пример и обсуждение материалов для системы отопления
oleg76
 
Регистрация: 25.11.2010
Сообщений: 2

Хочу до конца разобраться в ситуации, если кто-то сталкивался, дайте комментарий. Ситуация следующая: замена системы отопления; температурный режим котельной 70-95; нижние розлива; труба KRAFT FASER 63x8,6; пайка стояков седлами 63х32; материал сертифицирован привезен из Европы… пайка седла через промежуток времени начинают течь, в течении 1,5 месяцев заменили больше 40 %, завод обвиняет в непропае. (длина розливов не более 25 м). заранее спасибо
Просмотров: 3448
 
Непрочитано 30.11.2010, 22:08
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Было один раз такое, накрылся один тумблер на сварочном, в результате лампочка горела, а температуры не хватало, переделывали много тогда. Вообще полипропилен течет редко, тем более редко течет столь массово, единственное объяснение которое приходит в голову - применение сёдел, строитель должен был применить тройники с переходниками, они бы не потекли. Скорее всего нарушена технология применения сёдел, а из какого конкретно места течёт?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2010, 06:31
#3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Однозначно дефект пайки. Кроме хороших материалов надо иметь некривые руки. Седло пропаять сложнее, чем тройник.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2010, 10:16
#4
oleg76


 
Регистрация: 25.11.2010
Сообщений: 2


Течи в том то и дело везде, как в верхних точках седла так и в нижних. Качество материалов нареканий не вызывает, завод готов предоставить любые бумаги, рабочие тоже не новички в этом деле. Грешу только на оборудование которое они купили сами наверное самое дешевое. Жду потепления перепаивать остальное, на улице -30 а в подвале как будто на каменку в бане бочку воды вылили… короче ни кому такого счастья не советую.
oleg76 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2010, 17:48
#5
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Что-то по симптомам очень похоже что лежак армирован не стеклопластиком, а аллюминием, если это так, то имеет место быть грубейший косяк монтажников и проектировщиков который, пожалуй, и в суде доказать можно.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2010, 15:32
#6
Гектор

ВК
 
Регистрация: 30.07.2008
Ростов на Дону
Сообщений: 9


Во-первых, не надо было вообще применять сёдла. С тройниками проблем меньше. Во вторых,- рабочая температура полипропиленовой трубы 80 градусов.

Вот ещё,- каким образом решён вопрос с термическим расширением трубы? возможно, что их просто вырывает.
Гектор вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > пример и обсуждение материалов для системы отопления

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчёт системы отопления MegaPascal Отопление 34 20.05.2012 15:44
Ищу пример ППР на слаботочные системы (СОТ, ОС, ПС, СКУД) Stereomanya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 06.07.2010 14:12
ищу пример деревянной стропильной системы с окном типа "бычий глаз" Synthetic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.12.2009 00:13
ищу Форму справки или пример о выполнении ТУ системы отопления civic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.11.2008 15:58