| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нагрузка не стенку опалубки?

Нагрузка не стенку опалубки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.01.2010, 17:19 #1
Нагрузка не стенку опалубки?
PPRщик
 
Регистрация: 21.04.2009
Сообщений: 35

Суть вопроса следующем будущая (бетонная) конструкция длиной 10м, высотой 5м, и шириной 90см. Необходимо подсчитать давление на боковую стенку, чтоб подобрать сечение (несущего элемента), кто чем может поделиться, по поводу подсчета на 1 м2, максимальная нагрузка я так понимаю будит в низу.
Просмотров: 18593
 
Непрочитано 26.01.2010, 17:54
1 | #2
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 400


Вот выдержка из СНиП 3.03.01-87

Код:
[Выделить все]
                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 11

                                                      Обязательное

             НАГРУЗКИ И ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ОПАЛУБКИ
        МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

    1. При расчете опалубки, лесов и креплений должны  приниматься
следующие нормативные нагрузки:
    вертикальные нагрузки
    а) собственная масса опалубки и лесов, определяемая по  черте-
жам. При  устройстве деревянных  опалубок и  лесов объемную  массу
древесины следует принимать: для хвойных пород - 600 кг/куб.м, для
лиственных пород - 800 кг/куб.м.
    б) масса свежеуложенной бетонной смеси, принимаемая для бетона
на гравии или  щебне из камня  твердых пород -  2500 кг/куб.м, для
бетонов прочих видов - по фактическому весу;
    в) масса арматуры должна приниматься по проекту, а при отсутс-
твии проектных данных - 100 кг/куб.м железобетонной конструкции;
    г) нагрузки от людей и транспортных средств при расчете палубы,
настилов и непосредственно поддерживающих их элементов лесов - 2,5
кПа; палубы или настила при расчете конструктивных элементов - 1,5
кПa.
    П р и м е ч а н и я: 1. Палуба, настилы и непосредственно под-
держивающие  их  элементы  должны  проверяться  на сосредоточенную
нагрузку от массы рабочего с грузом (1300Н) либо от давления колес
двухколесной тележки  (2500Н) или  иного сосредоточенного  груза в
зависимости от способа подачи бетонной смеси (но не менее 1300 Н).
    2. При ширине досок палубы или настиле менее 150 мм  указанный
сосредоточенный груз распределяется на две смежные доски.

    д) нагрузки от  вибрирования бетонной смеси  - 2 кПа  горизон-
тальной поверхности (учитываются только при отсутствии нагрузок по
подп. "г");

    горизонтальные нагрузки
    е)  нормативные  ветровые  нагрузки  -  в соответствии со СНиП
2.01.07-85;
    ж) давление свежеуложенной бетонной смеси на боковые  элементы
опалубки, определяемое по табл. 1 настоящего приложения.
    П р и м е ч а н и е. Во всех случаях величину давления бетон-
ной смеси следует ограничить величиной гидростатического давления
                                                           yh2
Рmax=yh, результирующее давление при треугольной эпюре Р = ---;
                                                            2
    з) нагрузки  от сотрясений,  возникающих при  укладке бетонной
смеси в опалубку бетонируемой конструкции, принимаются по табл.  2
настоящегo приложения;

         
                                                         Таблица 1
------------------------------------------------------------------
       Способ        ¦     Расчетные формулы      ¦    Пределы
     уплотнения      ¦      для определения       ¦  применения
                     ¦   максимального бокового   ¦    формулы
                     ¦давления бетонной смеси, кПa¦
---------------------+----------------------------+---------------
С помощью вибраторов:¦   Р = yН                   ¦
                     ¦   P = y(0,27+0,78)К1К2     ¦
   внутренних        ¦                            ¦H <= R
                     ¦                            ¦v < 0,5
                     ¦                            ¦v >= 0,5 при условии,
                     ¦                            ¦что H >= 1 м
                     ¦                            ¦
  наружных           ¦                            ¦Н <= 2R1
                     ¦                            ¦v < 4,5
                     ¦                            ¦v > 4,5 при условии,
                     ¦                            ¦что Н > 2 м

    Обозначения, принятые в табл.1:
    Р - максимальное боковое давление бетонной смеси, кПа;
    y - объемная масса бетонной смеси, кг/куб.м;
    Н - высота уложенного слоя бетонной смеси, оказывающего давле-
        ние на опалубку, м;
    v - скорость бетонирования конструкции, м/ч;
R, R1 - соответственно радиусы действия внутреннего и наружного
        вибратора, м;
   К1 - коэффициент, учитывающий влияние консистенции бетонной
        смеси: для жесткой и малоподвижной смеси с осадкой конуса
        0-2 см - 0,8; для смесей с осадкой конуса 4-6 см - 1; для
        смесей с осадкой конуса 8-12 см - 1,2.
   К2 - коэффициент для бетонных смесей с температурой: 5-7 °С -
        1,15; 12-17 °С - 1; 28-32 °С - 0,85.
------------------------------------------------------------------

    и) нагрузки от вибрирования бетонной смеси - 4 кПа верти-кальной поверхности опалубки.

    П р и  м е ч  а н и  е. Указанные нагрузки  должны учитываться
только при отсутствии нагрузок по подп. "з".

    2.  При  наружной  вибрации  несущие элементы опалубки (ребра,
схватки, хомуты и т. п.), их крепления и соединения должны  допол-
нительно рассчитываться на местные воздействия вибраторов. Нагруз-
ки принимаются согласно закону гидростатического давления.


                                                         Таблица 2
------------------------------------------------------------------
        Способ подачи бетонной смеси              ¦Горизонтальная
                 в опалубку                       ¦   нагрузка
                                                  ¦  на боковую
                                                  ¦ опалубку, кПв
--------------------------------------------------+---------------
Спуск по лоткам и хоботам, а также непосредственно¦       4
из бетоноводов                                    ¦
Выгрузка из бадей емкостью, куб.м:                ¦
    от 0,2 до 0,8                                 ¦       4
    св. 0,8                                       ¦       6

    П р и м е ч а н и я: 1. Указанные динамические нагрузки должны
учитываться полностью при расчете досок палубы и поддерживающих ее
ребер. Балки (прогоны), поддерживающие ребра, следует рассчитывать
в соответствии с фактической схемой конструкций, учитывая  динами-
ческие воздействия в виде  сосредоточенных грузов от двух  смежных
ребер при расстоянии между ними до 1 м и от одного ребра при  рас-
стоянии между  ребрами 1  м и  более. При  этом должно учитываться
наиболее невыгодное расположение этих грузов.
    2. Конструктивные элементы, служащие опорами балок (прогонов),
например, подкосы, тяжи и др., следует рассчитывать на нагрузку от
двух смежных ребер,  расположенных по обе  стороны рассчитываемого
элемента (при расстоянии между ребрами менее 1 м), либо от  одного
ребра, ближайшего к этому  элементу (при расстоянии между  ребрами
1 м и более).
------------------------------------------------------------------

    3. Выбор  наиболее невыгодных  сочетаний нагрузок  при расчете
опалубки и поддерживающих лесов должен осуществляться в соответст-
вии с табл. 3 настоящего приложения.
    4. При расчете элементов опалубки и лесов по несущей способно-
сти нормативные нагрузки, указанные в п. 1, необходимо умножать на
коэффициенты перегрузки, приведенные в табл. 4 настоящего приложе-
ния.
    При совместном действии полезных и ветровых нагрузок все  рас-
четные нагрузки, кроме собственной массы, вводятся с коэффициентом
0,9.
    При расчете элементов опалубки и лесов по деформации норматив-
ные нагрузки учитываются без умножения на коэффициенты перегрузки.
    5. Распределение давления по высоте опалубки принято по анало-
гии с гидростатическим давлением по треугольной эпюре.
    6.   Прогиб  элементов  опалубки  под действием воспринимаемых
нагрузок не должен превышать следующих значений;
    1/400 пролета элемента опалубки;
    1/500 пролета для опалубки перекрытий.

                                   

                                                         Таблица 3
------------------------------------------------------------------
                                      ¦Виды нагрузок на опалубку,
                                      ¦  леса и крепления для
                                      ¦     расчета (см.п.1)
    Элементы опалубки                 +---------------------------
                                      ¦по несущей  ¦по деформации
                                      ¦способности ¦
--------------------------------------+------------+--------------
1. Опалубка плит и сводов и поддержи- ¦ а+б+в+г    ¦     а+б+в
вающие ее конструкции                 ¦            ¦
                                      ¦            ¦
2. Опалубка колонн со стороной сечения¦   ж+и      ¦       ж
до 300 мм и стен толщиной до 100 мм   ¦            ¦
                                      ¦            ¦
3. Опалубка колонн со стороной сечения¦   ж+з      ¦       ж
более 300 мм и стен толщиной более    ¦            ¦
100 мм                                ¦            ¦
                                      ¦            ¦
4. Боковые щиты коробов балок, прого- ¦   ж+и      ¦       ж
нов и арок                            ¦            ¦
                                      ¦            ¦
5. Днища коробов балок, прогонов и    ¦ а+б+в+д    ¦     а+б+в
арок                                  ¦            ¦
                                      ¦            ¦
6. Опалубка массивов                  ¦   ж+з      ¦       ж
------------------------------------------------------------------

                                                         Таблица 4
------------------------------------------------------------------
             Нормативные нагрузки                 ¦ Коэффициенты
                                                  ¦  перегрузки
--------------------------------------------------+---------------
1. Собственная масса опалубки и лесов             ¦      1,1
2. Масса бетона и арматуры                        ¦      1,2
3. От движения людей и транспортных средств       ¦      1,3
4. От вибрирования  бетонной смеси                ¦      1,3
5. Боковое  давление  бетонной смеси              ¦      1,3
6. Динамические от сотрясения при выгрузке бетон- ¦      1,3
ной смеси                                         ¦
------------------------------------------------------------------



    7. Расчет лесов и опалубки на устойчивость против  опрокидыва-
ния следует  производить при  учете совместного  действия ветровых
нагрузок и собственной массы, а при установке опалубки совместно с
арматурой - также и массы последней. Коэффициенты перегрузок долж-
ны приниматься равными: для ветровых нагрузок 1/2, для  удерживаю-
щих нагрузок - 0,8.

                                                         Таблица 5
-----------------------------------------------------------------------
                      ¦Нормативная нагрузка сцепления, кПа, при отрыве
                      +------------------------------------------------
                      ¦     нормальном        ¦         под углом 45°
 Материал палубы      +------------------------------------------------
                      ¦продолжительность контакта бетона с опалубкой, ч
                      +------------------------------------------------
                      ¦   12  ¦  24   ¦  72   ¦   12  ¦   24   ¦  72
-----------------------------------------------------------------------
                         4,8*    5,5    11,7     5,8     6,5     15,3
1. Сталь                 ----    ---    ----     ---     ---     ----
                         6,2     7,6     13      7,4     8,3     17,1

                          1      2,5     3,3      2      3,8      5,6
2. Текстолит             ---     ---     ---     ---     ---      ---
                         1,6     2,9     3,6     2,7     4,1       6

                         1,7     2,8     5,9     2,7     4,5       7
3. Стеклопластик         ---     ---     ---     ---     ---      ---
                         3,1     3,6     7,7      4      6,3      9,1

                         3,9     6,4     7,5     4,7      7        12
4. Фанера без покрытия   ---     ---     ---     ---     ---      ---
                         5,4     8,2      11     6,9     9,5       15

5. Фанера с защитной     2,5     3,8     4,5      4       6        9
   фенолформальде-       ---     ---     ---     ---     ---      ---
   гидной пленкой         4      5,1      6      5,8     7,5       12
_________
    * Над чертой - для бетона класса В7,5, под чертой - для бетона
    класса В20.
------------------------------------------------------------------

    8. Расчет  опалубки-облицовки, остающейся  в теле  сооружения,
необходимо выполнять  как расчет  основных элементов  сооружения с
последующей проверкой на воздействие нагрузок, приведенных в п. 1.
    9. Для расчета устройств, обеспечивающих предварительный отрыв
створок  блок-форм  крупнощитовой  опалубки, объемно-переставной и
тоннельной  опалубки,  следует  принимать  нормативные нагрузки по
табл. 5  и 6.  Для расчета  усилий срыва  катучей опалубки следует
принимать нормативные нагрузки по табл.7 настоящего приложения.

                                          

    10. Расчетные сопротивления материалов принимаются с коэффици-
ентом К. Увеличение расчетных сопротивлений при  кратковременности
действия нагрузки  К для  древесных материалов  принимается равным
1,4.
    Усилие  отрыва  опалубки от бетона рекомендуется определять по
формуле:
                        Рот = Ксо•бн•Fк,
где Ксо - коэффициент, учитывающий условия отрыва и степень жест-
          кости опалубки, определяется по табл. 6;
    бн  - нормативная нагрузка сцепления, кПа;
    Fк  - площадь контакта опалубки с бетоном, м2.

                                                         Таблица 6
------------------------------------------------------------------
              Опалубка                              ¦      Ксо
----------------------------------------------------+-------------
1. Мелкощитовая:                                    ¦
   деревянная                                       ¦     0,15
   комбинированная                                  ¦     0,35
   стальная                                         ¦     0,40
2. Крупнопанельная (панели из мелких щитов)         ¦     0,25
3. Крупнощитовая                                    ¦     0,30
   Объемно-переставная                              ¦     0,45
   Блок-формы                                       ¦     0,55
------------------------------------------------------------------

    Для определения расчетных значений нагрузки касательного сцеп-
ления данные табл. 6 следует умножать на коэффициент 1,35.

                                                         Таблица 7
------------------------------------------------------------------
                           ¦Нормативная нагрузка касательного сце-
                           ¦пления, кПа,после контанта с бетонной
      Материал палубы      ¦    смесью и бетоном в течение
                           +--------------------------------------
                           ¦  20 мин ¦ 30 мин  ¦  2 ч   ¦  24 ч
---------------------------+---------+---------+--------+---------
1. Сталь                   ¦   1,6*  ¦  1,7    ¦  3,1   ¦   11
2. Текстолит               ¦   1,4   ¦  1,5    ¦  3     ¦    9,5
3. Стеклопластик           ¦   2,2   ¦  2,4    ¦  5     ¦   12
4. Фанера с защитной фенол-¦   1,2   ¦  1,3    ¦  2,7   ¦    8
   формальдегидной пленкой ¦         ¦         ¦        ¦
_________
   * Для бетона класса В10.
От себя добавлю, что величина давления бетонной смеси будет сильно зависеть от скорости подъема бетона.
-mavlin- вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2010, 18:22
#3
cos


 
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от -mavlin- Посмотреть сообщение
Вот выдержка из СНиП 3.03.01-87
Замечу, что это приложение 11 уже не действует (отменено). Вместо него, как впрочем и всего раздела "Опалубочные работы" теперь используется ГОСТ 52085-2003. Там есть отличия в расчете.
cos вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2010, 20:59
#4
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от cos Посмотреть сообщение
Замечу, что это приложение 11 уже не действует (отменено). Вместо него, как впрочем и всего раздела "Опалубочные работы" теперь используется ГОСТ 52085-2003. Там есть отличия в расчете.
В РБ действует, насколько мне известно.
-mavlin- вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2010, 16:55
#5
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


В электронных версиях (надеюсь, только в них) СНиП 3.03.01-87 в таблице 1 есть ошибка в формуле P = y(0,27+0,78)К1К2 (внимание везде надо)
В новом уже стоит V после 0,27

На самом деле достаточно нелепая формула, которой пользоваться для сверхжидких бетонов при высокой опалубке не советовал бы.
Заполняю я например бетон со скоростью 1 м/ч (что-то широкое) На улице прохладно, ещё бетон по какой-либо причине медленотвердеющий использую. Время схватывания часов 5 у меня. Итого я успею залить 5 метров. Согласно ГОСТу у меня равномерно растёт давление до глубины метр-полтора, а потом резко стабилизируется и перестаёт расти. Я могу это представить если смесь жёсткая. А если я использую самоуплотняющийся бетон? Да я сроду не поверю такой эпюре (или я не понял замысла авторов этой формулы, или они её составляли, когда максимальная подвижность бетонной смеси и было 8-10 см).
А приложение в госте обязательное

Последний раз редактировалось Дмитррр, 16.07.2010 в 17:00.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 16:07
#6
boris'ka


 
Регистрация: 21.02.2012
Сообщений: 1


Правильно, cos!
Читайте лучше ГОСТ 52085-2003, там все популярно описано!
boris'ka вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2015, 05:45
#7
Валентин Крашенинников

инженер-строитель
 
Регистрация: 08.08.2015
Благовещенск
Сообщений: 28


вот у меня вопрос по диаграммам, не понятно Н это высота опалубки или высота уложенной бетонной смеси, и второе h(max) почему отмеряется от верха а не от низа? и если от верха то то опалубки или от уложенного бетона?
Валентин Крашенинников вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2015, 23:09
#8
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Валентин Крашенинников Посмотреть сообщение
h(max)
- высота, на которой достигается максимальное давление бетонной смеси, м
-mavlin- вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нагрузка не стенку опалубки?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Временная нагрузка от транспорта на обделку тоннеля ProFe Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 05.12.2009 13:33
Плита перекрытия и нагрузка VRag Конструкции зданий и сооружений 9 05.06.2009 10:54
Нагрузка на сваю С-70.30-9. Oleg Len Основания и фундаменты 25 21.04.2009 19:10
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37