dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Проблема с дымоудалением при замене котлов

Проблема с дымоудалением при замене котлов

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 20.06.2013, 10:21 #1
Проблема с дымоудалением при замене котлов
oleminem
 
Регистрация: 21.05.2013
Сообщений: 24

oleminem вне форума Вставить имя

Здравствуйте, уважаемые! Выполняю проект замены двух водогрейных котлов Универсал-6М 0,35 кВт на 3 котла Универсал-РТ 0,24 кВт. Возникли вот такие вопросы:
1. У новых котлов несколько отличается конструкция, патрубок дымохода находится на высоте 1,2м от пола. Хотелось бы дымоход подключить к существующему борову. В результате получается довольно неприятная "петля" с вертикальным участком и обратной тягой (схема во вложении). Обязательно ли заглублять боров в землю, если проектировать новый?
2. Из-за всё той же "петли" возникает дополнительное сопротивление движению газов, существующая дымовая труба (сечение 600, высота 12м) не обеспечивает необходимую тягу. По расчету должно быть минимум 16. Расчет тоже прилагаю, хотя в нем и не уверен..
Что можете посоветовать кроме наращивания трубы?))

Вложения
Тип файла: docx Расчет котельной.docx (273.4 Кб, 3254 просмотров)

Просмотров: 1869
 
Непрочитано 20.06.2013, 22:15
#2
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 709


А механическое дымоудаление, как решение, не рассматривалось? Мощности поди в МВт.
layer вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2013, 04:19
#3
oleminem


 
Регистрация: 21.05.2013
Сообщений: 24


Пока не рассматривал, т.к. есть сложности в подключении к электричеству. Хотелось бы сначала рассмотреть все возможные варианты без дымососа)

Хотелось бы ещё уточнить, правильна ли понимаю методику подбора дымососа:
1. Определяется производительность дымососа по максимальному количеству сжигаемого топлива и объему дымовых газов
2. Определяется расчетное полное давление дымососа как: Hр=1,2(S-Sтр) , S- суммарное сопротивление элементов котельной, Sтр - разрежение дымовой трубы.
3. Исходя из объема дымовых газов и полного расчетного давления определяем мощность на валу дымосаса

Последний раз редактировалось oleminem, 21.06.2013 в 04:35.
oleminem вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.06.2013, 08:05
#4
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 709


Учитывается коэффициент запаса по производительности 5% и по давлению 10%. Потребляемая мощность двигателя с учетом запаса предыдущих параметров с коэффициентом 1,1
layer вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2013, 19:25
#5
oleminem


 
Регистрация: 21.05.2013
Сообщений: 24


пару дней не было возможности здесь появиться.. Тогда такой вопрос: а что по поводу борова, можно ли его над землей устраивать?
Сделать что-то наподобие вот этого:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 90
Размер:	37.1 Кб
ID:	106153  

Последний раз редактировалось oleminem, 23.06.2013 в 19:57.
oleminem вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 24.06.2013, 16:46
#6
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 709


Цитата:
Сообщение от oleminem Посмотреть сообщение
Сделать что-то наподобие вот этого
Что не запрещено, то разрешено. Глушите лишнее и вперед.
layer вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2013, 20:40
#7
oleminem


 
Регистрация: 21.05.2013
Сообщений: 24


и еще один момент, который мне не дает покоя) Согласно паспорту на котел разрежение за ним должно быть 60 Па.
Правильно я понимаю, что тяга, развиваемая дымовой трубой должна быть минимум на 60 Па больше суммы гидравлических сопротивлений всех элементов дымового тракта (включая сам котел, дымоходы, боров и дымовую трубу)??
oleminem вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 24.06.2013, 20:53
#8
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 709


Проверьте на летнем режиме если в 20 % запаса эти 60 Па попадают, то проблем быть не должно.
layer вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 24.06.2013, 21:17
#9
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,687


Цитата:
Сообщение от oleminem Посмотреть сообщение
что по поводу борова, можно ли его над землей устраивать?
А Вы закажите аэродинамический расчет тракта дымоудаления... Без него как вы трассу поменяете?
slava217 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2013, 02:54
#10
oleminem


 
Регистрация: 21.05.2013
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
Проверьте на летнем режиме если в 20 % запаса эти 60 Па попадают, то проблем быть не должно.
А если у меня отопительная котельная и летом не работает?

Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А Вы закажите аэродинамический расчет тракта дымоудаления... Без него как вы трассу поменяете?
)) как раз-таки аэродинамическим расчетом я сейчас и занимаюсь) вопрос стоял о допустимости решения в виде борова над землей) ещё интересует материал борова, можно ли выполнить его из двустенных сэндвич-труб такого типа:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 21414.jpg
Просмотров: 54
Размер:	17.3 Кб
ID:	106219  
oleminem вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Проблема с дымоудалением при замене котлов

Инженерные консультации
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) GazRust AutoCAD 13 27.06.2014 10:51
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 0 19.06.2013 12:22
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ mechos AutoCAD 15 04.04.2013 13:03
Проблема выбора исполнителя работ по замене дымовой трубы. Хочу услышать мнение опытных людей. СеРый Технология и организация строительства 38 02.03.2013 02:43
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||