Опирание треугольной фермы из ГСП нижним поясом на колонну сверху
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

Добрый день, часто вижу чертежи где нижним поясом фермы треугольной просто кладут (пузом) ферму и приваривают к опорной плите оголовка колонны. Во всех учебниках в основном решения другого типа, через опорные ребра строганные. Как расчетом проверяется жизнеспособность узла при опирании пузом???

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: опирание пузом.jpg
Просмотров: 510
Размер:	42.9 Кб
ID:	146642  

Просмотров: 4281
 
Непрочитано 30.03.2015, 12:18
#2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


квадрат, сверху давит в.п., снизу - колонна

Как-то так, мне кажется
Вложения
Тип файла: pdf 121223.pdf (2.2 Кб, 511 просмотров)

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 30.03.2015 в 12:30.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2015, 13:12
#3
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
квадрат, сверху давит в.п., снизу - колонна

Как-то так, мне кажется
Вертикальные стенки рассчитать по устойчивости а горизонтальную как ригель рамы на момент выходит. А если верхний пояс и нижний одинакового сечения то считать нужно только вертикальные стенки нижнего пояса от потери устойчивости.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: продавливает.jpg
Просмотров: 378
Размер:	65.0 Кб
ID:	146658  

Последний раз редактировалось Saha, 30.03.2015 в 13:19.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 14:07
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Вертикальные стенки рассчитать по устойчивости
не только.
Вложения
Тип файла: pdf 1212231.pdf (2.2 Кб, 333 просмотров)
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2015, 20:09
#5
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
не только.
А сварка разве не выступает как защемление для вертикальных стенок ?
Saha вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 20:16
#6
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
А сварка разве не выступает как защемление для вертикальных стенок ?
нет
gomer вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 06:24
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


нет, конечно. Как защемление стенок выступают сами сопряжения "стенка-полка".
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 07:45
#8
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Опорный участок балки на смятие скорее тут проверять надо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: смятие.jpg
Просмотров: 334
Размер:	296.5 Кб
ID:	146698  Нажмите на изображение для увеличения
Название: опирание.jpg
Просмотров: 256
Размер:	122.4 Кб
ID:	146701  

Последний раз редактировалось Saha, 31.03.2015 в 09:06.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 06:46 Шаг треугольной фермы при пролете 18 метров
#9
Aydo

Начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 12.07.2014
Кызыл
Сообщений: 23


Добрый день, какой максимальный шаг можно сделать треугольной фермы из труб квадратного сечения, при пролете 18 метров? здания имеет размеры 18х90 м. . Стены монолитные. Высота фермы 3 м. . Верхний пояс сечением 120х5, нижний- 100х5. Снеговой район-второй(120).
Aydo вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 07:37
#10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от Aydo Посмотреть сообщение
Добрый день, какой максимальный шаг можно сделать треугольной фермы из труб квадратного сечения, при пролете 18 метров? здания имеет размеры 18х90 м. . Стены монолитные. Высота фермы 3 м. . Верхний пояс сечением 120х5, нижний- 100х5. Снеговой район-второй(120).
вобще-то фермы расчитывают и делают подбор сечений исходя из уже принятого шага (классика - 6м), я так понял у вас все наоборот. Значит нужно выполнить обратную задачу))))
зы: за чем?
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание треугольной фермы из ГСП нижним поясом на колонну сверху

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
опирание фермы на колонну (МК) Gammy Конструкции зданий и сооружений 147 30.09.2008 18:47
Тип опирания стропильной и подстроаильной фермы на колонну Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 2 21.08.2008 10:04
Боковое опирание легкой фермы на не менее легкую колонну Александр Бауск Конструкции зданий и сооружений 7 15.04.2008 21:15
Опирание прогона на пояс фермы 4атланин Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2007 15:20