Знает ли кто-нибудь вариант химического анкера с высокой несущей способностью при высоких температурах (более 100 градусов Цельсия) эксплуатации? В идеале не на эпоксидном вяжущем.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.

Последний раз редактировалось GGCAT, 12.11.2018 в 12:29.
Просмотров: 6198
 
Непрочитано 15.11.2018, 12:19
#21
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Если цементные не нравятся, то можно поискать среди механических. По сути огнестойкость будет равняться стойкости стали.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2018, 13:00
#22
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Если цементные не нравятся, то можно поискать среди механических. По сути огнестойкость будет равняться стойкости стали.
В моей ситуации невозможно применить механическое крепление. Т.к. элемент, устанавливаемый на хим. анкер является арматурным гнутиком. Ясно дело, что механический анкер согнуть не выйдет. А цементные это какие? Есть ли подобные анкера с установленной несущей способностью? Где такие материалы можно почитать? Если есть это было бы прекрасно, но я не нашел.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2018, 14:20
#23
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Ceresit CX5
http://ceresit.ua/rus/produkcia/122-...lya-ankerovki/

Последний раз редактировалось oleg_ua, 15.11.2018 в 14:31.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2018, 16:06
#24
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Где такие материалы можно почитать?
- см. Приложение 4 (силоксановый клей), Приложение 5 и 6 (цементный раствор) Пособия по анкерным болтам.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2018, 17:43
#25
Seeker

инженер-гидротехник
 
Регистрация: 13.04.2012
Москва
Сообщений: 126


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Кругом эпоксидка. Поэтому сути нет. Именно поэтому в посте №1 писал, что нужна НЕ эпоксидка.
Так у них и есть бетонные смеси типа MasterFlow® 980: Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, предназначенная для высокоточной цементации промышленного оборудования, подливки под опорные части колонн, омоноличивания стыков в железобетонных конструкциях и установки анкеров. Толщина заливки от 40 до 100 мм и выше.
Seeker вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2018, 17:53
#26
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Можно уточнить что за конструкция? Почему нельзя установить анкера при изготовлении ж. б. изделия?
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите выбрать химический анкер с высокой огнестойкостью

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сравнение приборов измерения прочности бетона. Помогите выбрать. ASR Обследование зданий и сооружений 75 03.04.2019 15:19
Помогите выбрать климатический район из таблицы 50* СНиП II-23-81* для Красноярска. Krieger Прочее. Архитектура и строительство 25 23.06.2016 08:37
Конструирование стропильной системы коттеджа, большой пролет, помогите выбрать оптимальный вариант Evgeny87 Конструкции зданий и сооружений 4 30.08.2013 06:57
Помогите выбрать расч. схему и узлы. Lohmatyi Конструкции зданий и сооружений 9 23.06.2010 13:06
Помогите выбрать проектор Syrex Разное 2 20.03.2007 12:46