Допустимые отклонения толщины стенки трубы
alex86nv
 
Регистрация: 14.08.2017
Сообщений: 3

Подскажите пож-та, какие допустимые отклонения толщины стенки у 530мм трубы? Стенка 10 в моем случае. В ГОСТах размытые ответы
Просмотров: 3005
 
Непрочитано 17.08.2017, 12:29
#2
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,158


В ГОСТ всё есть, например: в ГОСТ 10704 при диаметре труб свыше 152 мм есть ссылка на ГОСТ 19903-74* для максимальной ширины листа нормальной точности, в котором находим: табл. 3 (+1,00, -0,80).
Всё конкретно, вот только Вы не указываете о какой трубе речь .......
Зяблик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2017, 13:58
#3
alex86nv


 
Регистрация: 14.08.2017
Сообщений: 3


Не понял вопрос. Обычная труба 09Г2С
alex86nv вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2017, 14:23
#4
Инжинер канструктoр

Расчет смет на продавливание
 
Регистрация: 11.07.2016
Сообщений: 88


Цитата:
Сообщение от alex86nv Посмотреть сообщение
Обычная труба 09Г2С
А, ну, для обычной другое дело. Тогда смотрите ГОСТ 10704 в п.6.
__________________
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом
Инжинер канструктoр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2017, 14:32
#5
alex86nv


 
Регистрация: 14.08.2017
Сообщений: 3


Но в этом госте, на трубы диаметром свыше 152мм предлагают смотреть в ГОСТ 19903, там у меня вообще глаза разбегаются
alex86nv вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2017, 07:57
#6
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
табл. 3 (+1,00, -0,80).
Смотрите предельные допуски толщин ....
Зяблик вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Допустимые отклонения толщины стенки трубы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Где найти допустимые отклонения верха шпунтовой стенки Иван1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 сегодня 11:32
Допустимые отклонения монолитных конструкций kamiluh Железобетонные конструкции 28 28.06.2017 11:59
Есть ли ограничение по отношению толщины полки к стенки в сварных двутаврах? pro9 Металлические конструкции 15 27.04.2017 13:07
Величина макисмального отклонения верха причальной стенки по нормам и гостам МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.04.2011 13:47
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08