Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прогиб балки с перфорированной стенкой по СП 294.1325800.2017

Прогиб балки с перфорированной стенкой по СП 294.1325800.2017

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.04.2019, 21:56 #1
Прогиб балки с перфорированной стенкой по СП 294.1325800.2017
fktstv
 
Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307

В п. 20.5.6 СП 294.1325800.2017 предложена формула (171):

для определения прогибов перфорированных балок с шестиугольными вырезами высотой d=0667h и отношением l/h_ef>12.
Каким образом в контексте данного СП предполагается находить прогиб перфорированных балок с другими отношениями высоты отверстия к высоте балки и пролета балки к высоте?
Откуда эта формула появилась в СП?
В моем конкретном случае получилось, что прогиб с учетом перфорации, вычисленный по СП превысил "обычный" в 3,5 раза. На мой взгляд это "ни в какие ворота", вся эффективность применения перфорированных балок при пользовании формулами данного СП теряется.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прогиб.jpg
Просмотров: 157
Размер:	29.1 Кб
ID:	213376  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20.5.6.jpg
Просмотров: 141
Размер:	101.3 Кб
ID:	213377  

__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
Просмотров: 4426
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2019, 13:51
#2
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307


В спецкурсе Бирюлева нашел еще формулу. Ясности она, к сожалению, не добавила. В любом случае, максимальный коэффициент k_f=1,4 меньше, чем получаемый по формуле СП 294.1325800.2017.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0069-sel.jpg
Просмотров: 104
Размер:	212.7 Кб
ID:	213396  
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2019, 14:25
#3
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


А в МКЭ-проге какой прогиб?
Омская птица вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2019, 14:41
#4
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307


Омская птица, речь не об МКЭ. В МКЭ можно получить разные значения используя разные приемы, например, численно задав жесткость КЭ-10, задав балку пластинами, можно даже объемниками. Вопрос что за формула в СП? Нет ли в ней ошибки? Какие у не границы применимости?
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2019, 14:56
#5
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


задав балку пластинами можно приблизиться границе применимости.
Или вам нужны результаты испытаний?
Омская птица вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2019, 15:09
#6
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307


Омская птица, мне нужно понимание того, что происходит с нормами
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2019, 15:23
#7
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


закон есть закон
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2019, 16:22
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


А посчитать два раза на два момента инерции слабо?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2019, 16:36
#9
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А посчитать два раза на два момента инерции слабо?
Не совсем понимаю, о чем Вы. Прогиб, вычисленный по формуле СП не совпадает с прогибом вычисленным по моменту инерции сечения развитого двутавра (по цельной стенке) и сечения из двух тавров (по отверстию). Вычислить эти моменты инерции не представляет сложности.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2019, 16:42
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Правильно. Он должен быть между ними.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2019, 16:54
#11
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307


Бахил, должен, но он даже не рядом. Вы пробовали считать по этой формуле?
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2019, 17:11
1 | #12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
Вы пробовали считать по этой формуле?
Может и на сопромат СП есть? Самое простое - закодировать балку с соответствующими жесткостями.
А в формуле опечатка. Скобка не там стоит. Множитель относится только ко второму слагаемому, а не ко всей скобке.
Offtop: Всё вам разжёвывать надо.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Да, и размерности приведи к одному.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2019, 17:27
#13
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Множитель относится только ко второму слагаемому, а не ко всей скобке.
Поэтому я и искал первоисточник. Открывая нормативный документ хочется просто пользоваться им, а не ребусы разгадывать. При чем здесь сопромат? Формула же, судя по всему, эмпирическая. Строгое решение для прогиба составной балки есть у Ржаницына, но для меня , если честно, это перебор
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2019, 03:13
1 | 2 #14
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Когда такие формулы видишь, надо либо прикидывать как Бахил посоветовал, либо в МКЭ...
Offtop: В очечело такую эмпирику, еще и корявую...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2019, 09:09 Так верстают только м...
#15
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307


Offtop: Все последние СП опубликованные минстроем выглядят так, как будто их выдал на горА пьяный верстальщик в последнюю ночь перед дедлайном. Я молчу про то чтобы набирать такого рода документы в , 21 век на дворе, WSIWYG всякие, научитесь вы нормально уже хотя бы в MS Equation, в автооглавление и нумерацию страниц. Мне было бы стыдно такой документ у себя в организации показать, а тут - на всю страну. Дальше будут орфографические ошибки? Ах, да, простите, их полно
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2019, 11:42
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
их выдал на горА пьяный верстальщик
Нет. Сейчас верстальщиков нет. Как студент написал, так и напечатали.
Offtop: Толи ещё будет...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2019, 11:58
2 | 3 #17
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Offtop: Эмпирика приводится к такому виду всего лишь с одной целью. О том был разговор - сговор группы лиц с целью усложнить использование норм: увеличить вероятность ошибки, вынудить инженера обратиться за консультацией, запутать следы, получить следующий заказ на доводку и редакцию норм, склонить к использованию полной автоматизации расчетов, удобный политический инструмент при прохождении соответствующих инстанций.... В целом всё идёт - против логики. А логика очень проста : расчет, как и соответствующие ему конструктивные решения и узлы, должны быть простые, понятные, прозрачно проверяемые, технологичные и реализуемые в рамках монтажа и изготовления. В СНиП II-23-81 я мог всё посчитать руками. А сейчас? День ото дня всё хуже и хуже.... и вокруг цирк и ужимки государевых рож и иже с ними лизоблюдов.... Попробуйте меня переубедить в обратном и тысячу другую простых расчетчиков-инженеров-конструкторов на плечах которых вся работа. И работа всегда эта стоит в тени. А чуть что - всё дерьмо летит в нас.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2019, 13:31
1 | 1 #18
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
Не совсем понимаю, о чем Вы. Прогиб, вычисленный по формуле СП не совпадает с прогибом вычисленным по моменту инерции сечения развитого двутавра (по цельной стенке) и сечения из двух тавров (по отверстию). Вычислить эти моменты инерции не представляет сложности.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Правильно. Он должен быть между ними.
Не правильно! Прогиб перфорированной балки превышает по данным Бирюлёва прогиб балки, момент инерции которой посчитан с учетом ослабления. на 5-40% (см. стр.61). Это связано с дополнительными местными моментами в местах выреза. При большой условной гибкости L/hef >=12 влияние вырезов минимально, именно поэтому СНиП II-23-81* предлагал дополнительно снижать момент инерции с учетом выреза ещё на 5% - пункт 19.7).

Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
При чем здесь сопромат? Формула же, судя по всему, эмпирическая. Строгое решение для прогиба составной балки есть у Ржаницына, но для меня , если честно, это перебор
Нет, не эмпирическая. Сами же говорите, что точное решение есть у Ржаницына. Да и Бирюлёва есть дифференциальное уравнение (формула 2.55, стр. 67) со ссылкой на того же Ржаницына А насчёт перебора ... сложные вещи, как правило, не имеют простых объяснений, увы

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А в формуле опечатка. Скобка не там стоит. Множитель относится только ко второму слагаемому, а не ко всей скобке.
Тут ничего не скажу, может приведете верную формулу? А вот в вычислении момента инерции ошибка явная - это ведь обычная формула сопромата, любой инженер должен уметь проверить . да и площадь тавра в месте выреза (~650 см2) мне лично весьма сомнительна.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2019, 13:56
#19
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
верную формулу?
- видимо подразумевалась такая.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
площадь тавра в месте выреза (~650 см2) мне лично весьма сомнительна
Вы зоркий! Спасибо, тут уж моя ошибка. Все встало на свои места Прогиб перфорированной балки с учетом влияния упругих связей сдвига превышает прогиб по ослабленному сечению на 7%
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчет перф. балки Б12-15.png
Просмотров: 77
Размер:	140.3 Кб
ID:	213443  
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2019, 13:57
#20
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


fktstv, возьмите лучше книгу Мурашко по стальным конструкциям - там есть расчет такой. Детально разобран. Математику аккуратно по ходу сами проверите. Ну и в итоге напишите, что выполнено в соответствии с СП
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прогиб балки с перфорированной стенкой по СП 294.1325800.2017

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прогиб предварительно напряженой балки Anton_6 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 9 31.01.2017 13:50
Прогиб железобетонной балки по приложению Е2.2 СП "НиВ" Dorian0Gray Железобетонные конструкции 39 03.06.2015 16:00
Расчёт на прогиб балки (усиление деревянного перекрытия) нестандартный случай Putin Деревянные конструкции 1 01.11.2012 11:49