09.09.2013, 08:13 | #1 | |
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187
|
||
Просмотров: 9989
|
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Усилия от динамки в схеме, где много шарниров определяются неправильно. Если кол-во шарниров сведено к минимуму, тогда можно хотя бы проследить на пути от места приложения усилия до нужного элемента какими шарнирами лира недовольна.
По этой причине у меня для таких объектов 2 расчетных схемы. Одна на шарнирах для статики, вторая из различных КЭ для динамики. Есть пара домыслов по поводу того как уйти от этого, подвернется случай,проверю. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.06.2009
Сообщений: 30
|
Цитата:
Так все таки шарниры для статики используете? а зачем? статике абсолютно всё равно (если соблюдена геометрическая неизменяемость системы). а вот динамика (на примере сейсмики) со спец. КЭ может не собрать модальные массы. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Исключение, если стержни короткие - отношение высоты сечения к длине стержня более 1/20 |
|||
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Цитата:
не сталкивался, ничего не скажу. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Долго не заходил. В подтверждение своих слов принес схему. Не совсем завершена (объект заморожен), но указанную мной проблему видно в первой схеме с шарнирами - в загружении №16 и 17 (ветровая пульсация) в связях усилия практически отсутствуют. И вторая схема - втупую все элементы заменены на КЭ№4 и шарниры убраны - сразу появляются усилия в связях. Лира-2012 R3.2 (лицензия). Если Вас не затруднит, взгляните, если найдете ошибки, которые приводят к этой проблеме и укажете мне на них, буду оч. признателен.
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Chebyn, на 9.6 импортируется только задача (учтен подъемник), но она вроде как нерабочая - не считается. Есть законченная?
Там прогоны не соединены с балками, а в центральном узле крестовых связей при таком обилии шарниров по идее должны выдавать ГИС. Раньше с ГИС нельзя было посчитать ни устойчивость, ни пульсацию, привык избавляться при необходимости учета этих расчетов. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Цитата:
p.s. во вложениях схема и отчет о расчете первой схемы, говорящий что она в порядке Последний раз редактировалось Chebyn, 26.09.2013 в 17:03. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Конкретно интересуют вертикальные по колоннам, да и с горизонтальными по фермам такая же ситуация.
Это, представьте себе, мы тут и выясняем. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 595
|
1. для связей по колоннам(портальных) и связей по нижмим поясам в месте пересечения элементов заданы шарниры по UY, UZ для всех сходящихся в узле стержней. Получается ГИС из плоскости связи. Сделайте одну ветвь связи в виде неразрезного стержня с шарнирами на концах. Для стержней, примыкающих к этой ветви, шарниры назначьте в каждом узле.
2. либо Лира криво импортировала задачу, либо что-то еще, но для меня так и осталось загадкой, что задано в указанных узлах. 3. половина прогонов просто висит в воздухе а что по Вашему ограничивает перемещение узлов прогонов по Y и Z? |
|||
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Проблема решена. С прогонами в схеме Вы были отчасти правы, а именно - их так задавать нельзя. Соответственно формы колебаний от динамики в схеме показывали выгиб балок покрытия из плоскости. Вообщем основная причина : некорректное использование мною шарниров и объединения перемещений. И Г.И.С., получается, здесь не критерий. Система может быть неизменяема, но формы определяться неправильно, отсюда и усилия неверные.
Выкладываю схему (для наглядности удалил АЖТ и прочее.) Последний раз редактировалось Chebyn, 27.09.2013 в 14:15. Причина: разобрался |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |