Для чего нужно пониженное значение полезной нагрузки?
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 97
|
||
Просмотров: 37332
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Неправильно.
Пониженная нагрузка используется для сбора нагрузок на фундаменты, например. Учитывает вероятность максимальной нагрузки на каждый этаж. Также пониженная может давать максимальные усилия в неразрезных балках или большее опрокидывание, например. Также длительные нагрузки участвуют в трещиностойкости. Здесь может путаю, давно уже руками не считал. Где-то там в ж.б. есть подобный расчёт.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Ну да, только скорее у Вас.
Цитата:
Цитата:
Ну это, кажется да, но тут я не специалист. В целом (с учетом еще трещиностойкости) правильно |
||||
|
||||
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 97
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234
|
Midimi, Данные выше ответы не совсем корректны и правильны. Чтобы ответить на Ваш вопрос нужно взять СП "Нагрузки и воздействия" и разобраться, что стоит за понятием пониженной нагрузки. Об этом говорится где-то в начале СП. Так вот, пониженное значение временной нагрузки включает в себя только длительную часть этой нагрузки (без кратковременной части). Пониженная нагрузка используется в некоторых случаях при расчете по 2-му предельному состоянию. Например, при учете прогибов балок, если критерием выбраны эстетико-психологические требования или при расчете на длительное раскрытие трещин в ж.б. конструкциях. А вот на кратковременное раскрытие трещин извольте брать полное значение расчетной нагрузки.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
При необходимости учета влияния длительности нагрузок, при проверке на выносливость и в других случаях, оговоренных в нормах проектирования конструкций и оснований, кроме того, устанавливаются пониженные нормативные значения нагрузок от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий, от мостовых и подвесных кранов, снеговых, температурных климатических воздействий 5.2.3 Расчет оснований по деформациям должен производиться на основное сочетание нагрузок; по несущей способности — на основное сочетание, а при наличии особых нагрузок и воздействий — на основное и особое сочетания. При этом нагрузки на перекрытия и снеговые нагрузки, которые согласно СП 20.13330 могут относиться как к длительным, так и к кратковременным, при расчете оснований по несущей способности считают кратковременными, а при расчете по деформациям — длительными. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Не совсем. Как написано "в ряде случаев" полная кратковременная разбивается на две части: 1) пониженная длительная 2) оставшаяся часть - кратковременная. Эти две можно учитывать как вместе , так и отдельно пониженную длительную. А можно вообще не учитывать. И следует помнить, что для кратковременной и длительной разные коэф. сочетания.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234
|
Ой-ли! Что-то подсказывает мне, что это СП по основаниям и фундаментам. Многие здесь на форуме грешат тем, что дают цитаты и не указывают, откуда они взяты. Ну как-то нехорошо это.
------------------------------------------------------------------------------------------- Да это, как выяснилось, вообще цитаты из двух разных источников! Первая цитата из СП 20, вторая цитата из СП 22. Последний раз редактировалось Че Бурашка, 10.04.2016 в 19:52. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Ну вот видишь - сам разобрался. А то сразу вопить: откудааа!!(от верблюда!). ИнженерА, блин.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
Верность этой формулировки зависит от трактовки. Если подразумевается, что P=0.95*P1 +0.9*P2 (P - полная величина нагрузки в сочетании, а P1 и P2 соответственно длительная и кратковременная части, коэффициенты сочетаний условны), то не правильно. Если в комбинацию берется или 0.95*P1 или 0.9*P, то верно. |
||||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
IBZ, логика простая - кратковременная нагрузка разбивается на 2: длительную часть (пониженная) и кратковременную.
Насчёт туманности формулировки - согласен. Действительно можно понять как или-или.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
Цитата:
например, при расчете по 1 группе предельных состояний ж/б колонн или стен нужно проверять два случая: 1) на полное значение нагрузки (кратковременная); 2) на длительные нагрузки (куда входит пониженная полезная), при котором к расчетному сопротивлению бетона добавляется коэффициент 0,9 |
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Ну зачем же сразу лезть в бутылку и бросаться словами. Ну не дал, и что?
1) вам, дан в руки интернет. Мышки выделяете первые 3 слова цитаты. Далее (не ленясь) жмете правую клавишку и в выпадающей строке выбираете искать в Яндексе (если у вас яндекс) и опля..... 2) ну не ленитесь. Найти цитатку из общеизвестного источника, не такой уж труд. Offtop: Ну попробуйте найти вот откуда это Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день, научи его ловить рыбу, и он будет сыт всегда |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подойдет ли узел и схема (одна точно опоры и 2 точки приложения нагрузки). Нужно ваше мнение! | marsel'ka | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.08.2014 21:48 |
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) | Иро4ка | SCAD | 6 | 01.10.2010 20:32 |
Снижение полезной нагрузки на ригель перекрытия в соответствии со СНиП 2.01.07-85* | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 03.12.2009 13:53 |
Пониженное значение нагрузок в СНиПе | RIVID | Расчетные программы | 14 | 10.11.2006 20:47 |