Отверстия в стенке балки
vv_77
 
заказчик
 
Ярославль
Регистрация: 03.03.2006
Сообщений: 3,664

Балка 60Ш2. В стенке надо сделать отверстия для воздуховодов. Теоретически это, конечно, возможно. НО! Балки будуть делать на стройплощадке "фысококвалифициваннае" сварщики. Отверстия вырезать будут они-же. Посоветуйте, что делать. И если можно так выполнять отверстия, то какого максимального диаметра?
Просмотров: 14260
 
Непрочитано 25.09.2018, 10:53
#21
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Чайник..., надо грамотно организовать балки и связи под монорельс, т.к. при движении с грузом балка может из плоскости уходит. Мне кажется, в чистом виде только балками не отделаться. Что касается узла опирания - сварку возможно применять? Вы с такой машиностроительной точностью не влезете ( или не дотянете). Это первое, что сделать надо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2018, 10:55
#22
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Чёт мне даже боязно что-либо советовать по такой фермище. Стык ещё в похабном месте сделан, как раз раскос и стойка приходят.
Идея с двухреберным узлом заключалась в том, чтобы сделать два ребра на всю высоту нижнего двутавра фермы, слева и справа от стыка, а на конце балки 30Б1 сделать "вилку", которая будет крепиться сразу к левому и правому ребру. Либо эти два ребра соединить на вылете уголками или поперечным двутавром 30Б1, а уже этот поперечный коротенький двутавр соединить с основной балкой посредством обычного узла. И можете потом конкретное место крепления "ловить" по месту, где вам там балка нужна.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2018, 11:00
#23
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Чёт мне даже боязно что-либо советовать по такой фермище.
Считать надо.

Балочная клетка под монорельс должна быть организована с опиранием либо на верхнюю грань нижней полки нижнего пояса, либо на верхнюю грань верхней полки нижнего пояса - это позволит влезть балке и повозюкать её...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2018, 12:07
#24
uzsteelcon

инженер
 
Регистрация: 05.01.2008
Сообщений: 33


Благодарю Всем кто поделился своим опытом.
uzsteelcon вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2018, 12:09
#25
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Чайник..., какое решение по итогу приняли?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2018, 14:54
#26
uzsteelcon

инженер
 
Регистрация: 05.01.2008
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Чайник..., какое решение по итогу приняли?
приварили пластину отступая от шва на 40мм и к этим пластинам крепили балку.