| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Знак локального напряжения при опредлении эквивалентных напряжений по формуле 33 СНиП II-23-81*

Знак локального напряжения при опредлении эквивалентных напряжений по формуле 33 СНиП II-23-81*

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.04.2019, 20:13
Знак локального напряжения при опредлении эквивалентных напряжений по формуле 33 СНиП II-23-81*
Vavan Metallist
 
Україна, Львів
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 6,062

Всем очередной привет! Давно не создавал темы.
Сомнения в следующем:
Под формулой 33 написано, что напряжения σx и σlok должны приниматься со своими знаками. Тогда, если, например мы загружам вертикальной направленой вниз локальной силой верхний сжатый пояс балки (пусть там ледит второстепенная балка), локалное напряжение σlok сжимает стенку балки и, соответсвенно, имеет тот же знак, что и σx, тоесть знак "-". Отсюда получаем второе слагаемое под корнем -(-σx)*(-σlok)=-σx*σlok. Тоесть это слагаемое уменьшает значение эквивалентных напряжений. Согласно этой формуле можно получить эквивалентные напряжения в стенке у нижнего пояса, где нет локальной силы больше, чем у верхнего, где таковая есть. Не будем спорить с нормами. Но все таки, чтоб развеять сомнения модельнем в ЛИРЕ балку оболочками. И получаем иную картину. Эквивалентные напряжения таки больше в месте приложения локальной силы! Тоесть даже если локальное и нормальное напряжение одного знака - это не уменьшает эквивалентные.
Вопрос: как правильно все таки с формулой 33 поступать? Может везде плюсы ставить от греха подальше?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Еквівалентні  напруження балка.jpg
Просмотров: 115
Размер:	280.2 Кб
ID:	213099  


Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 16.04.2019 в 09:48.
Просмотров: 9086
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2019, 12:36
#21
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Сигмы можно брать по модулю
Еще раз: СНиП четко пишет что можно, чего нельзя. Нельзя ничего брать по модулю, а нужно со своими знаками. У вас же расчет в программе показал, что сигмы с одинаковыми знаками увеличивают еквивалентные напряжения. Формула 33 дает обратный результат.
Основная и четкая мысль от IBZ: формула 33 верна, неверны руки у пользователя программы. Ок, я согласился. Оказалось, что не только у меня с этим проблема.
СКАДовцы, подключитесь!

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 16.04.2019 в 12:46.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 12:43
#22
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вот файл ЛИРЫ, смотрите.
Ага, суть вопроса понял. Сча попробую повернуть. Но на эквивалентные и главные поворот осей не влияет.
У Вас на скрине ни те оси включены.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 12:44
#23
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Еще раз: СНиП четко пишет что можно, чего нельзя. Нельзя ничего брать по модулю, а нужно со своими знаками
Ну нельзя так нельзя. От этого ничего не изменится. Зря я это написал.
Я так понимаю, что Ваш вопрос почему в программе одно значение эквивалентного напряжения, а по формуле - другое?
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2019, 12:48
#24
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
У Вас на скрине ни те оси включены.
Я еще раз повторяю: значения главных и эквивалентных напряжений не зависят от поворота локалных осей оболчек. Можете вертеть их, сопрягать, распрягать - ничего не изменится. Вот повернул на 180 градусов - результат тот же

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
вопрос почему в программе одно значение эквивалентного напряжения, а по формуле - другое?
Ну, если грубо то да. Разность методов и погрешности не берем. Принцип: по формуле при одинаковых знаках напряжений эквивалентные уменьшаются, при разных - увеличиваются, по программе - наоборт.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 37
Размер:	132.2 Кб
ID:	213136  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 12:51
#25
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я еще раз повторяю: значения главных и эквивалентных напряжений не зависят от поворота локалных осей оболчек
Вы пробовали сонаправить оси для результатов с направлениями по СНиП?
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вот повернул на 180 градусов
Там ещё есть "Инверсно".
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2019, 12:51
#26
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
От этого ничего не изменится.
Я в посте 1 написал что изменится, это даже не сопромат, это обычная математика.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Вы пробовали сонаправить оси для результатов с направлениями по СНиП?
Вы пишите какой-то бред. Какие направления по СНиП? Как можно оси эти сонаправить по СНиП. Если знаете - научите
Я еще раз повторяю: от направления локальных осей конечных элементов главные и эквиваолентные напряжения не зависят никак.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Там ещё есть "Инверсно".
Ну ось Z повернет в другую сторону, это как повлияет? Прочитайте мануал.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 12:57
#27
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Дело не в локальных осях. Дело в величинах напряжений, а точнее в том, как СНиП интерпретирует локальную нагрузку. Во вложениях сигмы Х и У, вычисленные на оболочках. Как видно распределенная интенсивность нагрузки дает всплеск на картине распределения сигм Х, чего СНиП просто не учитывает. При этом Вы тау приравниваете к нулю вблизи точки приложения сосредоточенной силы, чего, на мой взгляд делать не стоит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сигмаХ.jpg
Просмотров: 49
Размер:	73.5 Кб
ID:	213137  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сигмаY.jpg
Просмотров: 42
Размер:	83.3 Кб
ID:	213138  
румата вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 12:57
#28
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ну нельзя так нельзя. От этого ничего не изменится. Зря я это написал.
Да можно подставлять как угодно, если понимаешь с каким знаком произведение Gx*Gy в результате войдет в формулу . Еще раз предлагаю вспомнить о связи деформаций и напряжений, нарисовать "единичный" кубик, загрузить его сначала только вертикальной сжимающей парой сил, нарисовать деформацию (кубик сплющило, но он стал больше в плане), а потом проложить ещё одну пару сжимающих сил на пару противоположных свободных граней. Останется только оценить, что станет с первоначальной деформацией от пары вертикальных сил .

А вообще то, чтобы понять как считает программа, надо смотреть не "Мизеса", а проанализировать по составляющим - многое станет понятным.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2019, 13:08
#29
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
тау приравниваете к нулю вблизи точки приложения сосредоточенной силы
В пластине тау скраю равно нулю, в алке двутавровой нет, конечно. Но принципиально картины это не меняет. Тау увеличивает эквивалентные напряжения всегда.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да можно подставлять как угодно, если понимаешь с каким знаком произведение Gx*Gy в результате войдет в формулу
Формула 33 не предполагает никаких специальных "пониманий". Она впоне четкая и однозначаня. -(-a*-b)=-ab; -(-a*b)=ab; -(a*-b)=ab;-(a*b)=-ab. Все просто!
По формуле 33 стенка получается 8мм, по ЛИРЕ - 10. Есть над чем задуматься!
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 13:14
#30
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Формула 33 не предполагает никаких специальных "пониманий". Она впоне четкая и однозначаня. -(-a*-b)=-ab; -(-a*b)=ab; -(a*-b)=ab;-(a*b)=-ab. Все просто!
Конечно, всё просто и ничего додумывать не надо. Но вы же задаете вопрос:
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вопрос: как правильно все таки с формулой 33 поступать? Может везде плюсы ставить от греха подальше?
вот "народ" и отвечает А понимание "физики" процесса ещё никому не помешало.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 13:17
#31
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Получается, что ЛИРА тут тупо партачит?
Необязательно. Посмотри какие там тау.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 13:17
#32
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
В пластине тау скраю равно нулю, в алке двутавровой нет, конечно. Но принципиально картины это не меняет.
Задайте в Лире принятую сосредоточенную силу распределенной интенсивностью с конечной но малой длиной - разницу со СНиП получите еще бОльшую. Сопромат сопроматом, а теорию упругости никто не отменял.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2019, 13:21
#33
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
вот "народ" и отвечает
Ну ясно
Это называется "запаспунеет" . Но иногда он денег стоит.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 13:22
#34
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Посмотри какие там тау.
Тау там почти не при чем. Там будет локальный всплеск сигмаХ никак не равный M/W.
румата вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 13:23
#35
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Прежде, чем кричать:"Караул!", выпиши ВСЕ напряжения в этом КЭ.

----- добавлено через 55 сек. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Там будет локальный всплеск сигмаХ никак не равный M/W.
И это тоже.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2019, 13:24
#36
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Сопромат сопроматом, а теорию упругости никто не отменял.
Ребята, если можно по делу.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Посмотри какие там тау.
6кН/см2. Если их подставить в формулу СНиП "искуственно" все равно картину это не прменяет.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Вобщем еще раз: при проектировании сварных балок с тонкой стенкой получаем значительную разницу в результатах. По программе стенка толще, чем по формуле 33. Это вовсе не теоретический вопрос, а вполне себе практический для каждого металлиста. Так, что поактивнее товарищи, работаем

----- добавлено через ~3 мин. -----
Бахил, ты бы что-то посчитал тоже, полезно будет. Страны советов давно нет
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 13:28
#37
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Vavan Metallist, ещё раз. Выпиши все напряжения и, возможно, усилия в одном и том же КЭ.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Бахил, ты бы что-то посчитал
Что? Пароли, явки, отзывы Схему с нагрузками.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 13:30
#38
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Ребята, если можно по делу.
Так куда еще больше по делу. Ну посмотрите, какую величину сигма Х в рассматриваемой точке Вам лира показывает. Сравните ее с той, что получена по формуле М/W. Раз в СНиПе М/W вместо точного значения - значит можно не учитывать локальные всплески сигмаХ. Программа сигмаХ вычисляет не по СНиП.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2019, 13:33
#39
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Схему с нагрузками
П.16 файл pdf
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
какую величину сигма Х в рассматриваемой точке Вам лира показывает. Сравните ее с той, что получена по формуле М/W. Раз в СНиПе М/W вместо точного значения - значит можно не учитывать локальные всплески сигмаХ.
Да, разница есть. По M/W 28кН/см2, по ЛИРЕ 44кН/см2. Локальные похожи.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 16.04.2019 в 13:44.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 13:36
#40
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Да, разница есть. По M/W 28кН/см2, по ЛИРЕ 44кН/см2
Т.е. дело не в формуле 33 (она же формула Мизеса) и знаках напряжений, а в том, что лира считает сигма Х по теории упругости, а СНиП по формуле М/W.
румата вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Знак локального напряжения при опредлении эквивалентных напряжений по формуле 33 СНиП II-23-81*

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Объясните пожалуйста формулу экв. напряжений из СНиП стальные конструкции tonne Металлические конструкции 11 05.07.2018 11:07
Ошибка ли в формуле (98) пособия к снип Axe-d Металлические конструкции 9 05.10.2017 22:27
Проблемы со СНиП или с головой? Устойчивость сквозного стержня, когда момент действует в плоскости, перпендикулярной плоскости соединительных планок Кукурузо_Джон_Горыныч Металлические конструкции 8 28.11.2015 13:24
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 Tyhig Основания и фундаменты 4 27.07.2011 16:32