Непрочитано 25.04.2013, 15:49
Тепловые сети в районе вечномерзлых грунтов.
Теплосетчик
 
Регистрация: 17.03.2013
Сообщений: 12

Теплосетчик вне форума Вставить имя

Какое расстояние от стенки канала теплосети до фундамента здания в вечномерзлых грунтах???
И СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" пункт 16.27.
Там нет опечатки? В тексте идет ссылка на приложение Б. А не "В" случайно???
Просмотров: 8221
 
Непрочитано 27.04.2013, 17:29
#21
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,323


Уважаемый Injener-81
От Вартовска до Н.Уренгоя все геологоразведочные экспедиции, базы, вахтовые и обычные поселки. На Ямале отдельные объекты инфраструктуры.
ГИП б/у вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 27.04.2013, 17:40
#22
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 777


Нет, пути наши не пересекались...
Injener-81 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 27.04.2013, 20:21
#23
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 10,449


Цитата:
...так категорично... парень видно везде был...
Не везде, но был. Почти от самого экватора до почти самого Северного полюса. И везде смотрел, как строят, как надо строить и как не надо строить.
Канализацию прокладывают именно надземно, совместно с другими сетями и греющими спутника. Подземный самотечный только короткий выпуск, а далее напорная надземно. В две нитки, со всякими камерами гашения и для присоединений других клиентов. В связи с важностью решений даже специальную серию выпустили 3.900.9-13 по надземной прокладке водоснабжения и канализации для Крайнего Севера. Туда, кстати, и железобетон очень трудно доставлять, многое строят только из дерева.

Можно, конечно, навыискивать в СНиП пунктиков и проложить подземно. Можно даже любезно предоставленные фотографии Норильска приложить. Только жизнь потом накажет. В том же Норильске понесли огромные затраты на проходные коллекторы потому что денег тогда никто не считал, труд был бесплатный, опыта промышленного освоения не было. А теперь мерзлота тает, в том числе от деятельности человека. Для бездумно построенных городов это становится уже большой проблемой - то ли город бросать, то ли всё ломать. Есть уже и брошенные.
ShaggyDoc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 27.04.2013, 22:29
#24
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,653


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Подземный самотечный только короткий выпуск,
Но даже в нем не всегда есть необходимость. Учитывая, что пол обычно поднят от земли почти на 2 м, вполне получается надземный выпуск. Так и ведем надземно до КНС а потом напорной на КОС. На разных базах, промплощадках, ВЖК
Владимир. на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.04.2013, 06:33
#25
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
Сообщений: 4,244


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Можно даже любезно предоставленные фотографии Норильска приложить.
молодцы что сделали в Норильске проходные коллекторы. больше семидесяти лет стоят и работают. мы в них в детстве в жмурки играли. нет уродства надземных теплотрасс всяких военных и вахтовых городков. сьэкономить на всем и сделать халтуру большого ума не надо. а так красивый заполярный город получился. может зэки-инженеры для себя строили ?

Последний раз редактировалось PL, 28.04.2013 в 06:41.
PL вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2013, 16:04
#26
Теплосетчик


 
Регистрация: 17.03.2013
Сообщений: 12


У вас принцип номер какой? А прогноз изменения мерзлотно-грунтовых условий имеется? А выполнять расчету зоны оттаивания мерзлого грунта около трубопроводов умеете? Точно умеете?[/quote]

II принцип использования многомерзлых грунтов. ))) На площадке уже существующий фундамент и отсыпка старая до 2 метров, уклон имеется неплохой. )) Расчет выполнять не умею, честно, а разбираться и не очень-то с ним хочется.
Я честно скажу, это у меня работа не официальная, халтурка. Как начальство распоряжается - так и делаю. Шеф сказал, что подземно. Буду подземно делать.
Друзья-проектировщики-коллеги, ПОЖАЛУЙСТА, давайте не будем ругаться!
Мне тут совсем не интересно ругань и "петушение" друг перед другом. Я верю, что люди тут сидят очень опытные, многое повидавшие.
А я мама в декрете с двумя детьми, мне чуть больше 30, опыта такого большого нет, работаю на дому. И иногда просто не с кем даже посоветоваться по какому-то пустячку, не говоря о вещах глобальных, а вы в драку....
Теплосетчик вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.04.2013, 16:20
1 | #27
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,653


Цитата:
Сообщение от Теплосетчик Посмотреть сообщение
II принцип использования многомерзлых грунтов. )))
Тогда СНиП (СП) Градостроительство
Владимир. на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2013, 06:25
#28
Теплосетчик


 
Регистрация: 17.03.2013
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Тогда СНиП (СП) Градостроительство
Спасибо
А вот тогда ещё вопрос дурацкий. На счет глубины заложения канала. Столько всего прочла и уже не помню точно где, но где-то мне попала такая фраза, что в таких районах глубина заложения канала не нормируется....
Хотя в СНиПе такого нет.
Теплосетчик вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Тепловые сети в районе вечномерзлых грунтов.

КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ФАСАДА
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 669 24.03.2017 20:16
Как определить относится ли город к району вечномерзлых грунтов? Визуализатор Основания и фундаменты 9 10.07.2012 04:16
карта вечномерзлых грунтов Fool Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.06.2012 12:42

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||