| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.01.2019, 08:56 | #1 | |
Как разделить большой перепад в полах.
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667
|
||
Просмотров: 5646
|
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667
|
Цитата:
Вот разрез. Протяженность метров 10. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667
|
Цитата:
В верхний как я заанкерю? Сначала сделают отсыпку - основная нагрузка. Потом только полы, перегородки, полезная. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Можно стенку совместно с нижним рассчитать как подпорную стенку на боковое давление грунта. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267
|
Есть еще один вопрос не по теме: почему не напрячь проектировщика, придумавшего это? Он же быстрее и примет решение, и исполнит его на чертеже. Попробуйте всё же с контрфорсами стенку прикинуть.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667
|
Не припомню кирпичных стенок на 2м. Не думаю, что никто до этого не додумался просто добавить им контрофорсы.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667
|
Существующий. Толщина 350мм.
Цитата:
Уточню: под пол можно упоры, контрофорсы, тяжи (лучше конечно без всего этого), а вот с другой стороны нужна ровная вертикальная стеночка не мешающая никак эксплуатации. Пока светит подпорная стена в которой вместо пятки будет плита нижнего перекрытия. Там открыт вопрос расчетом точной глубины посадки химанкеров. Ну и хватит ли вообще 350мм толщины основания для этих целей. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
1. Кирпичем выложить в виде массивной подпорной стенки, при чем уширение сделать во внутрь засыпаемого пространства. В основании 1м; под плитой 0.38м. (15м3 кирпича и пару кубов раствора, по массе будет не сильно тяжелее чем сам песок. Работа - элементарная на 2 дня)
2. Понравился вариант Liam, пост №12. Только я бы пошире взял блоки, миллиметров на 600. Но вот только как учитывать (рассчитывать) эти геоматы и их влияние - хз. (В целом вариант тоже быстрый и не дорогой.)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нагрузка на перекрытия после монтажа стяжки. Перепад уровня пола. | skypole | Обследование зданий и сооружений | 24 | 28.03.2017 08:01 |
Нормируемый температурный перепад для разных типов отопления | a991ru | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 22.11.2016 19:35 |
SW Возможно ли создать конфигурацию сборки пневмоцилиндра, чтобы в большой сборке шток имел возможность двигаться, согласно условиям большой сборки | Верра | SolidWorks | 20 | 11.02.2016 16:04 |
стержневой элемент большой жесткости | talaevaplina | Лира / Лира-САПР | 4 | 01.06.2012 08:44 |
Температурный перепад трубопроводов в узле управления теплоснабжения. Как исправить ситуацию? | sapr71rus | Инженерные сети | 8 | 17.04.2012 12:05 |