| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой коэффициент надежности по нагрузке брать?

Какой коэффициент надежности по нагрузке брать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.06.2013, 10:15
Какой коэффициент надежности по нагрузке брать?
DK+
 
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
где-то на земном шарике
Регистрация: 13.04.2013
Сообщений: 352

Рассчитываю фундамент под башней. Согласно рекомендаций п.5.6.27 СП22.13330.2011 эпюра давлений под фундаментом должна быть трапециевидной с отношением краевых давлений не менее 0,25. С каким коэффициентом надежности по нагрузке мне брать ветровую нагрузку на башню и собственный вес конструкции (башни, фундамента и пригружающего фундамент грунта)? Я правильно понимаю, что согласно п.5.2.2 СП22.13330.2011 коэффициент надежности по всем нагрузкам должен быть равен 1,0?
Просмотров: 22809
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 13:30
#21
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


swell{d}, нестыковок в наших СНиПах, к сожалению много. И как тут бедному проектировщику быть.
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 13:33
#22
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


в 15.1.5 речь идёт о расчёте прогибов, а в 8.1.2 - расчёт по прочности.
просто если прочитать только эти два предложения, кажется, что это нестыковки. а если весь сп целиком осилить, то всё встаёт на свои места.

п.с. мне вот, например, непонятно, почему гамма ф присутствует в формуле (11.8), но это совсем другой разговор
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 15:22
#23
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
мне вот, например, непонятно, почему гамма ф присутствует в формуле (11.8), но это совсем другой разговор
Да нет, это как раз имеет непосредственное касательство к теме обсуждения. Теперь придется запрашивать у изготовителей башен освещения расчет башен с гамма фи =1,0 , поскольку простым делением выданных нам "расчетных" нагрузок от башен на фундаменты на 1,4 мы требуемые усилия не получим.
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 15:35
#24
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


если вы это к тому, что гамма ф под корнем, то там всегда 1,4, независимо от того, по какой группе считаем.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 15:37
#25
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
если вы это к тому, что гамма ф под корнем, то там всегда 1,4, независимо от того, по какой группе считаем.
Почему так? Как тогда переходить от расчетных усилий 1-й группы, к расчетным усилиям 2-й?
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 15:44
#26
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


почему так - ответить могут только авторы СП, но судя по видео, они тоже какие-то му-му
переходить - как обычно: считаете нормативные значения (при этом в 11.8 подставляете 1,4), затем полученные нормативные значения умножаете на 1,4 для 1 группы или на 1,0 для второй.
логики никакой, согласен
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 15:56
#27
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


swell{d}, действительно, похоже, что так. Мой разум этого постичь не может.
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 17:15
#28
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


Просто походу, кто-то перегрелся на солнце в выходные.
Пост #15 дает ответ целиком и полностью.

P/S/ Тему лучше закрывать.
agafosha вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 20:42
#29
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
Читаю Ваш любимый СП.20.13330.2011:
Какой любимый. Я толком-то его ещё не читал.
Цитата:
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
11.1.12 Коэффициент надежности по ветровой нагрузке следует принимать равным 1,4.
Ну да.

Offtop: Чё курил?...
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2018, 21:24
#30
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,978


А такой вопрос.

Согласно п. 5.3.16 СП 22.13330.2016 "Все расчеты оснований следует выполнять с использованием расчетных значений характеристик грунтов X, вычисляемых по формуле X = Xn / гамма g", причём согласно п. 5.3.18 "В ряде случаев расчетные значения характеристик грунта должны быть определены с двусторонней доверительной вероятностью, а в качестве расчетных приняты те значения, которые повышают надежность проектного решения. В силу этого коэффициенты гамма g могут принимать значения как выше, так и ниже 1,0. Примечание - Например, вес грунта (определяемый по расчетному значению плотности) является благоприятным фактором при расчете сооружения на всплытие, несущей способности фундамента или пассивного давления грунта и неблагоприятным при определении активного давления грунта".

Значит, при определении активного давления на фундамент (неблагоприятный фактор) мы берём вес грунта с гамма g < 1, а при определении пассивного (благоприятный фактор) с гамма g > 1, при этом плотность грунта будет больше или меньше нормативной.

Но есть ещё п. 5.2.2 того же СП 22.13330.2016, который говорит, что "Все расчеты оснований следует проводить на расчетные значения нагрузок и воздействий, которые определяют как произведение нормативных нагрузок или воздействий на коэффициент надежности по нагрузке гамма f, устанавливаемый с учетом группы предельного состояния", а п. 5.2.3 так же точно уточняет: "Следует учитывать в расчетах, что одни и те же нагрузки и воздействия могут оказывать, как неблагоприятное, так и благоприятное влияние при анализе тех или иных предельных состояний. В тех случаях, когда нагрузки и воздействия оказывают благоприятное влияние, коэффициент надежности по нагрузке следует принимать меньшим единицы. Примечание - Примером может служить собственный вес конструкций или вес грунта обратной засыпки при расчете сооружения на всплытие."

Когда нагрузкой является собственный вес грунта, коэффициенты гамма g и гамма f описывают одно и тоже явление - изменчивость свойств грунта, если гамма g использован, то явление изменчивости учтено и гамма f вводить уже не надо. Но откуда это следует из СП 22.13330.2016?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2018, 23:19
#31
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Для определения R гамма g, для давления под подошвой гамма f.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2018, 00:01
#32
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,978


Со 1 2 ГПС понятно (гамма g для альфа=0,85 и гамма f = 1), а вот в 2 1-ой наложение коэффициентов вышло.

Последний раз редактировалось SetQ, 25.03.2018 в 23:28. Причина: Опечатка, которую заметил Атрибут
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2018, 19:46
1 | 1 #33
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 468


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
С 1 ГПС понятно (гамма g для альфа=0,85 и гамма f = 1), а вот во 2-ой наложение коэффициентов вышло.
С 2 ГПС понятно (гамма g для альфа=0,85 и гамма f = 1), а вот в 1-ой наложение коэффициентов вышло.

----- добавлено через ~56 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Когда нагрузкой является собственный вес грунта, коэффициенты гамма g и гамма f описывают одно и тоже явление - изменчивость свойств грунта, если гамма g использован, то явление изменчивости учтено и гамма f вводить уже не надо.
вот это класс, сначала создаем проблему

Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Но откуда это следует из СП 22.13330.2016?
затем мучительно ищем ответ

Правильно так , как и во всех остальных случаях. Частный случай не исключение -
Когда нагрузкой является собственный вес грунта, несмотря на то что коэффициенты гамма g и гамма f описывают одно и тоже явление - изменчивость свойств грунта, по грунту (материалу) учитывается гамма g, по нагрузкам учитывается гамма f. Т.е. учитываются одновременно, но каждый по своему направлению - по грунту, по нагрузкам.

Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Значит, при определении активного давления на фундамент (неблагоприятный фактор) мы берём вес грунта с гамма g < 1, а при определении пассивного (благоприятный фактор) с гамма g > 1, при этом плотность грунта будет больше или меньше нормативной.
внимательно изучите ГОСТ 20522-2012, если правильно понял гамма g < 1 - нет такого (пусть рассудят профи изыскатели, по крайней мере формула 7 в пункте 6.5 однозначна).
Если g < 1 - действительно нет, то возможно в п. 5.3.18 ошибочно записано
Цитата:
В силу этого коэффициенты гамма g могут принимать значения как выше, так и ниже 1,0

Последний раз редактировалось Атрибут, 25.03.2018 в 22:53.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2018, 22:18
#34
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,978


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
вот это класс, сначала создаем проблему
СП создаёт проблему же.

Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Т.е. учитываются одновременно
Если посмотреть примеры расчёта, то гамма берётся или единожды (Руководство по проектированию подпорных стен к СНиП 2.01.02-85, Пример 1), либо вообще не вводится, два раза на 0,9 или 1,1 до сих пор никто по моими наблюдениям не умножал.

Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
внимательно изучите ГОСТ 20522-2012, если правильно понял гамма g < 1 - нет такого (пусть рассудят профи изыскатели, по крайней мере формула 7 в пункте 6.5 однозначна).
Но там же примечание к п. 6.5: "В отдельных расчетах проектировщиком перед величиной ро альфа может быть принят знак "+", чтобы обеспечивалась большая надежность основания или сооружения", в этом случае гамма g и становится меньше единицы.

Плотность ро - это случайная величина, ро n - нормативная плотность - это математическое ожидание, ро I и ро II, которые дают в геологическом отчёте - это нижняя граница случайной величины с учётом вероятности (0,85 или 0,95), а так же существует и верхняя граница, вот за неё и толкует п. 5.3.18 СП 22. Результаты измерений ещё пишут в виде 123±45.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2018, 22:38
#35
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Вопрос, конечно, интересный. Я бы оба коэффициента учёл, т. к. дело тёмное.
Получается, если берём вес грунта для 1 ГПС из изысканий, то гамма_f из СП 20 учитывать не следует?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2018, 22:52
#36
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 468


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Но там же примечание к п. 6.5: "В отдельных расчетах проектировщиком перед величиной ро альфа может быть принят знак "+", чтобы обеспечивалась большая надежность основания или сооружения", в этом случае гамма g и становится меньше единицы.
да так

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Если посмотреть примеры расчёта, то гамма берётся или единожды (Руководство по проектированию подпорных стен к СНиП 2.01.02-85, Пример 1), либо вообще не вводится, два раза на 0,9 или 1,1 до сих пор никто по моими наблюдениям не умножал.
остается повторить - когда нагрузкой является собственный вес грунта, по грунту (материалу) плотность делиться на гамма g, по нагрузкам плотность умножается на гамма f.

Последний раз редактировалось Атрибут, 25.03.2018 в 23:00.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2018, 23:23
#37
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,978


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Получается, если берём вес грунта для 1 ГПС из изысканий, то гамма_f из СП 20 учитывать не следует?
Здравый смысл и практика проектирования говорят так, но где это написано в новых СП? Может, просто, когда нужна нагрузку от веса грунта забыть временно, что это грунт, взять его нормативную плотность и умножить на нужную гамму_f, но эти гаммы_f можно подсмотреть у геологов в отчёте (ро_I / ро_n).

Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
когда нагрузкой является собственный вес грунта, по грунту (материалу) плотность делиться на гамма g, по нагрузкам плотность умножается на гамма f.
и получается неправильный результат расчёта.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 04:53
#38
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 468


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от eilukha
Получается, если берём вес грунта для 1 ГПС из изысканий, то гамма_f из СП 20 учитывать не следует?
Здравый смысл и практика проектирования говорят так, но где это написано в новых СП?
бррр, тьма наступает.

Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
взять его нормативную плотность и умножить на нужную гамму_f
тьма отступает.

Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
эти гаммы_f можно подсмотреть у геологов в отчёте (ро_I / ро_n)
нет у геологов в отчете гамма f.
Гамма f - коэф. надежности по нагрузке СП 20, учитывает толщину слоя грунта выше или ниже проектной.
Гамма g (ground) - коэф. надежности по грунту (материалу) СП 22, учитывает изменчивость свойств грунта.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Гамма g - коэф. надежности по грунту СП 22 по сути Гамма m - коэф. надежности по материалу СП 16.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 06:48
1 | 1 #39
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 595


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Значит, при определении активного давления на фундамент (неблагоприятный фактор) мы берём вес грунта с гамма g < 1, а при определении пассивного (благоприятный фактор) с гамма g > 1, при этом плотность грунта будет больше или меньше нормативной.
п. 9.19 СП22
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок2.JPG
Просмотров: 90
Размер:	50.9 Кб
ID:	200546  

Последний раз редактировалось 27legion, 26.03.2018 в 07:00.
27legion вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 19:20
#40
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,978


27legion, благодарю!

В примере на стр. 181-183 "Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83" тоже гаммы ни разу не вводят.
SetQ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой коэффициент надежности по нагрузке брать?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ДБН В.1.2-2:2006 коэффициент надежности за нагрузкой Yf. второе предельное состояние Askerovich Конструкции зданий и сооружений 35 28.09.2012 16:39
Подскажите какой коэффициент инфляции bongiovi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 09.04.2009 14:16
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай Lena_T Основания и фундаменты 3 23.01.2009 18:10
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств primdim Конструкции зданий и сооружений 7 17.12.2008 15:27
коэф надежности по нагрузке ILi Конструкции зданий и сооружений 1 10.01.2008 13:51