| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Несущая способность свай трения. какой допустимо соотношение величин?

Несущая способность свай трения. какой допустимо соотношение величин?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.07.2013, 15:11 #1
Несущая способность свай трения. какой допустимо соотношение величин?
gdenisn
 
пытаюсь быть инженером
 
Екатеринбург
Регистрация: 07.03.2010
Сообщений: 401

Доброго времени суток.
есть геология. 2 ИГЭ. оба суглинки. у обоих показатель текучести меньше нуля.
модуль упругости грунтов
9МПа и 20МПа соответственно (ИГЭ1, ИГЭ2)
несущая способность свай получается нехилая, но смущает, что для шестиметровой Offtop: (пятиметровой) сваи несущая способность по боковой поверхности составляет 20% от несущей способности под концом сваи...

в цифрах:
насыпной грунт 1.6м
слои ИГЭ1 = 2м
ИГЭ2 - 10м
со сваей соприкасается, соответственно:
насыпной грунт (не учитывается в расчете) 1.6м
ИГЭ1 = 2м
ИГЭ2 = 1.4м (свая длинной 5м)

диаметр сваи 300мм

Fd = 530нК (под концом сваи) + 105кН (по боковой поверхности)

как относиться к тами результатам?
и не свая трения и не свая-стойка...
__________________
хочу всё знать понимать

Последний раз редактировалось gdenisn, 19.07.2013 в 17:21.
Просмотров: 2853
 
Непрочитано 19.07.2013, 16:46
1 | #2
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


для начала нужно убедиться, что вы верно сделали расчет. Вручную или в какой программе ?

Для проверки конечно нужны все характеристики грунтов.

а так 20% вполне возможно....
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 17:18
#3
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 401
<phrase 1=


точно верно. расчет-то наипростецкий.
считал, конечно, вручную:
оба суглинки, показатель текучести у обоих игэ меньше нуля, открываем таблицу 7.1, 7.2 - это крайний левый столбец Offtop: (или есть еще левее? =) ).
теперь исходя из:
Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
насыпной грунт 1.6м
слои ИГЭ1 = 2м
ИГЭ2 - 10м
со сваей соприкасается, соответственно:
насыпной грунт (не учитывается в расчете) 1.6м
ИГЭ1 = 2м
ИГЭ2 = 1.4м (свая длинной 5м)

диаметр сваи 300мм

получаем указанные мной значения (ну, еще, по хорошему, нужно коэффициенты добавить разные, тогда несущая способность уменьшится до расчетной, но порядок 20% останется прежним)
принципиален вопрос в том, нормально ли 20% по боковой и 80% под концом сваи
Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
и не свая трения и не свая-стойка...
а еще это отрицательное значение для показателя текучести смущает
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2013, 19:06
1 | #4
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
принципиален вопрос в том, нормально ли 20% по боковой и 80% под концом сваи
нормально

Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
а еще это отрицательное значение для показателя текучести смущает
<0 твердый суглинок, соответственно R под нижним концом большое, свая короткая доля боковой из-за этого меньше.....

сделайте сваю 10 м и у вас по боковой подрастет до 40%, или поменяйте IL на 0.3 при 5м длиной - тоже будет 40%
GIP вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2013, 19:22
1 | #5
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


Все зависит от геологии. У меня на территории города обычно моренные суглинки начинаются с глубины 4,5-5 м(а выше всякое не сурьезное) ну и свая, как только в них входит сразу дает Ваше соотношение 20:80.
gad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2013, 07:08
#6
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 401
<phrase 1=


спасибо всем за ответы!
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2013, 08:30
#7
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


А в ваших суглинках коэффициент водонасыщения (Sr) какой? Какие они будут при полном водонасыщении? Характеристики грунтов надо принимать при полном водонасыщении.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2013, 09:19
#8
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 401
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
А в ваших суглинках коэффициент водонасыщения (Sr) какой? Какие они будут при полном водонасыщении? Характеристики грунтов надо принимать при полном водонасыщении.
коэффициент водонасыщения 0.94 (нормативный)
грунтовых вод не встречено. есть только верховодка.
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2013, 09:30
#9
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
коэффициент водонасыщения 0.94 (нормативный)
Что то не совсем понятно - как это - "нормативный", а лаборатория что показала? Природная влажность какая, фактическая?
Верховодка тоже должна учитываться по п. 2.2 СНиП 2.02.01-83
Alex_26 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Несущая способность свай трения. какой допустимо соотношение величин?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Несущая способность свай eilukha Основания и фундаменты 16 03.06.2012 07:30
Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту kRAN Основания и фундаменты 1 06.10.2011 08:11
Какова несущая способность забивных свай по материалу? Alekceich Основания и фундаменты 7 15.05.2011 11:59
Несущая способность свай ЕВК Основания и фундаменты 2 09.07.2010 10:51
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47