04.02.2011, 11:59 | #1 | |
Теплоизоляция паропровода.Изменение температуры наружного слоя теплоизоляции.
Страна Дураков
Поле чудес
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 98
|
||
Просмотров: 2909
|
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Попробуй сделать расчёт температуры наружной поверхности изоляии при условии что температура окружающей среды 80 по цельсию, выяснится что выполнение требования про 40 ФИЗИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО поскольку наружная поверхность изоляции заведомо горячее 80. 40 градусов стандартная максимальная температура в помещениях с пребыванием людей, я думаю копать стоит в сторону того, что людей на верху не будет.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Почему не проходит теплорасчет? | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.08.2011 17:22 |
Можно применять утеплитель пенополистерол? | Коля | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 05.02.2010 12:18 |
Как просмотеть среднюю температуру элемента Plane77 в ANSYS? | Евгений, Екатеринбург | ANSYS | 14 | 06.01.2010 09:52 |