_заха):
Вы тему еще раз внимательно прочитайте. Может вы не туда зашли?
Речь о ширине пазухи при передвижении людей, т.к. при выполнении смежных/последующих укладке труб операций, когда пазуха становится рабочим местом.
Согласно п.6.1.2 СП 45.13330.2017 "При необходимости передвижения людей в пазухе расстояние между поверхностью откоса и боковой поверхностью возводимого в выемке сооружения (кроме искусственных оснований трубопроводов, коллекторов и т.п.) должно быть в свету не менее 0,6 м.",
Вы разместите габариты идущего строителя между трубой и откосом, а не пускайте трубу ему между ног и может поймете о чем я. ИМХО Великолепная модель строителя - но это уже ИЗО а не язык инженера.
y_3ah вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2019, 15:37
#24
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779


y_3ah, зачем и когда строителю ходить вдоль 300-ки?
Цитата:
Сообщение от y_3ah Посмотреть сообщение
Великолепная модель строителя - но это уже ИЗО а не язык инженера
Нет, это как раз язык инженера - наглядно показать, что и где будет делать руками-ногами. Но мне больше диноман (dinoman) нравится.

Последний раз редактировалось engngr, 20.03.2019 в 09:28. Причина: не dynoman
engngr вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2019, 16:26
| 1 #25
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Не надо придумывать про "пазухи для передвижения людей".
Есть пункты и таблицы СП45 относящиеся конкретно к трубопроводам. Никакой необходимости делать пазухи по всей длине для пластиковых труб нет. В крайнем случае - отдельные приямки для сварки стыков плетей труб. Так это всего Д+0.5 м.

Для прорабов, не знающих, как выполнять работы разработаны технологические карты на все виды работ. В том числе по наружным сетям.Там всё расписано до мельчайших деталей - с картинками.

Для пластмассовых труб это 122-05 ТК, причем не "практически 30-летней давности", а 2005 года. Там несколько разрезов траншей, везде ширина по низу Д+0.5 м.

Там же предусмотрено уплотнение основания под пластмассовые трубопроводы ручными электротрамбовками.

И даже неудобно напоминать, что основание под трубы уплотняется до их укладки. А как осуществляется обратная засыпка с присыпкой, подбивкой - показано на специальном рисунке с целой страницей пояснений. Включая марки используемых трамбовок.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2019, 22:28
#26
vic153

проектировщик газопроводов
 
Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 325


Э-хехех, кажется коллегу y_3ah больше обижает, почему проектировщики его послали, когда им прислали письмо с такой претензией (пересчитать ширину траншеи и объемы земли).
Вообще то технология работы по бюджетным объектам предполагается в следующей последовательности: проектировщик разрабатывает технические решения в проектной документации, на их основе определяет объемы работ и осмечивает их, после этого защищает свои решения, включая сметную цену в госэкспертизе, получение положительного заключения является основанием для резервирования денег для данного объекта в размере утвержденной сметной стоимости. Превысить эту стоимость уже невозможно, если только снимать деньги с других объектов, а это уже статья о нецелевом использовании.
Далее госзаказчик объявляет конкурс на строительства данного объекта. В качестве исходных данных для конкурсной документации выступает краткое описание объекта, максимальная цена объекта (она не может превышать утвержденную сметную стоимость) и конкурсные объемы работ (для коммуникаций это чаще всего укрупненные работы вида: проложить полиэтиленовый водопровод Ду такой то, протяженностью в погонных метрах такой то).
Строительные организации на основе этих исходных данных определяют за какую сумму они смогут реализовать данную стройку и свои предложения направляют госзаказчику, ну а он выбирает (преимущественно если допустили до торгов, то всякие барьеры вида наличия компетенции, людей, стройтехники строительная организация преодолела).
В этой всей цепочки нет возможности передачи объемов работ определенных проектировщиком строителям и уж тем более, чтобы строители их проверяли и выставляли претензии.
vic153 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 08:09
#27
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от vic153 Посмотреть сообщение
В этой всей цепочки нет возможности передачи объемов работ определенных проектировщиком строителям и уж тем более, чтобы строители их проверяли и выставляли претензии.
Вообщето перед выполнением работ подрядчик еще получает документацию с грифом в производство работ и осуществляет ее входной контроль. На этом этапе он и может выставить аргументированную претензию заказчику, а те проектировщику. Путь этот проблемный но он есть
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 11:55
#28
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,690


Ладно. Я не знаю, что за трубы у y_3ah, но действительно часто ширина прохода заужается, не учитывается ширина прохода к рабочему месту при послойном уплотнении. Вот это проблема.
И это должно быть по хорошему дополнительно прописано в нормах однозначно.

Могут быть разработаны сотни ТК и ТТК, это лишь рекомендательная информация, что кто-то делает так. Бессмысленно на них ссылаться.
Не будем спорить ни о чём.
Действительно, ТС должен выложить разрез в пнг или жпеге приложить к посту.
Труба может быть и 100 м диаметром и 1000 мм. Правда может быть на той или иной стороне.
Предлагаю без разреза от ТС со всеми размерами тему заморозить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 12:31
#29
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Труба может быть и 100 м диаметром и 1000 мм. Правда может быть на той или иной стороне.
Предлагаю без разреза от ТС со всеми размерами тему заморозить.
Так написано же было
Цитата:
д315мм (трубы пластик), и угле откоса 56 град
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 12:58
#30
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,690


Тады извините.

Труба 315 мм полностью засыпается первым слоем послойного уплотнения. Там, по сути, и не нужен сильно этот проход. У Фланда правильно нарисовано.

И, кстати, даже не совсем так.
Вроде бы как слой у трубы нельзя уплотнять. Во избежание повреждений трубы. Часто видел что 100-200 мм над трубой неуплотняют. Не знаю насколько это кошерно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 15:00
| 1 #31
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вроде бы как слой у трубы нельзя уплотнять. Во избежание повреждений трубы. Часто видел что 100-200 мм над трубой неуплотняют.
Вот это всё и разрисовано в технологических картах. Подробно. Квалифицированными специалистами "производствоработных" организаций. С учетом большого опыта работы. И не стоит про них думать
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
ТК и ТТК, это лишь рекомендательная информация, что кто-то делает так. Бессмысленно на них ссылаться.
потому что не у всех с наскоку ума хватит сообразить, как делать правильно.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2019, 20:02
#32
y_3ah


 
Регистрация: 13.03.2019
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Вот это всё и разрисовано в технологических картах. Подробно. Квалифицированными специалистами "производствоработных" организаций. С учетом большого опыта работы. И не стоит про них думать
Задачи дать проф оценку кому то не преследовалось в данном вопросе.

А вот задача о применении п.6.1.1 и п.6.1.2 (второй вытекает из первого по СП 45.1333..) осталась.

Разрезы приложил. Тоже позанимался ИЗО.
Также рассмотрел ради интереса вариант с 400мм трубой, получается, что тот же проход в 0,6 по геометрии не обеспечивается. Полагаю что при бОльших диаметрах такая же история.
Также полагаю, что это "частный" случай, в результате комбинации супесь-угол откоса.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Model (1).jpg
Просмотров: 83
Размер:	120.8 Кб
ID:	211994  
y_3ah вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 21:55
#33
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Цитата:
Сообщение от y_3ah Посмотреть сообщение
Задачи дать проф оценку кому то не преследовалось в данном вопросе.
Дали уже вам оценку, никуда от нее не деться. )))
Какой таки толстолобый ТС попался... никак не уймется...
Почему нет БСК тем?
Цитата:
Сообщение от y_3ah Посмотреть сообщение
зато как делаются дела в московии сразу становится кристально ясно.
У вас не в московии траншеи в откосах бывают, да и еще и основание на супесях под дерьмо пэ трубу Н=400мм !!! )))
Разработки грунта в 3 раза! больше чем надо, засыпки с трамбовкой в 3 раза больше, основание в 3+ раза больше.
Если есть еще и транспорт грунта на свалку, в вашем чистом поле, то вообще ...
В вашей траншеи на велосипеде кататься можно, или играть в волейбол, а вам все равно мало. )))
В Москве практически нет траншей в откосах. На вашу "сеть" в Москве дали бы траншею шириной в 1м в инвентаре на Н<=3м и все. (1м с учетом креплений).
И ни кто бы не плакал и дурацкий вопросов не задавал.


Offtop:
Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Но мне больше диноман (dynoman) нравится.
Поделись, авось подчиненным пригодится.
Fland вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 23:19
#34
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Специально для борцунов за ширину рабочей зоны:
Продавливание стального футляра с ручной разработкой грунта. Рабочий на карачках находясь в трубе Д=1200мм осуществляет разработку забоя, грузя породу в вагонетку между ног, проходка разрешена длиной до 40м.
Раньше можно было применять футляр Д=1000мм и проходку до 60м.
В Москве метод применяется довольно часто.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2222.jpg
Просмотров: 71
Размер:	273.7 Кб
ID:	212000  
Fland вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2019, 09:00
#35
y_3ah


 
Регистрация: 13.03.2019
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
Специально для борцунов за ширину рабочей зоны:
Продавливание стального футляра с ручной разработкой грунта. Рабочий на карачках находясь в трубе Д=1200мм осуществляет разработку забоя, грузя породу в вагонетку между ног, проходка разрешена длиной до 40м.
Раньше можно было применять футляр Д=1000мм и проходку до 60м.
В Москве метод применяется довольно часто.
Опять какие то отвлекающие манёвры :/
Я не задавал вопрос про стесненные условия работ.
Горнорабочие на пластовых месторождениях ( и не только)тоже на коленках ползают, ну и что дальше?
А некоторые ещё и камерах выравнивания давления при кессонных работах по несколько часов сидят.
Какое то меряние писцами начинается.
y_3ah вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2019, 12:10
1 | #36
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779


Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
в трубе Д=1200мм
Вентиляции невидат. Проход к забою с ней ещё меньше.

Цитата:
Сообщение от y_3ah Посмотреть сообщение
Опять какие то отвлекающие манёвры :/
Последний раз: ЗАЧЕМ твоим рабочим ходить вдоль не засыпанной трубы в траншее?

Последний раз редактировалось engngr, 19.03.2019 в 14:09.
engngr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какая должна быть ширина пазухи в траншее при прокладке трубопроводов НВК?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какая посадка должна быть в отверстии Андрей_272 Машиностроение 28 13.08.2018 11:42
Какая должна быть высота окошка регистратуры? Степлер Архитектура 8 30.03.2017 20:42
Какая документация должна быть в котельной? Winny_the_Pooh Прочее. Отраслевые разделы 0 02.02.2016 11:14
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.01.2013 08:48
Какая должна быть высота рампы под "Газель"? via001 Прочее. Архитектура и строительство 2 08.11.2012 17:09