| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.11.2014, 20:09 | #1 | |
Прошу помощи в оценке качества плит перекрытий
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 7286
|
|
||||
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 287
|
узнайте по какому документы они льют плиты, в типовой серии есть предельно-допустимые значения дефектов при изготовлении плит - сравните с ними
но, по-моему трещины не допустимы (особенно такие широкие), еще мне не нравиться наклонная трещина сбоку плиты (фото 2) первый раз такое качество наблюдаю - у людей походу проблемы с технологией производства очень большие....в частном домике стоять наверное будет (плита на 8 нагрузку, у вас максимум килограмм 400 на м2 при отсутствии косяков в полах набереться) - но зачем за свои деньги такое откровенное г...о брать? если решите брать - цену сбивайте в половину... |
|||
|
||||
Фото 2 явный брак, такого быть не должно, фото 1-подали чересчур жесткую и сухую смесь-не стал бы брать такую себе, по остальному-категория поверхности плит: потолочной А3 (т.е. почти идеально), всех остальных А7 (т.е. плоховатенькое)
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 17
|
Цитата:
Так же интересует вопрос. Что можете сказать по-поводу ПБ плит? Пишут, что ПБ технология новая...а ПК - проверенная. Но вроде как ПБ плиты по нагрузке 800 как и ПК. Но там как я понял, нет преднапряженной арматуры..или вообще арматуры, а есть какой-то тросс, и прочность компенсируется повышенной маркой бетона В30 (М400 - М450)!? ----- добавлено через ~8 мин. ----- - http://www.avtobeton.ru/gost/130150-83.html нашел. Но там про трещины ни слова. Про отдельные раковины не более 1шт на 1 м2 |
|||
|
||||
ГОСТ 13015-2003, таблица 2,
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- 13.4. В бетоне конструкций, поставляемых потребителю, трещины не допускаются, за исключением поперечных трещин от обжатия бетона в предварительно напряженных железобетонных конструкциях, а также усадочных и других поверхностных технологических трещин, ширина которых не должна превышать значений, установленных стандартами или техническими условиями на конструкции конкретных видов. При этом ширина усадочных и других поверхностных технологических трещин не должна превышать, мм: 0,1 - в конструкциях из тяжелого бетона, подвергаемых попеременному замораживанию и оттаиванию в водонасыщенном состоянии или в условиях эпизодического водонасыщения; в предварительно напряженных железобетонных конструкциях; в колоннах и стойках; 0,2 - в остальных видах конструкций из тяжелого бетона; в конструкциях из легкого или ячеистого бетонов с ненапрягаемой арматурой или неармированных. Вот трещины у Вас больше, скорее всего
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 17
|
Т.е однозначно нельзя говорить, что ПБ хуже, или менее надежна? Где-то читал, что она боится зажимов...т.е. на стык 2-х таких плит можно возводить центральную несущую стену из кирпича!? Эти плиты даже получаются дешевле ПК
|
|||
|
||||
по ИЖС 568-03 нагрузка на торец без усиления 45кг/см2, если больше-то надо усилять торец, в этом плане обычная пустотка понадежней-согласен
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 17
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Поиск рекомендаций по проектированию дисков перекрытий с применением плит безопалубочного формования | roman111 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 25.08.2017 08:35 |
Прошу помощи в выборе фундамента. | дачник2014 | Основания и фундаменты | 7 | 23.05.2014 11:29 |
Выбор плит перекрытий | Alex_Pa | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 17.04.2012 22:01 |
Каково должно быть опирание пустотных плит перекрытий на бетон? | TARGET | Железобетонные конструкции | 5 | 20.01.2012 08:56 |
Рекламный щит. Прошу помощи | Седой | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 01.04.2007 11:33 |