Цитата:
Этот вопрос обсуждался здесь: http://forum.dwg.ru/archive/index.php/t-26107.html Да, согласен! И по поводу унификации и сама схема в СКАДе получилась не красивой |
|||
|
||||
Регистрация: 11.10.2012
Новочеркасск
Сообщений: 43
|
Посмотрел внимательней проект, оказывается помимо внутренней футеровки (бетона), на газоходах предусмотрена наружная изоляция (маты минераловатные толщиной 50 мм), я так понимаю она здесь и будет выполнять роль защиты внутренней поверхности от образования конденсата. Футеровка же в свою очередь в одном случае (горячий газаход) защищает метал от перегрева (температура дым. газов 400-450 градусов), в другом случае (холодный газоход) защищает метал от образования сернокислой коррозии (температура дым. газов 160 градусов, что близко к точке росы). На счет воздушной прослойки не знаю, пересмотрел все имеющиеся у меня проекты, везде футеровка плотно прилегает к металлу, держится на анкерах, который привариваются к металлу. В моем случае я думаю футеровку не стоит рассматривать как часть жесткости газохода, а просто в скаде дать нагрузку от ее веса, собирать ветер буду по диаметру наружной изоляции, а газоход представлю в виде стержня с эквивалентной жесткостью. Если я правильно понимаю то для определения эквивалентной жесткости моего круглого газахода, мне необходима программа консул, там я задаю мое сечение, а потом подбираю эквивалентный стержень моему сечению.
Поправьте если я пошел не в том направлении. С консулом я конечно намудрил, можнож просто в скаде стержню через параметрические сечения присвоить круглое сечение! Последний раз редактировалось ramchish, 06.12.2012 в 10:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2011
Україна, Полтава
Сообщений: 125
|
Цитата:
С консулом я конечно намудрил, можнож просто в скаде стержню через параметрические сечения присвоить круглое сечение! Да только не круглое а кольцевое наверное |
|||
|
||||
Регистрация: 11.10.2012
Новочеркасск
Сообщений: 43
|
Куда не шагну, везде темный лес (( Во вложении файлик для наглядности опирания газоходов на этажерку. Т.е. газоход через 4 "лапами" ставится на горизонтальные связи этажерки. Каким образом мне это реализовать в скад, для того чтобы ветер от газохода передавался на этажерку?
Последний раз редактировалось ramchish, 06.12.2012 в 11:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2011
Україна, Полтава
Сообщений: 125
|
спасибо!
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.10.2012
Новочеркасск
Сообщений: 43
|
Вот именно каким образом нарисовать эти лапы я и не пойму, думается что от узла газохода пустить 4 стержня, но какую им жесткость тогда назначать? Также нагрузку от веса футеровки мне прикладывать к стержню газохода, или же делить ее на 4 и прикладывать в узел примыкания лап к этажерке, как правильно?
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2011
Україна, Полтава
Сообщений: 125
|
Цитата:
1. Задать реальную, ту жесткость которая там есть, если существующее, если проектируемое, изначально подберите сечение (например швеллер), чтоб проходил по гибкости. После расчета проверяете эти связи по прочности и устойчивости. 2. Если проверять связи нет необходимости, а необходимо только передать нагрузки на этажерку, можно задать любую жесткотсь этим стержням и задать жесткую вставку. Я бы нагрузку от веса футеровки и утеплителя задавал отдельно, как равномерно распределенную по длине стержня, моделирующего газоход. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2011
Україна, Полтава
Сообщений: 125
|
Не за что! Рад, что помог!
Я был на семинаре в Киеве, готовится к выходу новая версия Scad Office 2012. Так что если у Вас версия 11.5, я бы пока не спешил ехать на обучение |
|||
|
||||
Регистрация: 11.10.2012
Новочеркасск
Сообщений: 43
|
Еще один вопросик, т.к. проставление ветровой нагрузки на мою конструкцию оказалась давольно-таки долгим занятием, появился вопрос, можно-ли для упрощения дать ветре по х, по у, и под 45 гр., и чтобы не задавать тоже самое по -х, по -у, поставить просто в РСУ галочку знакопеременные, или всетаки придется 4 направления и под 45 гр?
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2011
Україна, Полтава
Сообщений: 125
|
Цитата:
Нагрузки удобней задавать, если сначала создать группы элементов или группы узлов. Редактировать заданные, как узловые, так и распределенные нагрузки можно из раскрывающегося списка с таблицами нагрузок. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.10.2012
Новочеркасск
Сообщений: 43
|
Сергей день добрый! Я извиняюсь за шквал вопросов от меня, на данном этапе я дал нагрузку только по х, после линейного расчета с комбинацией собственный вес и статический ветер по х, у меня уже коэф запаса устойчивости системы 1.6, а еще будет нагрузка от оборудования, пульсация.......... у меня складывается впечатление что я делаю что-то не так. Вот как выглядит моя схемка на данный момент!
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2011
Україна, Полтава
Сообщений: 125
|
1. Для вертикальных элементов направление местных осей должно быть вверх, другими словами приучите себя в СКАДе рисовать снизу вверх
2. Общий коэф. запаса я находил для комбинации загружений получился к=1,54; 3. Вызывают сомнения необходимость закрепления труб по всем направлениям и углам поворота вверху. 4. Вторая труба никак не соединяется с этажеркой. 5. Превышает устойчивость при сжатии в раскосах из швеллера 10П, длиной 3,45м, к=2,01, нужно или увеличить сечение элемента или уменьшить его расчетную длину введением в расчетную схему дополнительного раскоса или изменить тип решетки на крестовую, при которой исключается сжатие. 6. Также необходимо определять коэф. расчетной длины раскоса для данного типа решетки по СП или СНиП (может быть меньше 1). 7. С235 нежелательно использовать при проектировании высотных сооружений (или вы проверяете сущ. ) 8. Полную ветровую нагрузку Вы находите вручную или это только статическая? 9. Приведите ветровую нагрузку к поясам и задавайте ее только на пояса. 10. Уберите лишние и не нужные элементы: козырьки и др. консольные элементы, которые не виляют на общую несущую способность. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.10.2012
Новочеркасск
Сообщений: 43
|
1. На счет вертикальных эл-ов спасибо, учту на будущее.
2. Коэф. запаса действительно я считал не от комбинаций, а от загружений, спасибо поправил! 3. Трубы вообще убрал, к ним вернусь позже, хочу сначала проверить свою конструкцию собственным весом и ветром (для начала только статическим). 4. - 5. С этим моментом буду разбиратся 6. Можно уточнить что за СП, СНиП мне посмотреть чтобы разобраться с этим моментом. 7. Я проверяю существующий проект, точнее не проверяю а учусь на существующем проекте. В проекте стоит прокат из Ст3сп5, т.к. я механик, в строительных сталях еще особо не селен, но знаю что С235 это что-то типа Ст3, поэтому ее и поставил. 8. Ветровую нагрузку нахожу вручную, это только статическая, динамическую составляющую буду считать с помощью Scad, но только после того как разберусь со статикой. 9. Я не пойму как это сделать. 10. Лишние элементы не буду убирать, т.к. помимо двух газаходов представленных мной ранее, будут еще воздуховоды, которые как раз и будут опираться на эти козырьки и консоли. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.06.2010
Сообщений: 115
|
Здравствуйте форумчане. Такая проблема: необходимо рассчитать металлическую башню высотой 25м на действие ветровых нагрузок. У нас 3-й ветровой район. Разделил башню на секции высотой по 5м (5 секций), нашел нагрузку Ак на площадь ограниченную контуром конструкции секции. Дошел до момента где необходимо посчитать нагрузку Wм на погонный метр пояса. Я считал Wм=0,038*1,0*0,242*1,4=0,013 (нагрузка на одну из секций). Подскажите как посчитать нагрузку на погонный метр пояса. Пояс секции выполнен из равнополочного уголка 125х10мм
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.07.2018
Сообщений: 1
|
День добрый, подскажите плз, проблема схожа с автором темы, но мне досталось проверять расчёты сделанные предыдущими конструкторами, по СП 20 формулы не подходят, я не могу проверить верность расчётов, например если там где зеленым обведено, в первом столбце если принять η=0.92, то значение по формуле сt=cx(1+η) совпадает почти, а вот дальше не сходится, так если ct(II) это ветер 45гр. то по СП это k1=1.2 и при умножении ct(I) на 1.2 не получается ct(II). Так же и wm для района V=0.6кПа с k=1.771 и ct=0.365 не получается. Где я ошибаюсь, подскажите пожалуйста?
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ветровая нагрузка в продольном направлении | Ulia | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 23.05.2011 19:10 |
Ветровая нагрузка при расчете крена фундамента башни | budim8 | Основания и фундаменты | 7 | 10.02.2011 20:48 |
Ветровая нагрузка на открытые навесы | LavrVa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.09.2009 14:19 |
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе | Michail | Лира / Лира-САПР | 4 | 04.02.2006 17:33 |
Ветровая нагрузка при расчете вантовой конструкции | Jeka | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 19.12.2005 20:21 |