Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234
|
Не всегда работает. Бывает выложат скрин из книжки и попробуй догадаться, что за источник.
|
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Цитата:
Цитата:
нельзя одновременно учитывать пониженное значение кратковременной нагрузки (в качестве длительной) и "оставшуюся " кратковременную часть! Мы используем либо полное значение нагрузки (как кратковременную), либо ее пониженное значение (как длительную). Как уже писали выше, пониженное значение используют при расчетах оснований по деформациям, при расчете прогибов (если расчет ведется из эстетико-психологичесих требований), а так же при необходимости учета влияния длительности нагрузок (как написано в начале СП20) - при расчетах по раскрытию трещин и определении кривизны.
__________________
Everybody Lies |
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
не понятен вопрос!
Еще по теме. Вот в Лире, например, в таблице РСУ мы задаем кратковременные нагрузки с полным значением и коэффициент доли длительности. Далее, при конструировании (при расчетах трещиностойкости), автоматически создается 4 группы РСУ: 1) РСУ расчетные полные (расчетные значения постоянных нагрузок + длительные + кратковременные с полным значением) 2) РСУ расчетные длительнодействующие (расчетные значения постоянных нагрузок + длительные + пониженное значение кратковременных нагрузок, полученное умножением их полного значения на коэффициент доли длительности, учитываются в сочетаниях как длительные) 3) и 4) - то же самое, только нормативные значения. Эти группы РСУ необходимы для определения продолжительного и непродолжительного раскрытия трещин, плюс для этих групп применяются свои диаграммы состояния бетона, соответствующие продолжительному или непродолжительному действию нагрузки.
__________________
Everybody Lies |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,094
|
что тут скажешь, СНиП 2.01.07-85 давно уже сказал:
Цитата:
Цитата:
Можно учитывать как вместе 30+120=150, так и отдельно пониженную 30 |
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
если так, то да.
__________________
Everybody Lies |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Ну вот - теперь всё ясно.
Весь вопрос в том как это учесть в расчётной программе. Если в таблице сочетаний есть пункт о длительной части, то без проблем. Если нет, то придётся разбивать на две - длительную и кратковременную.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
В Лире, например, все автоматически учитывается. Создаются те самые 4 группы РСУ, о которых писал выше. В группе РСУ расчетные (длительнодействующие) в сочетания входят постоянные + длительные + кратковременные с пониженным значением (т.е. умноженные на к-т доли длительности). Это можно проверить, посмотрев для элемента таблицу усилий по РСУ с полными значениями, от РСУ с длительнодействующими и создав соответственные РСН. Четко видно, что кратковременные умножаются на к-т доли длительности.
__________________
Everybody Lies |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694
|
...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Не думаю, что это нужно делать - ловля блох.
К тому же надо понимать для каких целей нужна длительная часть. Для металла она вообще не нужна. Для ж/б в коэффициенте длительности и т.д.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Pro100x3mal
Я читал гдето здесь на форуме,что при составлении РСН (РСУ только для сочетаний усилий) все коэффициенты и по нагрузке (для перевода из расчётных в нормативные) и по степени действия - в Лире не работают. Или нужно чтото там шаманить с программой. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.08.2015
Сообщений: 36
|
Это в Лире. Может кто-нибудь разъяснить как задавать временные нагрузки в Роботе?
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Бахил Цитата:
Т.е. кто-то на сегодня практикует создание сочетаний с пониженным значением + остатком от полного после пониженного? Если да, то где актуальное обоснование? - скан с неактульного СНиП.
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подойдет ли узел и схема (одна точно опоры и 2 точки приложения нагрузки). Нужно ваше мнение! | marsel'ka | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.08.2014 21:48 |
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) | Иро4ка | SCAD | 6 | 01.10.2010 20:32 |
Снижение полезной нагрузки на ригель перекрытия в соответствии со СНиП 2.01.07-85* | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 03.12.2009 13:53 |
Пониженное значение нагрузок в СНиПе | RIVID | Расчетные программы | 14 | 10.11.2006 20:47 |