Непрочитано 10.11.2009, 10:58 #1
Нет моментов в крайней колонне при расчете РАМЫ в СКАД 11
Жека СКДМ
 
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 88

Добрый день!
3-х пролетное здание с мостовыми опорными кранами, колонны ступенчатые 2-х ветвевые. При составлении расчетной схемы в Скаде использовал генерацию прототипов рамы, удалил ригель и вставил ферму.
При нагружении рамы в крайней колонне отсутствуют моменты.
Пожайлуста, подскжите что не так.

Вложения
Тип файла: rar Расчет рамы.rar (2.7 Кб, 106 просмотров)

Просмотров: 1727
 
Непрочитано 10.11.2009, 11:48
#2
konnitiva


 
Регистрация: 23.03.2006
Россия
Сообщений: 95


Все просто. Посмотрите на тип задачи (плоская деформация) и на направление местных осей стержней.
konnitiva вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 12:07
#3
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


1. Непонятно как Вы задали жесткость крайних стержней. Почему EIz=0?
2. Система геометрически изменяема. У Вас из плоскости рама не раскреплена, а по UХ - шарнир.
AK-47 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 12:12
#4
konnitiva


 
Регистрация: 23.03.2006
Россия
Сообщений: 95


Цитата:
Сообщение от AK-47 Посмотреть сообщение
У Вас из плоскости рама не раскреплена, а по UХ - шарнир.
это не страшно, т.к. это плоская система. Все, что нужно сделать - повернуть локальные оси.
konnitiva вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 12:18
#5
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


Я и не говорю, что страшно, просто геометрической изменяемости быть не должно.
AK-47 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Нет моментов в крайней колонне при расчете РАМЫ в СКАД 11

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
Как задать ветер на здание в целом при расчете в SCAD? Chief Justice SCAD 27 05.12.2006 10:44
суммарный момент при расчете рамы rakshin Конструкции зданий и сооружений 6 08.11.2005 14:33