Моменты Мх и Му при расчете на продавливание
ssvsergey
 
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 70

Подскажите специалисты: при расчете по СП 63.13330.2012 вводятся моменты Мх и Му, правильно ли я понимаю, что могу взять эти моменты из расчета в мономахе из модуля колонна или это нечто другое? Еще вопрос: расчет на продавливание ростверка и плиты перекрытия отличается только в минусовании отпора грунта от приложенной силы?
Просмотров: 1681
 
Непрочитано 05.09.2018, 21:01
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,621


Моменты не в колонне, а моменты в плите/в пирамиде. Ведь продавливается плита. А колонна может свой момент иметь от ветра.
И что-то похожее как раз на рисунке СП и нарисовано. Не так, но смысл похожий.

Однако, продавливание - это довольно сложный расчёт. Поэтому рекомендую искать примеры расчёта после 2012 года. Например к СП 63 был недавно выпущен МДС с примерами расчётов, в том числе на продавливание. Там часть опечаток и недомолвок вроде бы исправлена (уже забыл каких).
Есть хороший сайт форумчанина с онлайн расчётами по СП 63. Вроде там было продавливание. webcad.ru или что-то похожее.

Для ростверков считая продавливание отпор грунта учитывать не надо, если это в запас.
И там несколько пирамид. От каждой сваи и от колонны.

Если считать ростверк по старому руководству на свайные ростверки, то получится меньше армирования чем по СП 63. Расчёт изменился с тех пор, сейчас арматуры и бетона требуется больше по расчётам.
По СП 63 ныне расчёты идентичны.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 05.09.2018 в 21:12.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2018, 21:47
#3
ssvsergey


 
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Моменты не в колонне, а моменты в плите/в пирамиде. Ведь продавливается плита. А колонна может свой момент иметь от ветра.
И что-то похожее как раз на рисунке СП и нарисовано. Не так, но смысл похожий.

Однако, продавливание - это довольно сложный расчёт. Поэтому рекомендую искать примеры расчёта после 2012 года. Например к СП 63 был недавно выпущен МДС с примерами расчётов, в том числе на продавливание. Там часть опечаток и недомолвок вроде бы исправлена (уже забыл каких).
Есть хороший сайт форумчанина с онлайн расчётами по СП 63. Вроде там было продавливание. webcad.ru или что-то похожее.

Для ростверков считая продавливание отпор грунта учитывать не надо, если это в запас.
И там несколько пирамид. От каждой сваи и от колонны.

Если считать ростверк по старому руководству на свайные ростверки, то получится меньше армирования чем по СП 63. Расчёт изменился с тех пор, сейчас арматуры и бетона требуется больше по расчётам.
По СП 63 ныне расчёты идентичны.
Спасибо за разъяснение, тогда получается надо смотреть моменты в плите а не колонне, я Вас правильно понял? Но тогда на каком расстоянии от пилона, можете разъяснить? У меня на данный момент фундаментная плита с довольно сложной конфигурацией, без свай с пилонами
ssvsergey вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2018, 22:05
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,621


ssvsergey, посмотрите и обдумайте рисунок СП 63. Я делал мало расчётов на продавливание и их так понимаю. Но это может быть спорно. Это насчёт перекрытия я так писал.

В ростверке весь момент от колонны передаётся на ростверк. А без свай, отпор грунта надо учитывать, конечно. Но, что за ростверк без свай ? О__О

Цитата:
Сообщение от ssvsergey Посмотреть сообщение
фундаментная плита с довольно сложной конфигурацией, без свай с пилонами
Тогда и расчёт несложный. В любом калькуляторе можно сделать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 05.09.2018 в 22:36.
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Моменты Мх и Му при расчете на продавливание

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить отпор грунта при расчете на продавливание фундаментной плиты? vlz Основания и фундаменты 14 09.12.2013 13:42
Нужно ли (как) учитывать момент при расчете базы колонны? Arividerchi Металлические конструкции 5 08.09.2013 15:21
Почему моменты равны нулю при расчете пространственной рамы в Robot? IleetS Robot 4 06.09.2013 14:23
Нагрузки при расчете на продавливание Nordek Конструкции зданий и сооружений 5 31.03.2010 20:00